Dmode Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 (змінено) На сайте указан довольно широкий диапазон модуляции при работе на нагрев (от 420Вт до 3000Вт), хотя в инструкции в разделе ТТХ об этом нет никакой информации. Где стоит датчик температуры воздуха с внутренного блока? И вообще какие датчики были во внутреннем блоке? Змінено 3 грудня 2021 користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 (змінено) 29 минут назад, Dmode сказал: Где стоит датчик температуры воздуха с внутренного блока? И вообще какие датчики были во внутреннем блоке? Пара датчиков на одном разъёме. Жёлтый - воздух, сейчас притулен к трубе на обратке по воде за 0,5м до ПТО, второй - конденсации/испарения, притулен к ПТО возле патрубка подачи по воде. Змінено 3 грудня 2021 користувачем tansss 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 (змінено) Просто интересно... как эти педали "газ/тормоз" устроены в штатных сплит насосах? И есть ли они (педали)? Змінено 3 грудня 2021 користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 (змінено) Згубив думку, чого Ви, tansss, прагнете і чому. Хочете більшого споживання ТН, а для чого? не догріває, в будинку зимно? Заглянув до себе, на дворі -3, на подачі +30, в будинку +21,5. Котел іде без тактування. Не можу сказати в кВтах, але не думаю, що сильно більше 4 зараз вдувається в систему. Не знаю Ваших вихідних, але, якщо ТН не вигрібає на максимум по споживанню, то варіатів бачу два: - сприятливі умови (мала Т подачі + не сильно зимно на дворі). - нема запиту на тепло (досягнуто заданої Т і іде лише її підтримка). Які у вас площа/тепловтрати/температури внутр/зовн? Якщо банально виставити +30 +35 на подачу - споживання мало би вирости. І досягнути паспортного максимуму в момент, коли запасу по потужності не залишиться. Бо при можливому СОР 3 - 3,5 та подачі +25 Ваше споживання особливих підозр не викликає. Але це імхо. Ну і чи відповідає задана Т подачі Фактичній? Змінено 3 грудня 2021 користувачем porterlv 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 (змінено) 39 хвилин тому, tansss сказав: Жёлтый - воздух, сейчас притулен к трубе на обратке по воде за 0,5м до ПТО Виглядає, що його треба "охолодити", бо обратка явно тепліша за 25 градусів, які виставлені як цільова темература. Коли температура обратки росте, то мозги думають, що повітря вже нагрілось і скручують оборити компресора. В ідеалі треба зробити ремапінг того датчика на діапазон температур обратки, але то не так тривіально зробити. Змінено 3 грудня 2021 користувачем volomoto 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 38 минут назад, tansss сказал: Жёлтый - воздух, сейчас притулен к трубе на обратке по воде за 0,5м до ПТО, второй - конденсации/испарения, притулен к ПТО возле патрубка подачи по воде. Где именно они были расположены во внутреннем блоке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 (змінено) 4 години тому, volomoto сказав: але навіть при 35 ТП мала б забрати явно більше, ніж 3 кВт так на подачі +25. Чи це зворотка??? В тім, байдуже, якщо збільшити цей параметр, споживання росте? Змінено 3 грудня 2021 користувачем porterlv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 7 минут назад, tansss сказал: Просто интересно... как эти педали "газ/тормоз" устроены в штатных сплит насосах? И есть ли они (педали)? У меня педаль газа, это уставка требуемой температуры обратки на пульте управления. Если она выше чем фактическая температура подачи, то ТН дает "максимального газу", далее если температура обратки выравнялась с заданной на пульте температурой, ТН начинает сбрасывать газ пробуя найти оптимальный режим удержания обратки на заданном уровне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 1 минуту назад, Dmode сказал: Где именно они были расположены во внутреннем блоке? Они там и стоят, блок я не курочил (потому точек точно не знаю)! То что у меня - это клон! В оригинальных частях по взрывной от сервис центра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 1 минуту назад, Dmode сказал: ТН дает "максимального газу" И какое при этом потребление...? Это - самое интересное!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 (змінено) 6 минут назад, tansss сказал: Они там и стоят, блок я не курочил (потому точек точно не знаю)! То что у меня - это клон! В оригинальных частях по взрывной от сервис центра. А посмотреть в блок есть возможность? Как уже упоминал @volomoto, попробуйте снять датчик воздуха с трубы просто повесьте в воздухе (чтобы остыл до температуры воздуха), и дайте газу на пульте чтобы заданная температура значительно превышала температуру воздуха. Должен тогда "разогнаться". Потом верните все на место, и надо будет подумать где поставить датчик воздуха чтобы получить возможность более гибкого управления мощностью. Змінено 3 грудня 2021 користувачем Dmode 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 3 минуты назад, Dmode сказал: У меня педаль газа, это уставка требуемой температуры обратки на пульте управления. Фактически и у меня так же... датчик по воздуху читает Т обратки и сравнивает с чем то там... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 2 минуты назад, tansss сказал: И какое при этом потребление...? Это - самое интересное!!! У меня минимум 950Вт максимум 2000Вт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 2 минуты назад, Dmode сказал: У меня минимум 950Вт максимум 2000Вт А вот именно в момент "полный газ"? И сколько примерно он длится? СКОКО онлайн? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 Для уточнения... В хате - тепло и затишно (+/-23)! Просто бимба! И ТП и радиаторы и окна на проветривание открыты НО!!! такая цаца в руках а управлять не получается! Или кинуть всё - хай робить як робить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 Только что, tansss сказал: А вот именно в момент "полный газ"? И сколько примерно он длится? СКОКО онлайн? Именно полный газ это 2кВт с розетки, а длится он в зависимости от насколько заданная температура выше от начальной, и сколько контуров открыто на гребенках. Чем меньше контуров открыто, тем быстрее. Чем меньше разница температур между заданной и фактической тем быстрее. Может несколько часов на максимуме работать, а может и через несколько минут нагнать температуру и снижать обороты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 Т.е. педаль - это некий алгоритм прописанный в голове инвертора на основе "снятых показаний" датчиков Т внутри+наруже+конденсации датчики Р и тд и тп. "газовать" получится если станет понятен алгоритм! Ммммммм-да! Задачка! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 1 минуту назад, tansss сказал: "газовать" получится если станет понятен алгоритм! Что с экспериментом описанным здесь? https://www.stroimdom.com.ua/topic/230374-kolhozim-tn-vozduhvoda-iz-vozduhvozduh/?do=findComment&comment=5085980 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 Попробую обязательно! Доложусь. Залез в сцуко-умную розетку... показала пик 2400 но когда и как и на сколько - нипанятно! На онлайн табло НИРАЗУ более 1150 не застал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 7 часов назад, tansss сказал: Попробую обязательно! Доложусь. Залез в сцуко-умную розетку... показала пик 2400 но когда и как и на сколько - нипанятно! На онлайн табло НИРАЗУ более 1150 не застал Эм по рукам вам бы надавать да и советчикам У вас сейчас в руках не электро котел, а ТН ставили вы его ради СОР так вот этот самый сор гдето по середине межлу минимумом и максимумом на блоке должен быть написан номинал вот он грубо говоря золотая середина так то гащануть не проблема ставьиеина пульте максимум датчик повесьте в воздухе будет полный газ но будет обмерзать моментально и ходить в оттайку вообщем чем ниже на пультике тем лучше и датчик теплоизолируйте хорошенько не цените скажем так свое счастье 3 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭдуардUA Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 10 часов назад, tansss сказал: Просто интересно... как эти педали "газ/тормоз" устроены в штатных сплит насосах? И есть ли они (педали)? Эти "педали" в заводских ТН устроены на показаниях датчиков Т подачи и обратки, Т наружного воздуха (а от этого зависит и скорость вентилятора), а ещё заводские ТН имею совершенно другой тип испарителя,и алгоритм работы устроен таким образом,чтобы как можно реже загонять ТН в режим дефростации. Всё это в совокупности не позволяет работать агрегату в режиме максимальной входной мощности,на моем СТС при заявленной макс.мощности потребления в 2.5 кВт/ч больше чем 2.0 за 7лет эксплуатации не наблюдал. В отставку уходил считанное кол-во раз.Ну при очень неблагоприятном стечении погодных условий. Все остальное время он просто постоянно "плачет" в процессе работы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 2 часа назад, mib сказал: Эм по рукам вам бы надавать Дык чешутся ж как!!! Это как с объявлением на мосту " С моста в воду прыгать запрещено!" Шож это деется, купил БЭХУ с 5,0 мотором и ехать 60??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭдуардUA Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 2 часа назад, mib сказал: Эм по рукам вам бы надавать да и советчикам У вас сейчас в руках не электро котел, а ТН ставили вы его ради СОР так вот этот самый сор гдето по середине межлу минимумом и максимумом на блоке должен быть написан номинал вот он грубо говоря золотая середина так то гащануть не проблема ставьиеина пульте максимум датчик повесьте в воздухе будет полный газ но будет обмерзать моментально и ходить в оттайку вообщем чем ниже на пультике тем лучше и датчик теплоизолируйте хорошенько не цените скажем так свое счастье Совершенно верно,ТС следует понять,что инженерами,спроектировавшими его кондиционер уже была проделана серьезная работа именно по минимизации потребляемой мощности устройства,внезависимости,а порой и наперекор "хочу" потенциальных пользователей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 11 минут назад, ЭдуардUA сказал: Все остальное время он просто постоянно "плачет" в процессе работы. Ну моя машина вроде как тоже заявлена как ТН, я просто поменял ей ТО со всеми вытекающими... вот и интересуюсь как максимально корректно помочь ей но так чтобы она слушалась Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭдуардUA Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 Открою вам "секрет".5.0 двигатель не для постоянной езды под 250 км/ч. С соотв уровнем постоянной угрозы для окружающих и себя любимого. А для того,чтобы иметь возможность безопасного обгона в сложной ситуации и т.д. Так и ваш ТН-будет нужно-выдаст максималку,но требовать её постоянно не стоит А так,да,попробуйте датчик Т воздуха запихнуть в стакан со льдом- думаю будете удивлены результатом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...