kievdah Опубліковано: 19 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2021 Решил разобраться в инструкции Руукки, и возник вопрос устройства ендовы, на который в данной инструкции ответа нет. Решил спросить на форуме у знающих практиков-монтажников. Вводные данные: 1. По первой доске обрешетки набивается доска для поднятия уровня поверхности и прикручивания в нее нижних тайлов металлочерепицы. 2. Обрешетка для планки внутренней ендовы набивается в уровень обрешетки для металлочерепицы. 3. Ендовая планка должна быть заведена на капельник. ======== И теперь главный вопрос, как? Ведь на обрешетке (в уровень обрешетки ендовы) лежит металлочерепица. Как же тогда приподнять ендову на капельник (~1-3см в зависимости от высоты штампа профиля), если над ней должен быть прикрученный в плотную к обрешетке лист? ======== ======== Из фото выше видно, если сделать по инструкции, то лист ендовы прорезает поскость металлочерепицы. Исходя из этого, что нужно изменить в этом узле, чтобы все его составляющие сошлись? Поднять черепицу над ендовой - перекосится ее пверхность и край листа, не будучи прижатым, будет греметь от дождя. Деформировать ендову? По-моему, на ребре это невозможно... ======== В общем, жду ответ от кровельщиков. Как вы это делаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 19 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2021 Буду сумбурно, но суть постараюсь донести отчётливо, по возможности. Как минимум, тут саморез недопустим. Нельзя дырявить ендову Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 19 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2021 Доску поверх первого ряда обрешётки - это слишком. Там, на самом деле нужно +15 мм (если Монтеррей) ну до 20 максимум. Добавлено через 1 минуту Если этот прирост на первом ряду не сделать, то никто и не заметит. Так чаще и происходит. Добавлено через 3 минуты Ну и самое главное: поверхность кровли - никогда не идеальная плоскость. Она "живая". Могут иметься локальные подъёмы или спады. Там, где кровля заходит на ендову (речь не только о металлочерепице) тоже есть небольшой "подскок". Но в целой картине этого не видно. Поэтому можно: а) немного "сломать" ендову б) забить и пускай ляжет как ляжет И тот и другой вариант в глаза бросаться не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stelss Опубліковано: 20 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2021 Совершенно согласен со всем выше сказанным, а потом это все накрывается чистовой ендовой и все тип топ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 20 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2021 В керамике под ендову делают обрешетку меньшей высоты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 20 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2021 В керамике под ендову делают обрешетку меньшей высоты. Я вообще не поднимал под ендовой обрешётку. Находил на ендову гребнем уже сверху. Строго по ширине черепицы. Разумеется, в этом месте не креплю гребень, чтобы не дырявить ендову Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kievdah Опубліковано: 22 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2021 Там, на самом деле нужно +15 мм (если Монтеррей) ну до 20 максимум. А разве это не зависит от высоты штампа профиля? Ведь есть и 35 мм. б) забить и пускай ляжет как ляжет Основной посыл я понял. Спасибо. Над ендовой лист не крепится и немного (до 3-4 см) приподнят и лежит на отбортовках ендовой планки. Получается, отсюда и шум от дождя. В соседней ветке про шум я писал, что нужно плотно прижимать листы к обрешетке, а тут металл на металле и не прикрученный. А если ендов много, и рабочие еще попросили ендову 1 шт с листа (600х600мм)? вот так получается и громыхает пол крыши... А чем плох или дорог вариант ендовы как для композитки? Там ендова утоплена, и есть возможность более жестко закрепить над ней листы металлочерепицы в обрешетку, и контакта двух металлов не будет, как и лишнего шума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 22 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2021 А разве это не зависит от высоты штампа профиля? Ведь есть и 35 мм. Основной посыл я понял. Спасибо. Над ендовой лист не крепится и немного (до 3-4 см) приподнят и лежит на отбортовках ендовой планки. Получается, отсюда и шум от дождя. В соседней ветке про шум я писал, что нужно плотно прижимать листы к обрешетке, а тут металл на металле и не прикрученный. А если ендов много, и рабочие еще попросили ендову 1 шт с листа (600х600мм)? вот так получается и громыхает пол крыши... А чем плох или дорог вариант ендовы как для композитки? Там ендова утоплена, и есть возможность более жестко закрепить над ней листы металлочерепицы в обрешетку, и контакта двух металлов не будет, как и лишнего шума. Эта схема укладки ендовы "нарисована" теоретиками. На практике, собрать КАЧЕСТВЕННУЮ СИСТЕМУ почти всегда не получается. Потому что низко утопленная ендова обязывает нас опустить и капельник ниже ендовы. Соответственно, ещё ниже капельника опускается желоб. Который нужно сразу монтировать. А если не сразу, то он ещё ниже цепляется. В итоге, желоб висит недопустимо низко и часть воды не ловит. А если без желоба, то да - всё очень красиво. Но не практично... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kievdah Опубліковано: 22 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2021 Схема это не нарисованная, это видео реального монтажа. Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=Nweu-LZdjP0 И с капельником там решен вопрос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 22 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2021 Схема это не нарисованная, это видео реального монтажа. Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=Nweu-LZdjP0 И с капельником там решен вопрос. Я знаю, что это реальный монтаж. Но это стенд. Без водостока. В реальности всё сложнее. Я сам такое монтировал - знаю о чём говорю. Моя критика этой системы основана на личной практике 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kialni Опубліковано: 24 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2021 На практике почти никто не подымает первый ряд обрешетки выше у остальной обрешетки так как высота волны у металлочерпицы чаще всего 15 мм, но есть и высокие до 30 мм, на гидроизоляционные свойства это никак не влияет, только внешний вид, металлочерпица на последнем ряду как бы клюет это если сильно присматриваться и то пока не установленны водостоки. После установки водостоков этот визуальный дефект скрывает водосток. На керамической черепице и на цементной черепице этот дефект обычно больше виден там ставят гребень свеса с вентвставкой он и подымает первый ряд и не дает селиться птицам в подкровельном пространстве Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 Как это нет ответа? Ось Вам: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз