Tamburello Опубліковано: 17 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 как-бы правильных вариантов ровно 1 а. ну да. ну да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 а. ну да. ну да. так а по сути есть чего сказать? Какие еще варианты есть включения трех проводов в три клеммы?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 а. ну да. ну да. Заинтриговало прям, что вы тут хотите увидеть?))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 так а по сути есть чего сказать? Какие еще варианты есть включения трех проводов в три клеммы?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 и что это должно значить? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 и что это должно значить? ) что варианты подключения есть всегда. но вообще, если серьезно, то для длинного 1вайр надо таки активная подтяжка у мастера и терминатор на конце линии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 что варианты подключения есть всегда. я надеялся что вы чуть лучшего мнения, пусть не обо мне но хотя-бы в среднем о завсегдатаях форума)) сли серьезно, то для длинного 1вайр надо таки унезапно подтяжка у мастера слейва Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 слейва у мастера. слейв это датчик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 у мастера. слейв это датчик. мастер и так всегда подтянут резистором Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 мастер и так всегда подтянут резистором где и каким? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 Надеюсь скоро тут будет много интересного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 Надеюсь скоро тут будет много интересного. а зачем это надо? в интернете полно инфы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 где и каким? В мастере)) возможно smd, не разбирал. Для длинной линии подтягивают ее противоположный конец, там где слейв обычно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 1вайр не такой дальнобойный как бы хотелось2 шлейфа по 70 и 80м. С 16 года работают. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3767009&postcount=40 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 2 шлейфа по 70 и 80м. С 16 года работают. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3767009&postcount=40 Я так думаю что дело ещё в мастере, мы тут конкретный обсуждаем. А как шлейфы организованы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 Я так думаю что дело ещё в мастере Возможно. А как шлейфы организованы? По рекомендациям производителя мастера. www.loxone.com/enen/kb/wiring-1-wire-devices/ Трехпроводное подключение. Экранированный лан кабель, с сечением не ниже 0.6 (CAT7). GDN и Data закручиваются в одной витой паре. Не более 20 датчиков на мастер. По топологии см.рекомендации по ссылке выше. У меня подключены две длинные шины параллельно, хотя такого варианта в рекомендованных топосхемах нет, все работает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 Сечение минимум 0.6 это круто, практически уверен что ваш успех где-то тут ) как и экранированный. На таких вводных думаю и у меня бы заработало. Собственно с этого спор и начался - без экрана не работает, с экраном работает. Но и сечение далеко не 0.6, вот просто пропасть как далеко. Думаю в моем случае либо логический уровень просел до неприличного, либо питание, либо и то и другое вместе, с экраном на фоне помех контроль четности ещё вытягивал а без уже нет, а может банально у экранированного жила чуть-чуть толще. В любом случае посыл "100 метров по любой проволоке" это очень далеко от практики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 18 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2020 В начале этого года, когда дом предствлял коробку кирпичную с крышей, я с потолка придумал себе дедлайн - вьехать до Нового Года. И вот середина декабря, чистовая отделка почти закончена, кухня на 95% готова, куплена вся техника, детские кровати, себе заказали новый матрас у @МаТраС, и тут эта реконструкция линий... С понедельника по субботу электричества нет в среднем с 10 до 17. И продолжаться это будет не один месяц точно. Но я так легко не сдамся. Та-дам: дякую. яку модель брали? вже тестували?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 18 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2020 Сечение минимум 0.6 это круто, практически уверен что ваш успех где-то тут ) как и экранированный. На таких вводных думаю и у меня бы заработало. Собственно с этого спор и начался - без экрана не работает, с экраном работает. Но и сечение далеко не 0.6, вот просто пропасть как далеко. Думаю в моем случае либо логический уровень просел до неприличного, либо питание, либо и то и другое вместе, с экраном на фоне помех контроль четности ещё вытягивал а без уже нет, а может банально у экранированного жила чуть-чуть толще. В любом случае посыл "100 метров по любой проволоке" это очень далеко от практики большое сечение не панацея. а весьма наоборот в какой-то момент его хватает на рост ёмкости, и из-за этого в дате много шума. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2020 Колись грався з датчиками температури DS, десяток на шині в два проводи. Вита пара. Спочатку з'єдував для надійності провода паралельно. Але шина глючила. Потім використав тільки одну жилу і все запрацювало. Підтяжка була з боку майстра. Працювало роками без проблем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2020 большое сечение не панацея. а весьма наоборот вы еще оспорьте рекомендации производителя выше ;) панацея не панацея а на тонком сечении от подтяжки со стороны мастера не останется ничего. Еще раз для закрепления - речь была о том что для надежной работы нужно соблюдение условий, как-то витая пара, правильное сочетание жил дата/земля (1 пара), большое сечение, желательно экран. На больших расстояниях еще и слейв подтянуть повторно, плюс нюансы с самой шиной (звезда хуже, кольцо вообще не работает). Потому стартовый посыл "соединили как-то чем-то и оно гарантированно работает" - це не правда. Потому если у вас к комнате с термостатом проложена приличная витая то конечно можно сделать в бойлерно смартмак а в комнате *на эту витую* повесить датчик. А если у вас (как у меня например) в комнатах под термостаты проводка под условные релечные термостаты, выполнена просто "силовой" медью (где вот как раз емкость погонная и вот это все) то вероятность стабильного результата - лотерея и с-но разнести смартмак и датчик(слейв) такая-же лотерея. А то мы кажется потеряли первоначальную нить разговора 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 18 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2020 А если у вас (как у меня например) в комнатах под термостаты проводка под условные релечные термостаты, выполнена просто "силовой" медью (где вот как раз емкость погонная и вот это все) то вероятность стабильного результата - лотерея и с-но разнести смартмак и датчик(слейв) такая-же лотерея. А то мы кажется потеряли первоначальную нить разговора само собой, что в разных условиях надо использовать подходящие для задачи кабели. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2020 В любом случае посыл "100 метров по любой проволоке" это очень далеко от практики Вообще то да.... К тому, же, многие не знают, но в китайских клонах 1820 часто отсутсвует конденсатор для двухпроводки, и они на двухпроводке просто не работают. что там еще могут китайцы упрощать в своих клонах - хз.. 1820 нужно подключать последовательно, не звездой, иначе тоже будет глючить. Желательно 3 провода, соблюдать качество питания, 5В, можно с электролитами по линии - по питанию. Подтяжка 4,7к тоже спорный момент для длинных линий, нужно играться. На открытых линиях будут присутсвовать наводки от грозовых разрядов и выход из строя электроники - тоже проблема. Даже дуговой сварочник включенный рядом - также проблема для столь нежной электроники на длинных линиях. Для настройки думаю также не помешает осцилограф, посмотреть реально качество фронтов на датчиках по линии и сделать выводы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 22 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2020 Diver всё разложил по полочкам. Добавлю немного личной практики. Тут вам не здесь, т.е. лет 15 назад китайских DS не было и хватало рекомендаций Dallas. Нынче наверное не китайские и не купишь, разве что под заказ. С паразитным питанием давно не связываюсь, если есть только две жилы, то проще поставить NTC. Трехпроводка, наше всё. При длинной линии через каждые метров 20 (по возможности) электролит по питанию, достаточно 10 мкФ даже. Подтягивающий резистор давно ставлю везде 2,7 кОм без разбора и только со стороны измерителя. Топология, при суммарной длине кабелей до 100 метров, не важна. P.S. Все ИМХО. Если что, лично запаял не одну тысячу ДСов. И на витой в экране, и на алюминиевой! лапше по 50 метров и всякими другими збоченнями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 22 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2020 Diver всё разложил по полочкам. Добавлю немного личной практики. Тут вам не здесь, т.е. лет 15 назад китайских DS не было и хватало рекомендаций Dallas. Нынче наверное не китайские и не купишь, разве что под заказ. С паразитным питанием давно не связываюсь, если есть только две жилы, то проще поставить NTC. Трехпроводка, наше всё. При длинной линии через каждые метров 20 (по возможности) электролит по питанию, достаточно 10 мкФ даже. Подтягивающий резистор давно ставлю везде 2,7 кОм без разбора и только со стороны измерителя. Топология, при суммарной длине кабелей до 100 метров, не важна. P.S. Все ИМХО. Если что, лично запаял не одну тысячу ДСов. И на витой в экране, и на алюминиевой! лапше по 50 метров и всякими другими збоченнями. У меня они тоже забиты в проекте. На паразитке от 3.3В, правда длина кабеля 3м и подтяжка 560 Ом. Те что продают крупные фирмы все работают. Не запустились несколько штук с радиорынка и те что на пробу взял на али Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...