Помогите, как правильно организовать перемычку над окном (~3.3м) в газоблочной стене из D400 300мм? Пример окна и самого дома на картинке.

 

ЖБ перемычку не хотелось бы делать, т.к. сразу же над ней будет армопояс. Пока товарищ пришел к металлическим уголкам 70х70х7 длиной 4м, на них поставить газоблок D400 250мм, потом уже армопояс. Утепление стен планируется пенопластом 150мм, соответственно, над окном будет 200мм.

 

Норм вариант или думать в другую сторону?

1127228560_.png.bed9eebe75f45444dd4ec62a17a27580.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обычная бетонная монолитная перемычка в У-блоке. на нее же нет нагрузки, всю нагрузку с крыши берет армопояс (должен быть на это рассчитан). задача перемычки - нести один ряд блока (который на самом деле приклеен будет к армопоясу) и саму себя
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обычная бетонная монолитная перемычка в У-блоке. на нее же нет нагрузки, всю нагрузку с крыши берет армопояс (должен быть на это рассчитан). задача перемычки - нести один ряд блока (который на самом деле приклеен будет к армопоясу) и саму себя

Та вроде находили, что из У-блоков можно делать максимум 3м, из них 50 см на опирание на стены.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та вроде находили, что из У-блоков можно делать максимум 3м, из них 50 см на опирание на стены.

 

у меня пролет 2.7 метра.

перемычка - это расчетная величина, у нее не может быть ограничений по размерам заранее. больше пролет - больше бетона, толще арматура и т.п.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сделайте обьединенную с армопоясом перемычку. Высота такой перемычки будет 40см(2 ряда газоблока) и она сможет нести вертикальной нагрузки в несколько раз больше, чем просто 20см армопояс.

 

Добавлено через 2 минуты

Просто если у вас сверху на перемычку будут передаваться нагрузки от балок перекрытия + от стропил - то 20см высоты армопояса скорее всего не хватит.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто если у вас сверху на перемычку будут передаваться нагрузки от балок перекрытия + от стропил - то 20см высоты армопояса скорее всего не хватит.

Армопояс планируется 25х25 см.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Высота такой перемычки будет 40см

И если высота перемычки будет 40 см + 25см армопояса, многовато получается 65см бетона...

 

Добавлено через 34 секунды

Мало данных.

Мало вопросов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы ж сказали, что сразу за перемычкой армопояс. Тогда так и льют, 40 см высоты
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы ж сказали, что сразу за перемычкой армопояс. Тогда так и льют, 40 см высоты

Не правильно выразился :pardon: Армопояс будет через ряд газоблока, поэтому и идея с уголками возникла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обычная бетонная монолитная перемычка в У-блоке. на нее же нет нагрузки, всю нагрузку с крыши берет армопояс (должен быть на это рассчитан). задача перемычки - нести один ряд блока (который на самом деле приклеен будет к армопоясу) и саму себя

 

 

Армопояс - это не балка способная нести изгибающую нагрузку от кровли. Если же он в этих сечениях усилен или рассчитывался как балка - тогда - да!

По факту - всё что находится над пролётом и есть балка составного сечения. Вот это всё и должно обеспечить жёсткость конструкции в этом узле. Нижний силовой пояс балки - это перемычка, верхний - пояс.

Исходя из этого и надо рассчитать армирование и сечение по бетону!

 

В итоге над этим пролётом должна получится конструкция выдерживающая нагрузку от собственного веса + от кровли!

Варианты: либо над этим пролётом усиленный пояс высотой в два ряда с соответствующим армированием (тогда можно уголки) либо наоборот - мощная перемычка высотой в два ряда и дальше пояс обычного сечения! Технически - хоть в у-блоки хоть в обычную опалубку - не важно! Дом жеж под 150 ПСБ :)

Змінено користувачем tansss
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
У меня похожая постройка, пролёт окна 301 см., говорили мне ставь уголки, я послушал и поставил швеллер 140 мм. Врезали его заподлицо в газоблок, по 50 см. напуск на сторону. Сверху 2 ряда газоблока (40 см.) армопояс везде на ширину газоблока (30 см.), высота армопояса 15 см., далее мауэрлат. Это всё было летом 2018 года, по сей день всё отлично.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та вроде находили, что из У-блоков можно делать максимум 3м, из них 50 см на опирание на стены.

 

себе армопояс делал с у-блоков на 375ммм аерок. уточнял насчет пролета под окна у когото с аерока (технолог если не набрехали), сказал 2.2м пролет при конструктиве как бюлетене (не помню сколько там). но конечно влияет сечение балки, армирование, марка бетона. кстати стандартный ублок можно пилой расширить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Перемычка в комплексе с армапоясом - верный вариант, перемычку формируете из U-блоков, если сомневаетесь, по краям U-блоков ставите перегородочный газоблок шириной 100 мм, а поверх него армапояс - заливаете всё в комплексе, вибратором - аккуратно, без фанатизма. Такие вещи легко собираются на клей пену...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Подскажите,1 этажный, газоблок 300 ширины, перемычка 2.8, уголоки 100* 100*8*3200 свареные между собой пластиной 50*5 через 300 , тяга в армопояс 12арматура к уголку через 500...над перемычками усилиный пояс 12*6 нитей...

Не сильно ли перестраховался проектант? Не нашел и про тяги в армопояс, нужны ли они?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите,1 этажный, газоблок 300 ширины, перемычка 2.8, уголоки 100* 100*8*3200 свареные между собой пластиной 50*5 через 300 , тяга в армопояс 12арматура к уголку через 500...над перемычками усилиный пояс 12*6 нитей...

Не сильно ли перестраховался проектант? Не нашел и про тяги в армопояс, нужны ли они?

Прикрепите конструктив - интересно ...

 

Добавлено через 5 минут

"в ростверк заложили 3 прутка в 2 ряда арматуру 8 мм" - тут тоже не всё однозначно, интересный случай:shock:...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прикрепите конструктив - интересно ...

 

Добавлено через 5 минут

"в ростверк заложили 3 прутка в 2 ряда арматуру 8 мм" - тут тоже не всё однозначно, интересный случай:shock:...

 

724b7a488a453a9c126e0cde933a1166-full.png

0724503356c63ec4007b33f05cea249a-full.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если мне не изменяет память, норматив на проектирование несущих стальных конструкций не допускает выводить не защищённые стальные несущие конструкции из тепла в холод, с целью предотвращения активного кородирования на стыке фаз. Нормоконтроль скорее всего зарубил бы такое решение, в пользу бетонных армированных перемычек в холодном или утеплённом исполнении...

В контексте армирования армопояса - однозначно в качестве конструкционной арматуры необходимо выполнять хомуты, стержневая арматура в качестве конструкционной, как указанно в проекте - не допускается...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меня смущает момент со сваркой - вы уверены, что ваши строители умеют качественно варить?