Всем привет!

У меня вопрос по вентиляции подвала.

Есть подвал в доме по всему периметру. Подвал разбит на три зоны:

одна зона это лестница в подвал и топочная, где стоит газовый котел и приточно-вытяжная вентиляция к нему. Другая зона это технич помещение, где есть окошки, выходят чуть выше уровня земли. Летом можно открыть для проветривания.

Есть третья зона-это овощники для консервации и овощей. Это комната отгорожена от остальных дверью.

Решили сделать вентиляцию в овощнике, потому как комната была сырая и не проветривалась. Пробили приток в одном углу и сделали вытяжку в другом углу 150 трубами.

Вытяжную трубу вывели наружу и дальше по стене дома подняли до крыши. Получилось выше забора воздуха метра на 5. Схему прилагаю.

Вопрос: на улице сейчас температура -1-2 градуса мороза, в овощнике 10 градусов тепла. Приток воздуха илет и из приточной трубы и из вытяжной, почему?

E1F472E6-47B8-4102-B05E-622AF4B515FA.thumb.jpeg.4c5e33e33554ea183b787a2309ccbe7c.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой пирог пола в помещении над овощником?

Дверь подвала была герметично закрыта во время измерений направления движения воздуха вентиляции?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приток воздуха илет и из приточной трубы и из вытяжной, почему?

Потому что не герметично.

Почему это Вас беспокоит?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой пирог пола в помещении над овощником?

Дверь подвала была герметично закрыта во время измерений направления движения воздуха вентиляции?

 

Над овощником панельное перекрытие. Выше утеплитель и теплый пол первого этажа. Дверь в подвал была закрыта. И дверь в овощник была закрыта ( металлическая дверь).

Беспокоит потому что думал будет классический вариант с притоком и вытяжкой, а в действительности не понятен принцип воздухообмена

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чудес не бывает.

Если в две трубы вливается, то, естественно, где-то выливается. Ищите.

Либо второй вариант: вы ошиблись. Перепроверьте.

 

Почему не работает по задумке? Очень просто:

В подвале плюс 10, на улице минус 1. Труба на улице, значит в ней тоже минус 1. В трубе тяжелый воздух и подвальному трудно его вытолкнуть.

Необходимо включить вентилятор и завести систему с толкача. Это как дымоход перед растопкой печи прогревают зажженной газетой. Когда в трубе будет теплый воздух, он будет тянуть из подвала.

Но трубу на улице необходимо утеплить. Если она зимой будет остывать, может образоваться лед, который перекроет поток воздуха.

 

Еще одна мысль:

Весь дом - это не герметичная система. Утечка происходит где-то в верхней точке: труба вентиляции С\У, кухонная вытяжка, камин и т.д. Труба с подвала заканчивается ниже, следовательно другие вытяжки "победят".

 

И последнее: конфигурация дома при ветре создает повышенное давление в районе окончания вытяжки. Естественной тяге не хватает мощи.

Поднимаем трубу выше и утепляем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...
В 07.03.2021 в 07:54, vovova сказал:

Чудес не бывает.

Если в две трубы вливается, то, естественно, где-то выливается. Ищите.

Либо второй вариант: вы ошиблись. Перепроверьте.

 

Почему не работает по задумке? Очень просто:

В подвале плюс 10, на улице минус 1. Труба на улице, значит в ней тоже минус 1. В трубе тяжелый воздух и подвальному трудно его вытолкнуть.

Необходимо включить вентилятор и завести систему с толкача. Это как дымоход перед растопкой печи прогревают зажженной газетой. Когда в трубе будет теплый воздух, он будет тянуть из подвала.

Но трубу на улице необходимо утеплить. Если она зимой будет остывать, может образоваться лед, который перекроет поток воздуха.

 

Еще одна мысль:

Весь дом - это не герметичная система. Утечка происходит где-то в верхней точке: труба вентиляции С\У, кухонная вытяжка, камин и т.д. Труба с подвала заканчивается ниже, следовательно другие вытяжки "победят".

 

И последнее: конфигурация дома при ветре создает повышенное давление в районе окончания вытяжки. Естественной тяге не хватает мощи.

Поднимаем трубу выше и утепляем.

Добрый день!

Спасибо за Ваши комментарии. Технически трубу пока выше не подняли (во первых высоко, во вторых она подходит под карниз и ее надо отводить от дома, делать колено и выводить выше крыши). 

И опять же по тяге, сейчас лето, на улице 25-30 градусов жары, в подвале 15. ТЯги нет вообще, что приток, что отток как буд-то вообще не работают. Плюс добавился вопрос с конденсатом: переключились на скважину, вода холодная, все трубопроводы, гидроаккумулятор, очистительная система, все в росе конденсата, который лужами стекает на пол...). Это нормальное явление летом???

Наверное прийдется ставить вентилятор на вытяжку и его включать в принудительном режиме.

 