Dima007 Опубліковано: 3 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2021 Здравствуйте. Имеется квартира на 1 этаже в хрущевке. Вводной кабель сгнил. Протянул новый АВВГ 2х16 от ГРЩ. Теперь нужно завести этот кабель в счетчик Каскад 1.15 2.0-п. Зажимать моножилу в таком счетчике не хочу, нормально не выйдет зажать и поплывет алюминий 100%, а дотянуть уже потом не получится. Поэтому решил перейти на медь через алюмомедную гильзу, а из гильзы уже медным ПВ-3 на счетчик. Но проблемка - диаметр моножилы АВВГ 4,4мм, а в гильзе 5.4, болтается. Планирую обжимать гидравлическим прессом через кремний-вазелиновую пасту. У кого какие идеи? Спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 3 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2021 @Dima007, Добавить в гильзу алюминиевых проволочек. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 3 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2021 Протянул новый АВВГ 2х16 от ГРЩ. Теперь нужно завести этот кабель в счетчик Каскад 1.15 2.0-п. Зажимать моножилу в таком счетчике не хочу, нормально не выйдет зажать и поплывет алюминий 100%Ничего не поплывет, не усложняйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima007 Опубліковано: 3 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2021 @Dima007, Добавить в гильзу алюминиевых проволочек. Там зазор около 1мм получается, буду искать такую проволоку... Добавлено через 3 минуты Ничего не поплывет, не усложняйте. Я никогда раньше не работал с алюминием. Но год назад сделал ввод аввг 10кв.мм. в автомат. Согнул петлей, затянул шуруповертом так, что почти автомат с рейки сорвало. Через пару месяцев решил проверить затяжку и простой отверткой еше легко сделал полный оборот. Поэтому вводить алюминием куда-то без возможности дотянуть - никогда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oldman Опубліковано: 3 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2021 А сколько там того кабеля? Может уже сразу от ГРЩ медью и кинуть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima007 Опубліковано: 3 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2021 [YOUTUBE][/YOUTUBE]А сколько там того кабеля? Может уже сразу от ГРЩ медью и кинуть 35 метров. Жаба немного задавила тянуть 2х6 или 2х10 медь, нашептала аввг. Обожму как-то алюмомедной гильзой. Думал, есть какие-то хитрости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 3 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2021 [YOUTUBE][/YOUTUBE] 35 метров. Жаба немного задавила тянуть 2х6 или 2х10 медь, нашептала аввг. Обожму как-то алюмомедной гильзой. Думал, есть какие-то хитрости. Уплотнять гильзу - это не хитрости. Это так рекомендовано нормами. Смущают проволочки - добавьте трубку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2021 Здравствуйте. Имеется квартира на 1 этаже в хрущевке. Вводной кабель сгнил. Протянул новый АВВГ 2х16 от ГРЩ. Теперь нужно завести этот кабель в счетчик Каскад 1.15 2.0-п. Зажимать моножилу в таком счетчике не хочу, нормально не выйдет зажать и поплывет алюминий 100%, а дотянуть уже потом не получится. Поэтому решил перейти на медь через алюмомедную гильзу, а из гильзы уже медным ПВ-3 на счетчик. Но проблемка - диаметр моножилы АВВГ 4,4мм, а в гильзе 5.4, болтается. Планирую обжимать гидравлическим прессом через кремний-вазелиновую пасту. У кого какие идеи? Спасибо!!! Спробуйте спочатку на куску кабелю і лишній гільзі, побачите як воно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg5 Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Я никогда раньше не работал с алюминием. Но год назад сделал ввод аввг 10кв.мм. в автомат. Согнул петлей, затянул шуруповертом так, что почти автомат с рейки сорвало. Через пару месяцев решил проверить затяжку и простой отверткой еше легко сделал полный оборот. Поэтому вводить алюминием куда-то без возможности дотянуть - никогда. Если есть возможность надо затягивать в несколько приёмов, затянули, на второй день ещё подтянуть и на третий день ещё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Если есть возможность надо затягивать в несколько приёмов, затянули, на второй день ещё подтянуть и на третий день ещё. І так на протязі всього терміну використання 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg5 Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 І так на протязі всього терміну використання Нее это чревато проблемами Вспомнил отец рассказывал историю: сосед по гаражу купил новенький Москвич и была у него фобия что открутятся колёса, вот он каждый день их и подтягивал, сначала руками, потом ногой, и через несколько дней начали лопаться шпильки Но мой вариант рабочий, я так СИП затягивал, в АВ проверить не могу, он опломбирован, а вот SVK95 без пломбы, проверял, всё пучком, 5-й год. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Здравствуйте. Имеется квартира на 1 этаже в хрущевке. Вводной кабель сгнил. Протянул новый АВВГ 2х16 от ГРЩ. Теперь нужно завести этот кабель в счетчик... Опрессуйте жилы алюминия в гильзу ГМЛ, и смело зажимайте в счетчике. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Опрессуйте жилы алюминия в гильзу ГМЛ, и смело зажимайте в счетчике. Игорь Васильевич, так ТС вроде хочет через ГМА подключить — так лучше будет. Нее это чревато проблемами +1. Правда. Люминь, как Восток — дело тонкое... затянул шуруповертом так, что почти автомат с рейки сорвало. Не надо так делать никогда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Если есть возможность надо затягивать в несколько приёмов, затянули, на второй день ещё подтянуть и на третий день ещё.Как по мне, лучше дать максимальную нагрузку, потом подождать, когда остынет, и подтянуть. Можно повторить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 6 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2021 Я никогда раньше не работал с алюминием. Но год назад сделал ввод аввг 10кв.мм. в автомат. Согнул петлей, затянул шуруповертом так, что почти автомат с рейки сорвало. Через пару месяцев решил проверить затяжку и простой отверткой еше легко сделал полный оборот. Поэтому вводить алюминием куда-то без возможности дотянуть - никогда. Постоянно зажимаем в счётчиках СИП 16-25 мм2, за 5 лет ни одной жалобы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 Постоянно зажимаем в счётчиках СИП 16-25 мм2, за 5 лет ни одной жалобы. а разве сип не должен сначала на автомат идти, и только потом- на счетчик ( в смысле от автомата на счетчик уже не сип, а например пв-1 ) ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 Постоянно зажимаем в счётчиках СИП 16-25 мм2, за 5 лет ни одной жалобы. Так вы симки не меняйте и будут жалобы постоянно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 Протянул новый АВВГ 2х16 от ГРЩ. 35 метров откуда тянули? соседний подъезд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg5 Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 а разве сип не должен сначала на автомат идти, и только потом- на счетчик ( в смысле от автомата на счетчик уже не сип, а например пв-1 ) ? Часто 0 сразу в счётчик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 Так вы симки не меняйте и будут жалобы постоянно Моему номеру скоро 20 лет будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 8 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2021 а разве сип не должен сначала на автомат идти, и только потом- на счетчик ( в смысле от автомата на счетчик уже не сип, а например пв-1 ) ? А что, в автомате самоподтягивающиеся клеммы? Все равно нужно подтягивать время от времени, как в принципе и прописано в талмутах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 8 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2021 А что, в автомате самоподтягивающиеся клеммы? Все равно нужно подтягивать время от времени, как в принципе и прописано в талмутах. оно то да, просто питание заходит всегда на автомат, и только потом идет на счетчик, а тут люди сип пихают прямо в счетчик, вот я и удивился 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 8 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2021 оно то да, просто питание заходит всегда на автомат, и только потом идет на счетчик, а тут люди сип пихают прямо в счетчик, вот я и удивился То по уму, для себя так делаем. Раньше то вообще, по умолчанию, заводилось все на счетчик, так как распредколодки под пробки не опечатывались. Да и сейчас, я что-то не знаю, может поправите, запрета на прямое подключение вводного люминия в счетчик нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oldman Опубліковано: 8 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2021 Да и сейчас, я что-то не знаю, может поправите, запрета на прямое подключение вводного люминия в счетчик нет. Если я правильно вас понял: "7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 8 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2021 Раньше то вообще, по умолчанию, заводилось все на счетчик Сейчас точно так же любят делать сетевики. Особенно, если немного отъехать от Киева в сторону дальних ебеней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...