barbados78 Опубліковано: 24 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2021 Имеется участок, рядом проходит ЛЭП. На вид столбы не тянут на высоковольтные. (Фото) Проектант сказал что минимум 10 м должно быть от дома до леп, чтобы получить разрешение на строительство. Собстенно вопрос, если это расстояние по факту уменьшить до метров 7-8. Чем чревато? Кто-то сталкивался? Можно потом будет ввести в експлуатацию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 24 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2021 Проектант правий. Лінія схожа на 10 кВ. Охоронна зона 10 м. Будувати з нуля порушуючи норми - себе не поважати. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
art.k Опубліковано: 25 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2021 Жесть у нас закони. А если б они 110 кв тянули, то что тогда, вообще строить нельзя? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
art.k Опубліковано: 25 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2021 Так а що було раніше, ділянки чи стовпи? Бо я чогось подумав, що тягнуть леп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barbados78 Опубліковано: 25 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2021 Участок выделен ещё в 2003 году, когда там поле чистое было. Лет 7 назад поле начали застраивать. Не уверен, но думаю участок первее, только что это меняет?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 25 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2021 Жесть у нас закони. А если б они 110 кв тянули, то что тогда, вообще строить нельзя? Когда искали землю видели участок по огороду 110 кв и домик из СССР где то в 20 метрах. Кстати, сам молодым специалистом работал на одном режимном объекте в 10 метрах от 110 кв ЛЭП. Гул во время тумана стоял еще тот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 25 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2021 Не уверен, но думаю участок первее, только что это меняет?) ничего не меняет. У меня тоже был сначала участок, а потом поставили ЛЭП 10кв. Итог - 10 соток под огороды блин Хотя пару соседей построилось впритык к ЛЭП, но как оформили - хз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
art.k Опубліковано: 25 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2021 Участок выделен ещё в 2003 году, когда там поле чистое было. Лет 7 назад поле начали застраивать. Не уверен, но думаю участок первее, только что это меняет?) Ну по идее, если тянут мимо существующих участков, то должні согласовівать. А если наоборот, то нет. Добавлено через 1 минуту ничего не меняет. У меня тоже был сначала участок, а потом поставили ЛЭП 10кв. Итог - 10 соток под огороды блин Хотя пару соседей построилось впритык к ЛЭП, но как оформили - хз. Ну наверное, так и оформили. Подали в суд, что нарушились их права при строительстве ЛЕП. Все имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 25 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2021 Подали в суд, что нарушились их права при строительстве ЛЕП Магнітного поля чи ризиків при обриві дротів/пошкодженні опори це не зменшило... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Агидель Опубліковано: 28 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2021 Имеется участок, рядом проходит ЛЭП. На вид столбы не тянут на высоковольтные. (Фото) Проектант сказал что минимум 10 м должно быть от дома до леп, чтобы получить разрешение на строительство. Собстенно вопрос, если это расстояние по факту уменьшить до метров 7-8. Чем чревато? Кто-то сталкивался? Можно потом будет ввести в експлуатацию? А что, никак не получается выдержать эти 10м? Может, лучше взять другой проект дома или планировку участка пересмотреть? Помимо лишних движений в узаконении, электрическое поле - вовсе не безобидная штука. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 29 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 Магнітного поля чи ризиків при обриві дротів/пошкодженні опори це не зменшило... именно потом я построил дом с отступом от лэп согласно норм.... Хотя это было тяжелое решение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 29 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 Собстенно вопрос, если это расстояние по факту уменьшить до метров 7-8. Лучше не надо. "Десятка", самая подлючая и аварийная из высоковольток. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 2 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2021 "Десятка", самая подлючая и аварийная из высоковольток. А «шестёрка»? Хотя их уже почти и не осталось… В здесь полно шестёрок, проложенных впритык менее 7м от домов, а так же напролом через участки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...