Установил теплообменник для получения ГВС от отопления!

Artos5

Рекомендовані повідомлення

Поставил автоматику на горячее водоснабжение и твердотопливный котел (защита и оповещение при перегреве теплоносителя).

Чтобы не насиловать насос ГВС и реле, в подпрограмму контроля датчика протока пришлось прописать гистерезис включения/отключения реле насоса ГВС. Потому как от включения насоса воды часто происходит гидроудар , и датчик протока ложно срабатывает.

Первая версия прошивки вроде работает нормально :)

 

Теперь горячая вода нагревается от дров, а газовая колонка отключена! Высокие цены на газ заставляют экономить!

Автоматика сделана на широкораспространенном микроконтроллере ATmega328P. Дизайн платы выполнял сам , под другой проект и применил в этом проекте , сэкономив на изготовлении новой платы .

FB_IMG_1609924445399.thumb.jpg.50d20be7727862ee99d3d9dd0a5c05f5.jpg

FB_IMG_1609924441306.thumb.jpg.91d49af0a1c015112c3e71504b999556.jpg

FB_IMG_1609924437936.thumb.jpg.dd0dcf08992a97cfab776b2d086a46ab.jpg

FB_IMG_1609924434428.thumb.jpg.30d8f9f561e3bd76437787eab08fa268.jpg

FB_IMG_1609924426979.thumb.jpg.b69003606048095345fdb473b4ae8124.jpg

FB_IMG_1609924422365.thumb.jpg.f85f32c7f914266803785106739b7a89.jpg

FB_IMG_1609924430855.thumb.jpg.18219b05376d8e50be90c3171fc92a49.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вода проточка . Бежит со скважины сразу в теплообменник . Если на котле 60 и выше - то руку не удержишь . Напор воды на всю.

Результатом я очень доволен :)

 

Добавлено через 2 минуты

Теплообменник на 30кВт , малогабаритный , пластинчатый . Польского производства.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Исходник схемы и печатной платы:

easyeda.com/editor#id=|306666885d4c4d2497a9bc55b351c68a|3322ebc0a33f4fb2911d35178232be23|10f726478f17458595551cb9dc340653|852e2

Но исходник не совместим с прошивкой. Много чего допивать нужно :)

Эта схема проектировалась для другой задачи.

В моем проекте используется три термодатчика .

Два по безопасности , третий по климату . Но в определенной ситуации , тоже выступает по безопасности.

Прошивку завтра выложу, если интересует конечно :)