osa65 Опубліковано: 24 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 Предполагается утепление дома общим слоем утеплителя 10 см. Вопрос первый. Как лучше, а) использовать утеплитель 10 см, укладывая его плиты впритык или б) использовать утеплитель по 5 см, укладывая один на один, закрывая стыки нижнего слоя верхним слоем? Вопрос второй. Как решить вопрос с выступающими частями на стенах, например орнаментная кладка кирпича под окнами? Предлагается два решения - надсекать болгаркой и сбивать перфоратором (есть мнение, что это наносит вред кладке в этих местах) или, если укладка утеплителя идёт в два слоя (по 5 см. - смотри вопрос 1), то первый слой вырезается под конфигурацию орнамента, а второй слой укладывается сплошным слоем поверх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 24 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 Выложить утеплитеть впритык герметично сложностей не представляет. У утеплителей хорошая геометрия. Выкладывание в два слоя добавляет больше работы чем качества. ИМХО. Ответ на второй вопрос более индивидуален. Зависит от того насколько сложен рельеф и сколько этих "сложностей" на нем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
osa65 Опубліковано: 24 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 Выложить утеплитеть впритык герметично сложностей не представляет. У утеплителей хорошая геометрия. Выкладывание в два слоя добавляет больше работы чем качества. ИМХО. Ответ на второй вопрос более индивидуален. Зависит от того насколько сложен рельеф и сколько этих "сложностей" на нем. Да, наверное можно в два слоя по 5 см. обойти неровности, а остальное гнать 10 см. Относительно второго вопроса согласен, но априори, ведь кладка нарушается, если сбивать выступы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 24 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 Относительно второго вопроса согласен, но априори, ведь кладка нарушается, если сбивать выступы? Затрудняюсь проконсультировать по этому вопросу. Возможно, если будут фото, Вам смогут дать обоснованный ответ. Вместе с тем, Если выступы сделаны для декора, то конструктивно на прочность конструкции они влиять не должны. Если делать два слоя, то может не 5+5, а 5+10? Работы столько же, стоимость меняется не сильно, а эффект будет более заметен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
osa65 Опубліковано: 24 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 .....Если делать два слоя, то может не 5+5, а 5+10? Работы столько же, стоимость меняется не сильно, а эффект будет более заметен. Думаю, что то будет занадто. По стенам не такой уж и большой процент утечки холода. Главное потолок и окна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 25 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2020 Думаю, что то будет занадто. По стенам не такой уж и большой процент утечки холода. Главное потолок и окна. Да еще и польская поговорка есть "Цо занадто - то не здраво" Для меня - лучший вариант - минвата 5см х 5 см и ничего не сбивать болгаркой, а лучше первый слой подрезать на выступах. Второй слой всплошную перекроет все щели первого слоя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 23 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2021 Коллеги, подскажите плз что означают белесые полосы и кружки? Появились когда были сильные морозы. Дом из ГБ, утеплён ватой 100 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сварной 68 Опубліковано: 23 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2021 Коллеги, подскажите плз что означают белесые полосы и кружки? Появились когда были сильные морозы. Дом из ГБ, утеплён ватой 100 мм. Нарисовались мостики холода. Кружки там где грибки, полоски там где стыки плит утеплителя. Другого на ум не приходит.))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 24 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2021 (змінено) Небольшая статья о силуэтах дюбелей на фасаде. Змінено 3 березня 2021 користувачем PROFITEC 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 24 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2021 Спасибо! Очень доходчиво. Причина - отклонение от технологи крепления дюбелей, которые надо было утапливать и накрывать заглушками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алеся ДПГ Опубліковано: 24 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2021 Коллеги, подскажите плз что означают белесые полосы и кружки? Появились когда были сильные морозы. Дом из ГБ, утеплён ватой 100 мм. Не использовались заглушки для ваты. По идеи должно пройти когда тепло будет. Так что надежда ещё нее умерла) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 24 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2021 Спасибо! Очень доходчиво. Причина - отклонение от технологи крепления дюбелей, которые надо было утапливать и накрывать заглушками Отклонений у Вас возможно и нет никаких в технологии монтажа и проявляются такие силуэты на дюбелях с термоголовками и даже с супер-пупер увеличенными термоголовками. Потому что термоголовки изготавливаются, в основном, из ударостойкого полипропилена, у которого совсем не низкий коэффициент теплопроводности. Единственным, проверенным решением является использовать заглушки из того материала утеплителя, чем утепляетесь, в таком случае силуэты не будут проявляться. И такая технология монтажа у нас активно развивается. Мы с таким дюбелем несколько раз работали очень крутой, но очень дорогой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 24 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2021 Не использовались заглушки для ваты. По идеи должно пройти когда тепло будет. Так что надежда ещё нее умерла) Так потом же опять холода настанут Добавлено через 1 минуту Мы с таким дюбелем несколько раз работали очень крутой, но очень дорогой. Т.е стоимость теплопотерь ниже стоимости этих дюбелей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 25 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2021 Т.е стоимость теплопотерь ниже стоимости этих дюбелей? Разница в стоимости такого дюбеля по сравнению со стандартным дюбелем + заглушка из базальтовой ваты примерно около 80грн. на м2 стены или 8000 грн. на 100м2 фасада. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 25 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2021 Какой стандартный диаметр шляпки? Хочу примерно прикинуть теплопотери Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алеся ДПГ Опубліковано: 25 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2021 Какой стандартный диаметр шляпки? Хочу примерно прикинуть теплопотери Диаметр заглушки с псбс и с минеральной ваты - 65 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dnepryanin Опубліковано: 27 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2021 Здравствуйте.Планируеться утепление дома из газобетона ватой.цоколь из бетона от отростки 15см,дальше газобетон.Вопрос такой ,можно ли Эппс подняться на газобетон 20см ,что бы цоколь получился хотя бы 30-35см,а дальше продолжить ватой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slavk0 Опубліковано: 12 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2021 Здравствуйте.Планируеться утепление дома из газобетона ватой.цоколь из бетона от отростки 15см,дальше газобетон.Вопрос такой ,можно ли Эппс подняться на газобетон 20см ,что бы цоколь получился хотя бы 30-35см,а дальше продолжить ватой? До 0,5 м вообще без особых проблем. Добавлено через 9 минут Коллеги, подскажите плз что означают белесые полосы и кружки? Появились когда были сильные морозы. Дом из ГБ, утеплён ватой 100 мм. За кружки вообще переживать не нужно, на качество утепления не особо влияет. После финишной отделки и вовсе забудете. А вот горизонтальные полосы это более серьезней и масштабней. В этих местах теплоизоляция может быть хуже. Если есть фото фасада до утепления, то возможно причину можно будет визуально определить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 12 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2021 Вот, посмотрите пожалуйста в чем может быть причина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз