S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 Помогите, как правильно организовать перемычку над окном (~3.3м) в газоблочной стене из D400 300мм? Пример окна и самого дома на картинке. ЖБ перемычку не хотелось бы делать, т.к. сразу же над ней будет армопояс. Пока товарищ пришел к металлическим уголкам 70х70х7 длиной 4м, на них поставить газоблок D400 250мм, потом уже армопояс. Утепление стен планируется пенопластом 150мм, соответственно, над окном будет 200мм. Норм вариант или думать в другую сторону? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 26 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 обычная бетонная монолитная перемычка в У-блоке. на нее же нет нагрузки, всю нагрузку с крыши берет армопояс (должен быть на это рассчитан). задача перемычки - нести один ряд блока (который на самом деле приклеен будет к армопоясу) и саму себя 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 обычная бетонная монолитная перемычка в У-блоке. на нее же нет нагрузки, всю нагрузку с крыши берет армопояс (должен быть на это рассчитан). задача перемычки - нести один ряд блока (который на самом деле приклеен будет к армопоясу) и саму себя Та вроде находили, что из У-блоков можно делать максимум 3м, из них 50 см на опирание на стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 26 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 Та вроде находили, что из У-блоков можно делать максимум 3м, из них 50 см на опирание на стены. у меня пролет 2.7 метра. перемычка - это расчетная величина, у нее не может быть ограничений по размерам заранее. больше пролет - больше бетона, толще арматура и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 26 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 Сделайте обьединенную с армопоясом перемычку. Высота такой перемычки будет 40см(2 ряда газоблока) и она сможет нести вертикальной нагрузки в несколько раз больше, чем просто 20см армопояс. Добавлено через 2 минуты Просто если у вас сверху на перемычку будут передаваться нагрузки от балок перекрытия + от стропил - то 20см высоты армопояса скорее всего не хватит. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 Просто если у вас сверху на перемычку будут передаваться нагрузки от балок перекрытия + от стропил - то 20см высоты армопояса скорее всего не хватит. Армопояс планируется 25х25 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 26 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 Мало данных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 Высота такой перемычки будет 40см И если высота перемычки будет 40 см + 25см армопояса, многовато получается 65см бетона... Добавлено через 34 секунды Мало данных. Мало вопросов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 26 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 Вы ж сказали, что сразу за перемычкой армопояс. Тогда так и льют, 40 см высоты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 Вы ж сказали, что сразу за перемычкой армопояс. Тогда так и льют, 40 см высоты Не правильно выразился Армопояс будет через ряд газоблока, поэтому и идея с уголками возникла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 26 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 Я ставила 84й вроде, заводите на 1 м по бокам 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 26 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 у блок, 3 метра перемычка + сверху армопояс пол года полет нормально ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 28 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2021 (змінено) обычная бетонная монолитная перемычка в У-блоке. на нее же нет нагрузки, всю нагрузку с крыши берет армопояс (должен быть на это рассчитан). задача перемычки - нести один ряд блока (который на самом деле приклеен будет к армопоясу) и саму себя Армопояс - это не балка способная нести изгибающую нагрузку от кровли. Если же он в этих сечениях усилен или рассчитывался как балка - тогда - да! По факту - всё что находится над пролётом и есть балка составного сечения. Вот это всё и должно обеспечить жёсткость конструкции в этом узле. Нижний силовой пояс балки - это перемычка, верхний - пояс. Исходя из этого и надо рассчитать армирование и сечение по бетону! В итоге над этим пролётом должна получится конструкция выдерживающая нагрузку от собственного веса + от кровли! Варианты: либо над этим пролётом усиленный пояс высотой в два ряда с соответствующим армированием (тогда можно уголки) либо наоборот - мощная перемычка высотой в два ряда и дальше пояс обычного сечения! Технически - хоть в у-блоки хоть в обычную опалубку - не важно! Дом жеж под 150 ПСБ Змінено 28 січня 2021 користувачем tansss 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleG 67 Опубліковано: 6 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2021 У меня похожая постройка, пролёт окна 301 см., говорили мне ставь уголки, я послушал и поставил швеллер 140 мм. Врезали его заподлицо в газоблок, по 50 см. напуск на сторону. Сверху 2 ряда газоблока (40 см.) армопояс везде на ширину газоблока (30 см.), высота армопояса 15 см., далее мауэрлат. Это всё было летом 2018 года, по сей день всё отлично. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 6 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2021 Та вроде находили, что из У-блоков можно делать максимум 3м, из них 50 см на опирание на стены. себе армопояс делал с у-блоков на 375ммм аерок. уточнял насчет пролета под окна у когото с аерока (технолог если не набрехали), сказал 2.2м пролет при конструктиве как бюлетене (не помню сколько там). но конечно влияет сечение балки, армирование, марка бетона. кстати стандартный ублок можно пилой расширить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Родин Сергей Игоревич Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Перемычка в комплексе с армапоясом - верный вариант, перемычку формируете из U-блоков, если сомневаетесь, по краям U-блоков ставите перегородочный газоблок шириной 100 мм, а поверх него армапояс - заливаете всё в комплексе, вибратором - аккуратно, без фанатизма. Такие вещи легко собираются на клей пену... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m0n Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 Подскажите,1 этажный, газоблок 300 ширины, перемычка 2.8, уголоки 100* 100*8*3200 свареные между собой пластиной 50*5 через 300 , тяга в армопояс 12арматура к уголку через 500...над перемычками усилиный пояс 12*6 нитей... Не сильно ли перестраховался проектант? Не нашел и про тяги в армопояс, нужны ли они? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Родин Сергей Игоревич Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 Подскажите,1 этажный, газоблок 300 ширины, перемычка 2.8, уголоки 100* 100*8*3200 свареные между собой пластиной 50*5 через 300 , тяга в армопояс 12арматура к уголку через 500...над перемычками усилиный пояс 12*6 нитей... Не сильно ли перестраховался проектант? Не нашел и про тяги в армопояс, нужны ли они? Прикрепите конструктив - интересно ... Добавлено через 5 минут "в ростверк заложили 3 прутка в 2 ряда арматуру 8 мм" - тут тоже не всё однозначно, интересный случай... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m0n Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 Прикрепите конструктив - интересно ... Добавлено через 5 минут "в ростверк заложили 3 прутка в 2 ряда арматуру 8 мм" - тут тоже не всё однозначно, интересный случай... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Родин Сергей Игоревич Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 Если мне не изменяет память, норматив на проектирование несущих стальных конструкций не допускает выводить не защищённые стальные несущие конструкции из тепла в холод, с целью предотвращения активного кородирования на стыке фаз. Нормоконтроль скорее всего зарубил бы такое решение, в пользу бетонных армированных перемычек в холодном или утеплённом исполнении... В контексте армирования армопояса - однозначно в качестве конструкционной арматуры необходимо выполнять хомуты, стержневая арматура в качестве конструкционной, как указанно в проекте - не допускается... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oldman Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 Меня смущает момент со сваркой - вы уверены, что ваши строители умеют качественно варить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення