В 05.09.2021 в 14:56, Богдан Грищенко сказал:

 

Внутренний теплообменник планирую просто в бочку пластиковую 200ти литровую опустить, и насосом воду подавать, что б она закручивалась, как торнадо) 

 

 

Думаю это плохая идея. Теплообменник алюминий, трубка в нем медь. В бочке с водой возможно будет происходить активный процесс электрохимической коррозии. А может и нет... Если попробуете отпишитесь обязательно. У самого такие мысли.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, trik сказал:

Думаю это плохая идея. Теплообменник алюминий, трубка в нем медь. В бочке с водой возможно будет происходить активный процесс электрохимической коррозии. А может и нет... Если попробуете отпишитесь обязательно. У самого такие мысли.

Я всё это хозяйство заземлю. А прогорит -- ну и фиг с ним, будет повод новый теплообменник сварганить). Вообще кондиционер обошёлся 5000, бочка, насос фитинги, прочая мелочевка - ещё 3 000. А заводской Китай самый дешёвый моноблок на тех же 7 кВт - 60 000. С таким же роторным компресором. Интересен сам факт работы этой самоделки)  На это и 8000 не жалко потратить) 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если разберетесь досконально как и что сделать то оно заработает. Примеров таких самоделок с сеть уже предостаточно.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

1 час назад, trik сказал:

Если разберетесь досконально как и что сделать то оно заработает. Примеров таких самоделок с сеть уже предостаточно.

 

В том то и промблема! Досконально разобраться... :)

Оказалось - проблема №1 - это инверторный наружный блок. Сколхозить "управление" можно только на оригинальных платах и З/Ч. По крайней мере ни у кого ничего не получалось... у меня ЗАРАБОТАЛО на оригинальных!

Но... удалось добавить 7 град (итого 37) на первой передаче ЦН.

Куплен и готовится к замене по совету форумчан вот такой "зверюга"!

Дали будэ! :)

 

IMG_20211002_222513224.jpg

IMG_20211002_222524014.jpg

0-02-05-576400c5d1b398e16d64b33e6b2446a44609dbec4f1aae9c52540b6ee9dae35c_8b775eb0339acb9c.jpg

Змінено користувачем tansss
  • Лайк 5
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Прошу не ругать за сборку по воде... спецом взял гибкие для экспериментов! Завоздушек - нет и в предыдущем варианте не было!

 

Змінено користувачем tansss
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Промежуточные выводы - установка ТО не "по феншую" - таки Г-подобный элемент! :) 

Никакой разницы! Более того!!!

Новый ТО показал в два раза хуже результат чем предыдущий!

На первой передаче достиг 30 град!

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прихожу к мнению, что нужно уменьшать проток... Только что попробовал отключить ЦН на котле, система работала только на ЦН для ТП... Нууууу! 28 на термометре рейки обратки и реально почуйсьвовалось...

IMG_20211029_000758857.thumb.jpg.6751c11f77f1b61ced3100e9b1179974.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спочатку думав, що за датчик справа вверху і чим крутить двигун маленький. А потім дійшло  😀

 Запозичу у Вас спосіб кріплення ППТО на стіну :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 08.02.2021 в 20:01, deneeska сказал:

 

Будете перепаивать, имейте ввиду, кроме положения вертикально у вас еще и вход-выход попутаны. должно быть так

Фреонка вход сверху слева

Фреонка выход снизу слева

Вода вход справа снизу

Вода выход справа сверху

 

1775114915_w640_h640_1775114915.jpg

Вам Денис все разжевал.

А Вы все собрали наоборот.

И данная схема не работоспособна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Dem@ сказал:

Вам Денис все разжевал.

А Вы все собрали наоборот.

И данная схема не работоспособна.

Именно так и собрано... Фреон -подача правый низ, обратка правый верх, вода ... подача левый верх обратка левый низ.

Подскажите, может есть ещё какой нюанс не указанный в схеме Дениса!?

А вот вопросик к вам ... в видео между подачей и обраткой по фреону стоит типа байпас, ? или я чёто не понял?

С удовольствием приглашаю и Вас и автора изделий из видео к себе на платные консультации!

Змінено користувачем tansss
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. должно быть так

Фреонка вход сверху слева

Фреонка выход снизу слева

Вода вход справа снизу

Вода выход справа сверху

 

Это не байпас это обратные клапана

 

  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 минут назад, Dem@ сказал:

. должно быть так

Фреонка вход сверху слева

Фреонка выход снизу слева

Вода вход справа снизу

Вода выход справа сверху

 

Это не байпас это обратные клапана

 

Вот как то жаль что в схеме Дениса это никак не отражено. Равно как и инструкции к ТО!

Это  - принципиально!? и радикально поменяет картинку?

Змінено користувачем tansss
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 28.10.2021 в 22:46, tansss сказал:

Сижу, чешу репу... шо не так?

 

Что вы хотите от фреона? Что бы он в жидком состоянии, сконденсировавшись, потек вверх? Не выйдет, разберитесь с подключением пто. 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 29.10.2021 в 12:15, Dem@ сказал:

. должно быть так

Фреонка вход сверху слева

Фреонка выход снизу слева

Вода вход справа снизу

Вода выход справа сверху

 

Это не байпас это обратные клапана

 

пусть уж стороны оставит как есть. А то еще воды отправит в контур.

tansss, перепаяйте фреон верх-низ местами. И воду переставьте шланги верх-низ.

ПТО пусть висит как есть.

 

  • Дякую 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, deneeska сказал:

Что вы хотите от фреона? Что бы он в жидком состоянии, сконденсировавшись, потек вверх? Не выйдет, разберитесь с подключением пто. 

Придется разбираться! Хотя это и не мой огород! 

На вашей схемке да и на схемках и картинках этот момент не отображён, скажем так - не заострён! Особенно для тех кто не в теме! Вот... стал глубжее рыть и внимательно читать сам (после того как шишку набил :) )

 

КОНФИГУРАЦИИ ПОТОКА
Жидкости могут проходить через ППТО разными способами.
ППТО с параллельным потоком имеют две
конфигурации потока:

противоток


прямоток

 

А уже на другой страничке....

Испарители (Рис. В)
Жидкий хладагент следует подводить к
нижнему левому соединению F3, а вывод
конденсата — к верхнему левому соедине-
нию F1. Входное отверстие контура
воды/соляного раствора должно быть
подключено к верхнему правому соеди-
нению F2, а выходное отверстие — к
нижнему правому соединению F4.

Конденсаторы (Рис. А)
Хладагент (газ/пар) необходимо подвести к
верхнему левому соединению F1, а конденсат
— к нижнему левому соединению F3. Входное
отверстие контура воды/соляного раствора
должно быть подключено к нижнему правому
соединению F4, а выходное отверстие — к
верхнему правому соединению F2.

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, deneeska сказал:

tansss, перепаяйте фреон верх-низ местами. И воду переставьте шланги верх-низ.

ПТО пусть висит как есть.

Бляха-муха... мог бы я сам перепаять уже давно сделал бы! С водой и электрикой худо-бедно справлюсь.

Мужики... может кто приехать и перепаять... добавив клапана как на схеме Dem@?

Сезон идёт... надо шо то решать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спрошу здесь, правильно ли я понимаю:

я могу взять инверторный кондиционер, например Gree Bora Inverter R32 GWH24AAD-K6DNA5A Wi-Fi
 

наружный блок поставить как есть на улице,

фреоновую магистраль завести в топочную и подключить к пто SWEP B25THx30/1P-SC-S

(Непонятна синенькая баночка на фреоновой магистрали)

разобрать внутренний блок, найти датчик температуры и высунуть его на улицу.

Найти датчик температуры испарителя и привязать его к фрионовой магистрали около пто

В этом случае у меня будет постоянно работать вентилятор внутреннего блока

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, Narval сказал:

Спрошу здесь, правильно ли я понимаю:

я могу взять инверторный кондиционер, например Gree Bora Inverter R32 GWH24AAD-K6DNA5A Wi-Fi
 

наружный блок поставить как есть на улице,

фреоновую магистраль завести в топочную и подключить к пто SWEP B25THx30/1P-SC-S

(Непонятна синенькая баночка на фреоновой магистрали)

разобрать внутренний блок, найти датчик температуры и высунуть его на улицу.

Найти датчик температуры испарителя и привязать его к фрионовой магистрали около пто

В этом случае у меня будет постоянно работать вентилятор внутреннего блока

 

 

Если не хотите пользовать агрегат летом как в оригинале воздух-воздух то вынимайте из внутр. блока кишки (плату, датчики, моторчики дисплей и тд) и собирайте "клон" внутреннего блока.

Вар.2 На сервисе закажите оригиналы запчастей... (плату, датчики, моторчики дисплей и тд)

Инвертор - как оказалось в том и фишка, сложно обманывать...

Это по управлению :)

п.с. Сам - безгодунеделя а уже лезу с советами... Сори!

Змінено користувачем tansss
  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, tansss сказал:

Если не хотите пользовать агрегат летом как в оригинале воздух-воздух то вынимайте из внутр. блока кишки (плату, датчики, моторчики дисплей и тд) и собирайте "клон" внутреннего блока.

Вар.2 На сервисе закажите оригиналы запчастей... (плату, датчики, моторчики дисплей и тд)

Инвертор - как оказалось в том и фишка, сложно обманывать...

Это по управлению :)

п.с. Сам - безгодунеделя а уже лезу с советами... Сори!

На охлаждение стоят кондеры уже, по этому не важно, хочу на гвс поставить и отопление чисто.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
В 29.10.2021 в 16:07, tansss сказал:

Придётся перепаять...

 

 

Ну вот!!! Перепаял и ... Урррра, ЗАРАБОТАЛО!!!:Yahoo!:

правда пока без клапанов и один вентиль угандошил... На сейчас плавненько работает на режиме по воде 35-37 на уже теперь его подаче 27-28 обратка. И это на 3ей передаче ЦН... Пробовал максимальную нагрузку выдаёт 50 по воде при этом давилово по фреону 29

В планах утеплить всё по уму и играться с режимами

Дали будэ

  • Лайк 9
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...