Dem@ Опубліковано: 22 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2021 (змінено) Стоит обычная бытовуха. Подключение кривое . Непонятно сколько фреона осталось во внутреннем блоке. Перед тем как считать сор. Показания Перегрев? Переохлаждение? Темп.компрессора (темп.пара) Змінено 22 грудня 2021 користувачем Dem@ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 22 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2021 11 минут назад, Dem@ сказал: Сдесь максимум сор2..... Как говорит Вася мастерок... "шоб не було п....дежу, обратимся к чертежу" Поставил котёл на первую ступень - 4кВт... вода упала до 30 и плавно падает дальше. Т.е . СОР точно больше 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 22 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2021 2 минуты назад, tansss сказал: Как говорит Вася мастерок... "шоб не було п....дежу, обратимся к чертежу" Поставил котёл на первую ступень - 4кВт... вода упала до 30 и плавно падает дальше. Т.е . СОР точно больше 2 Вода в это время идет так же как и шла через ПТО или через байпас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: 22 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2021 Плевать на это все! Для компенсации равных теплопотерь топикстартер заюзал электрокотел мощностью 8 кВт в режиме 80% (4/5). То есть около 6квт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 22 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2021 Только что, mib сказал: Вода в это время идет так же как и шла через ПТО или через байпас? Фсё как было... ничего не трогал, чере ПТО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 22 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2021 Только что, tansss сказал: Фсё как было... ничего не трогал, чере ПТО Не поняно но радостно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 22 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2021 (змінено) 6 минут назад, tansss сказал: Фсё как было... ничего не трогал, чере ПТО Если есть возможность поменяйте темп. Компрессора. Не должна превышать 85гр. До 100гр терпимо Но и не меньше 35гр Змінено 22 грудня 2021 користувачем Dem@ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 22 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2021 Только что, mib сказал: Не поняно но радостно А с Карлосом и да под грушку ... ну вааще! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 22 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2021 (змінено) 2 минуты назад, Dem@ сказал: Если есть возможность поменяйте темп. Компрессора. поменять или померять... Если мерять ... то в какой точке? Сори, но внешний блок открывать для этого не планирую Змінено 22 грудня 2021 користувачем tansss 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 22 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2021 11 минут назад, tansss сказал: поменять или померять... Если мерять ... то в какой точке? Сори, но внешний блок открывать для этого не планируюпомеря С кондиционера выходит толстая тубка. Померяться её. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 22 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2021 Выход из кондея... Мерять не буду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 22 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2021 Вход в ПТО И замер Т на этой точке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 23 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2021 Решил оказать помощь трудящимся! Тяжко им выходить из оттайки при таком состоянии погоды... Установил на котле по обратке вкл при 32 выкл при 36 Шо получилось... при уходе в оттайку резко падает Т по воде котёл подхватывает инициативу и помогает машинке справиться с оттайкой и они вместе набирают крейсерскую скорость , минут 5-7 и котёл отключается и дальше ТН сам поддерживает 35-36 по воде! 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 23 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2021 18 минут назад, tansss сказал: Решил оказать помощь трудящимся! Тяжко им выходить из оттайки при таком состоянии погоды... Установил на котле по обратке вкл при 32 выкл при 36 Шо получилось... при уходе в оттайку резко падает Т по воде котёл подхватывает инициативу и помогает машинке справиться с оттайкой и они вместе набирают крейсерскую скорость , минут 5-7 и котёл отключается и дальше ТН сам поддерживает 35-36 по воде! Я тоже так котел поставил последовательно после тн. когда тн гонит холодную воду, котел ее догревает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 23 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2021 32 минуты назад, tansss сказал: Решил оказать помощь трудящимся! Тяжко им выходить из оттайки при таком состоянии погоды... Установил на котле по обратке вкл при 32 выкл при 36 Шо получилось... при уходе в оттайку резко падает Т по воде котёл подхватывает инициативу и помогает машинке справиться с оттайкой и они вместе набирают крейсерскую скорость , минут 5-7 и котёл отключается и дальше ТН сам поддерживает 35-36 по воде! Так а без котла, при оттайке на сколько градусов падала обратка? у меня только при затяжных оттайках падала на градус, вода же по контуру пока пройдет оттайка и заканчивается к тому времени а потом пока пауза перед новым стартом вода опять таки нагревается от пола и прогревает пто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 23 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2021 15 минут назад, mib сказал: Так а без котла, при оттайке на сколько градусов падала обратка? Градуса 2-3 наверное! И долго потом их восстанавливает, вообще в такую погоду с наращиванием Т как то туговато! Моцности наверное не хватат! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 23 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2021 26 минут назад, tansss сказал: Градуса 2-3 наверное! И долго потом их восстанавливает, вообще в такую погоду с наращиванием Т как то туговато! Моцности наверное не хватат! Ну с наращиванием да, у меня на градус могло до суток уходить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан Грищенко Опубліковано: 24 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2021 (змінено) В 22.12.2021 в 18:49, tansss сказал: Как говорит Вася мастерок... "шоб не було п....дежу, обратимся к чертежу" Поставил котёл на первую ступень - 4кВт... вода упала до 30 и плавно падает дальше. Т.е . СОР точно больше 2 Вам бы ещё прикупить хоть беушный счётчик тепла на ЛОХе, их там полно раньше по 500-700 гривен видел, типа Gross. Куча вопросов отпала бы, и в реальном времени можно понимать, что происходит www.olx.ua/d/obyavlenie/schetchiki-tepla-prodam-IDMVgZm.html Типа такого Змінено 24 грудня 2021 користувачем Богдан Грищенко 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyutik11 Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 (змінено) С разрешения топистакера пишу не в отдельной теме. Есть желание отказаться от газового котла. Колхозом ТН воздух-вода. Пока в паре поочередно с газовым одноконтурным конденсационным котлом. Для ГВС бойлер косвенного нагрева со своим теном (без газового котла и без ТН на электричестве, греет воду ночью с 23.00 до 07.00, счётчик двухтарифный). Знатоки, поправьте ,,чайника,, в подобных вопросах если что не так. Расчет тепловий энергии рассчитывается примерно 0.1кВт на 10м2. То есть примерно как для электрокотлов на 150м2 - 15кВт. Кондиционер не электрокотел поэтому на 15кВт мощность кондиционера примерно в 2,5-3,2 раза меньше, то есть на 150м2т по полу кондиционер примерно 5кВт. Внешний блок 18-го кондиционер (не инверторный) бушный за 150уе выдает примерно 5кВт тепловой энергии при потреблении примерно 1,3-1,6кВт электроэнергии в час (около 20кВт электроэнергии в сутки, примерно 600кВт электроэнергии за месяц, при действующем тарифе на электроэнергию с двухтарифным счётчиком около 900 грн за месяц). Для теплого пола с кафелем температура нагретого пола не должна превышать 26С, разница температур подачи и обратки теплоносителя 5-8С (до 10С), соответвенно обратка 25-26С, подача 33-35С (до 45С максимум, но это много, может перегреваться пол выше 26С и поднимать пыль, сушить воздух). Расчет теплообменника примерно 0,2м на 1 кВт тепловой энергии, соответвенно на 18 кондиционер с 5кВт объем теплообменника равен примерно 1м2. В теплообменнике сжатый давлением компрессора (внешнего блока кондера) противотоком фреон нагревает теплоноситель (воду в системе отопления). Давление фреона (хладагента) создаёт компрессор (внешний блок кондиционера). Фреон и вода в теплообменнике должна быть подключена перекрестно (вход нагретого фреона сверху, обратка фреона снизу, вход вводы снизу, выход подогретой путем циркуляции в теплообменнике воды сверху). Пока вода и фреон подключены не совсем так. Теплообменник такой prom.ua/p182896901-plastinchatyj-teploobmennik-ims.html Фреон R410a допускает кратковременный режим работы теплового насоса с нагнетанием от 100 до 120С. Далее включается клапан жидкостного охлаждения, понижения частоты работы компрессора. Во время оттайки компрессора циркуляционный насос отключается чтоб не гнать в систему отопления неподогретый теплоноситель. Внешний блок кондиционера установлен в котельной, где температура воздуха вполне стабильная, плюсовая. С правильным съемом тепловой энергии с теплообменника пока сложно разобраться. На гребенке включена часть контуров теплого пола (3 комнаты общей площадью около 55м2). Температура фреона R410a на вход в теплообменник 80-100С, температура воды на подачу в гребёнку теплого пола 31-34,5С. Температура воды на обратке с гребенки 25-26С. Змінено 27 грудня 2021 користувачем Lyutik11 - Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 27 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 18 минут назад, Lyutik11 сказал: Расчет тепловий энергии рассчитывается примерно 0.1кВт на 10м2. То есть примерно как для электрокотлов на 150м2 - 15кВт. Кондер не электрокотел поэтому на 15кВт мощность кондиционера примерно в 2,5-3,2 раза меньше, то есть на 150м2т по полу кондиционер примерно 5кВт. 18 кондиционер (не инверторный) выдает примерно 5кВт тепловой энергии при потреблении примерно 1,3-1,6кВт электроэнергии в час Вы дважды посчитали СОР ... Потребляя 1,3-1,6 электроэнергии ну никак не получите 15 тепловых, а хотелось бы!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyutik11 Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 (змінено) Правильно понимаю, что для 15 кВт тепловой энергии необходим внешний блок кондиционера с потреблением 5кВт электроэнергии в час? Змінено 27 грудня 2021 користувачем Lyutik11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 27 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 (змінено) 5 минут назад, Lyutik11 сказал: Правильно понимаю, что для 15 кВт тепловой энергии необходим внешний блок кондиционера с потреблением 5кВт электроэнергии в час? Где то так! Но действительно ли вам нужно 15 тепловых? Змінено 27 грудня 2021 користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyutik11 Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 (змінено) Спасибо. Тогда эксперимент не особо рационален. С 5кВт электроэнергии в час за месяц ТН потребит около 1800кВт примерно на 100уе, а газовый котел без ГВС потребляет в зимние месяца до 160м3 (из них 5-6м3 газа в месяц на приготовление пищи), что по нынешним тарифам на газ около 50уе. Дом энергоемкий, по тепловизору теплопотери минимальные, юг Украины, где морозы ниже -5С от силы 15 дней за зимний сезон, но воздух зимой влажный, местность не ветренная. Змінено 27 грудня 2021 користувачем Lyutik11 * Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 17 минут назад, Lyutik11 сказал: Спасибо. Тогда эксперимент не особо рационален. С 5кВт электроэнергии в час за месяц ТН потребит около 1800кВт примерно на 100уе, а газовый котел потребляет в зимние месяца до 160м3, что по нынешним тарифам на газ около 50уе Вы не так считаете 160 кубов газа это эквивалент 1300 кВт*ч ТН будет работать с СОР 2,5 ну это так что бы не мечтать и быть реалистом, получается ему нужно 520 кВт*ч Ну и средняя стоимость между день/ночь это 1,1 грн получается 572 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 27 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 16 минут назад, Lyutik11 сказал: Спасибо. Тогда эксперимент не особо рационален. С 5кВт электроэнергии в час за месяц ТН потребит около 1800кВт примерно на 100уе, а газовый котел потребляет в зимние месяца до 160м3, что по нынешним тарифам на газ около 50уе Вы опять ошиблись в три раза! Потребив 1800 на теплонасосе вы получите примерно 5000 тепловых... Для того чтобы получить 5000 на газу надо сжечь 550м3 газа (1м3 при сгорании даёт +/-9 тепловых) Ещё раз спрошу вы точно уверены что вам надо 15 тепловых? Судя по газу вам нужно 1500 тепловых (160м3) в месяц а это 2-2,5 в час т. е 0,8 электрических на насосе! Шо то у вас с арифметикой не пляшет! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз