makcuk Опубліковано: 9 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2021 Вибачаюся що окремою темою, але там де 400 сторінок потім не знайдеш Є станція під ЗТ, дахова, орієнтована на південь-схід, 54 панелі 280вт кожна, по 17 панелей у трьох стрінгах, підключено до інвертору SAJ Suntrio 15k у якого 2 мппт, два стрінга у паралель на перший мппт а останній на другий. Є бажання додати ще один стрінг на інший скат будівлі на південь-захід. Головне питання як це зробити розумніше: 1) усі три стринги одного напрямку запаралелити та включити у перший мппт, новий скат включити у другий 2) ткнути новий стрінг у паралель до другого мппт та й годі 3) знайти на олх вживаний інвертор на 5-8квт та зробити цей стрінг окремо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 9 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2021 1) не факт, що МРРТ витримає струм 3х паралельних стрінгів 2) так можна, але стрінги необхідно розв‘язати діодами 3) найефективніший варіант на мою думку, якщо витримає ввідний автомат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makcuk Опубліковано: 9 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2021 1) не факт, що МРРТ витримає струм 3х паралельних стрінгів Чітаю даташит виглядає, що кожний мптт може 22А, а взагалі інвертор віддає 25А по АС, тобто шанси є 2) так можна, але стрінги необхідно розв‘язати діодами чув про це багато, може є якесь посилання на то як це розрахувати ? 3) найефективніший варіант на мою думку, якщо витримає ввідний автомат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 9 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2021 Шансів навпаки - не має! Три стрінги з панелей 280 Вт в максимумі дадуть більше 25 Ампер, МРРТ розрахований тільки на 22, тому одна йому дорога до лікаря після першого квітневого сонця, а то і раніше. Розрахунку діодів не шукав, не бачив, основні вимоги дві - допустима напруга (не менше 1000 Вольт) і максимальний струм не менше 12-15 Ампер (потрібний запас) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз