Alejandro2 Опубліковано: 2 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2021 Здравствуйте! Vaillant T4, прыгает давление при включении/отключении горячей воды, когда работает отопление. Читал, может быть связано с расширительным бачком. К нему никто никогда не лазил. А может, это норма? Раньше не замечал. Просьба глянуть, т.к. сам не эксперт! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pash_OK Опубліковано: 2 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2021 Расширительный бак тоже можно проверить(слить воду из котла и проверить давление воздуха в нем, должно быть 1- 1.2 бар), но здесь резкие скачки похожи на небольшой гидроудар. Я не знаю устройство именно этого котла, но по логике можна предположить, что его(удар) провоцирует трехходовой клапан, т.к. происходит в момент переключения с отопления на ГВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз