Стена 30см газобетон 11,5 метров, выдержит ли?

Flystar

Рекомендовані повідомлення

так это как раз та манипуляция от производителя

В том то и прикол! Манипуляций нет, потому как буквы В нет! :) Сами открывайте табличку и смотрите класс, или не парьтесь и берите расчётные 2,5МПа. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно всеравно брать в расчет прочность кладки, а она будет в районе 1мПа. При ширине блока в 40см - это 40тон на 1мп. Это огромный запас для рядовой стены.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В том то и прикол! Манипуляций нет, потому как буквы В нет! :) Сами открывайте табличку и смотрите класс, или не парьтесь и берите расчётные 2,5МПа. :)

 

Ну так давайте посмотрим табличку

И что мы видим?

Среднюю прочность 3,21 для В2,5.

 

А что заявляет Аэрок?

Минимальную гарантированную. Не среднюю. Минимальную

Так это и есть класс бетона

2046542333_Screenshotfrom2021-02-1214-24-27.png.b4e8fa62ef1aa9a3b1412113302db875.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно всеравно брать в расчет прочность кладки, а она будет в районе 1мПа.

АфигЭть! Откуда этот бред берётся? И зачем озвучивается?

Кому нужно? Зачем нужно?:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а разница то в чем с буквой 2.5 и без?

 

аа, понял. если 2.5 без буквы это аналог В2.0 (прочность 2.5 МПА)?

 

Добавлено через 3 минуты

 

 

всегда думал, что В2.5 = 2.5 МПа

 

 

С2.5 = 2.5 МПа с вероятностью 95%, если смотреть по ДБН В.2.6-98:2009

 

Из общих соображений (поправьте если не так):

С2.5 означает что из 100 блоков будет не менее 95 с прочностью 2.5 МПа

А если средняя прочность 2.5 МПа - то может быть 50 блоков прочностью 3.0, а 50 - 2.0

 

А если минимальная 2.5 МПа - то все 100 блоков - 2.5 МПа, то есть лучше чем C2,5

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

АфигЭть! Откуда этот бред берётся? И зачем озвучивается?

Кому нужно? Зачем нужно?

Да, тяжелый случай...

 

Потому что вертикальная нагрузка передается на низлежащие стены, а стены это кладка стеновых материалов. Ну это очевидые вещи, но похоже у вас с этим туго

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, тяжелый случай...

 

Потому что вертикальная нагрузка передается на низлежащие стены, а стены это кладка стеновых материалов. Ну это очевидые вещи, но похоже у вас с этим туго

 

И снова - афигЭть! Дык почему 1МПа? А? Типа шоб ляпнуть!?

Вот из-за таких дурныков и рождаются мифы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И снова - афигЭть! Дык почему 1МПа? А? Типа шоб ляпнуть!?

Вот из-за таких дурныков и рождаются мифы!

 

Посмотри тут -

2мин

или тут. Даешь тут тучу 'советов' а элементарных вещей не знаешь и еще гавкаешь.

kladka.png.231c1e17187a160fcdb2292762c63145.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С2.5 = 2.5 МПа с вероятностью 95%, если смотреть по ДБН В.2.6-98:2009

 

Из общих соображений (поправьте если не так):

С2.5 означает что из 100 блоков будет не менее 95 с прочностью 2.5 МПа

А если средняя прочность 2.5 МПа - то может быть 50 блоков прочностью 3.0, а 50 - 2.0

 

А если минимальная 2.5 МПа - то все 100 блоков - 2.5 МПа, то есть лучше чем C2,5

 

Все верно(В 2,5) это М-32/35...почти в три раза слабее от керамического блока (М100)...у ГБ все приблизительно...по прочности и по теплопроводности. Наблюдал у заказчика по привозу ГБ, он хотел попробовать на прочность,пальцем(ногтем)сделал борозду на блоке,(он задумался)правда блок был влажным. Так что могут 50 и 150шт.на которых пальцем борозду можно делать и т.д.

У ГБ с этим проблемы,потому и нужно делать кладку кажд.-3й ряд, прорезать квадратную "борозду"(5х5см) набивать раствором а потом "утопить" 10-ку арматуры,что многие так не делают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотри тут -
2мин

или тут. Даешь тут тучу 'советов' а элементарных вещей не знаешь и еще гавкаешь.

А из нормативов Папуа-Новая Гвинея нет таблички!?

Текст внимательно слушай! раз уж приводишь . Фактическое сопротивление кладки - на 5-7% ниже прочности блока! а не на 220%!

 

И ещё.... в таблице не случайно пробел в пересечении В2,5 и клея М100 (В7,5)

 

Садись, Павлик Морозов... "два с минусом"

Змінено користувачем tansss
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все верно(В 2,5) это М-32/35...почти в три раза слабее от керамического блока (М100)...у ГБ все приблизительно...по прочности и по теплопроводности. Наблюдал у заказчика по привозу ГБ, он хотел попробовать на прочность,пальцем(ногтем)сделал борозду на блоке,(он задумался)правда блок был влажным. Так что могут 50 и 150шт.на которых пальцем борозду можно делать и т.д.

У ГБ с этим проблемы,потому и нужно делать кладку кажд.-3й ряд, прорезать квадратную "борозду"(5х5см) набивать раствором а потом "утопить" 10-ку арматуры,что многие так не делают.

 

во всех буклетах по ГБ написано жирным шрифтом, что горизонтальное армирование кладки не повышает несущую способность, а предотвращает усадочные трещины. уточнял опять же у "технолога" аерока, тот сказал армируются стены пролетом больше 8м без разрывов. но и основание важно. если это гуляющие ФБ на слабом растворе, то потрещит и с арматурой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"технолога" аерока

А вот интересно... технолог аэрока каким концом относится к вопросам конструкционной прочности? Его задача обеспечит ТЕХНОЛОГИЮ изготовления блоков с заявленными параметрами. А остальное - это к проектировщикам строительных конструкций!

Это примерно то же самое как обратиться за консультацией к технологу хлебзавода по вопросу какие бутерброды лучше сделать! :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А из нормативов Папуа-Новая Гвинея нет таблички!?

Текст внимательно слушай! раз уж приводишь . Фактическое сопротивление кладки - на 5-7% ниже прочности блока! а не на 220%!

 

И ещё.... в таблице не случайно пробел в пересечении В2,5 и клея М100 (В7,5)

 

Садись, Павлик Морозов... "два с минусом"

:pozor:

- В табличке есть сноска откуда она - СТО НААГ "Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений". Разработан документ Глеб Грином. В гугл вбей, документ в открытом доступе...

В видео есть таблица, спецом же 2мин указал.

 

 

Ладно, не вижу смысла что-либо доказыть... как говорят, горбатого могила исправит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- В табличке

НЕТ данных для кладки блоков В2,5 при прочности клея В7,5.! Это первое!

В том же ролике продвигаемого тобой ГГ озвучено, что данные устарели и РЕАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ кладки на 5-7% ниже чем у блока а не на 220%! Это - второе!

Табличка не имеет отношения к нормам Украины! Это - третье!

И, таки да, МНЕ ничего не надо доказывать!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Текст внимательно слушай! раз уж приводишь . Фактическое сопротивление кладки - на 5-7% ниже прочности блока! а не на 220%!

ДБН В.2.6-162:2010 КАМ'ЯНІ ТА АРМОКАМ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ Основні положення. ДОДАТОК Р. Таблиця 4 – Розрахункові опори на стиск кладки із суцільних бетонних, гіпсобетонних і природних каменів пиляних або чистого тесання.

 

СНиП II-22-81 Каменные и аpмокаменные конструкции (отменен но не суть). Таблица 5. асчетные сопротивления R, МПа (кгс/см2), сжатию кладки из сплошных бетонных, гипсобетонных и природных камней пиленых или чистой тески при высоте ряда кладки 200-300 мм.

 

Они с вами НЕ согласны. Вас не затруднит дать ссылку на нормативы или протоколы лабораторных испытаний с иной информацией?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Они с вами НЕ согласны. Вас не затруднит дать ссылку на нормативы или протоколы лабораторных испытаний с иной информацией

Вы же как бэ позиционируете себя как инженер!? Вот скажите, а может этому ону надо привести документ и чёткие ограничения на основании которого он не согласный, а не мне развенчивать горячечный бред каждого кто несогласный!?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточнил текущую ситуацию у производителя газобетона Новая каховка.

В наличии D400, С2, F50.

Вот сертификат:

Screenshot-20210213-104824.jpg

 

Вычитал, что 1 метр погонный с шириной стенки в 30 см из газобетона, при классе на сжатие B2.5 может нести порядка 25 тонн.

Даже при С2, это с огромным запасом в моём случае.

Не даёт мне покоя вопрос боковой, ветровой нагрузки на стену почти в 12 метров без простенок и подпорок... :unknown:

Я думаю стена будет стоять, ведь это не просто стена, а коробка, но хотелось услышать мнения участников форума.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не даёт мне покоя вопрос боковой, ветровой нагрузки на стену почти в 12 метров без простенок и подпорок...

Из всех нагрузок вас только ветровая беспокоит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот приблизительная конструкция:

v1.jpg

 

Из всех нагрузок вас только ветровая беспокоит?

 

Нагрузка на стены будет состоять из армопояса(7 тонн весь) , веса ферм(180кг одна), обрешетки из дерева, профлист и снеговая нагрузка(1 тонна на метр погонный при расчёте 200 кг на м2).

Вы считаете это чрезмерная нагрузка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы считаете это чрезмерная нагрузка?

Вы не до конца понимаете логику моих наводящих вопросов.

 

То, что дом стоит и не падает - ещё не значит, что всё хорошо.

Это как бы неплохо, но рисково.

 

Поясню.

 

Есть такое понятие как "особые нагрузки"

 

Нагрузки и воздействия (например, взрыв, столкновение с транспортными средствами, авария оборудования, пожар, землетрясение, некоторые климатические нагрузки, отказ работы несущего элемента конструкций), создающие аварийные ситуации с возможными катастрофическими последствиями.

 

И пренебрежение этим может сыграть роковую роль в чрезвычайной ситуации.

 

Например, внучка только получила права, стала выезжать со двора, перепутала педали, въехала в дом, который сложился как карточный домик.

 

Или возник пожар, в процессе которого не успели совершить безопасную эвакуацию по причине низкой огнестойкости металлических ферм крыши.

 

Да, это всё жуткие вещи.

И наверняка вы не планируете пожар в своём доме и гоните прочь мысль о его внезапном разрушении.

Это логично. Но неразумно.

 

Дом не только должен "не падать" но и иметь запас прочности.

Интуитивно предполагаю, что у вашей планируемой конструкции его чрезвычайно мало.

 

В частности, та же самая огнестойкость и пространственная устойчивость.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом не только должен "не падать" но и иметь запас прочности.

Интуитивно предполагаю, что у вашей планируемой конструкции его чрезвычайно мало.

Что вы можете предложить или посоветовать для усиления данной конструкции?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что вы можете предложить или посоветовать для усиления данной конструкции?

 

Её не надо усиливать.

 

Её просто нужно грамотно спроектировать

 

Как вариант:

1. Добавить несущую стену поперёк (красн), которая будет играть роль диафрагмы. Тем самым обеспечиваем пространственную устойчивость коробки + более равномерно распределяем нагрузки. Как следствие - большая устойчивость здания к аварийным нагрузкам

2. Собрать деревянную ферму вдоль конька (жёлт) Можно на МЗП (металло-зубчатые пластины), можно дощато-гвоздевую. Да можно и из стали, даже. Но мощную.

3. Установить классические наслонные стропила, с опорой на ферму и наружные стены

Screenshot_9.thumb.jpg.1457311b047278746a6573c4cf2b5492.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавить несущую стену поперёк (красн), которая будет играть роль диафрагмы.

Под всем зданием цокольный этаж, со стенками из бута в 1.2 метра шириной, перекрытый пустотками. Перекрытие стоит на 4х колонна и на стенках цоколя. Конечно можно вдоль балок проложить несущую стену, но не хотелось бы нагружать колонны. Да и помещение должно быть максимально просторным. В идеале без простенок и колонн. А вот у стен цоколя запас прочности громадный и их можно нагружать.

2. Собрать деревянную ферму вдоль конька (жёлт) Можно на МЗП (металло-зубчатые пластины), можно дощато-гвоздевую. Да можно и из стали, даже. Но мощную.

3. Установить классические наслонные стропила, с опорой на ферму и наружные стены

Спасибо, идея на счёт фермы вдоль коньяка интересная. Правда в таком случае основная нагрузка от крыши ляжет на две точки боковых стен... Надо подумать на счёт вашей идеи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах