den2005 Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 Vaillant atmoTEC plus VU 280/5- 5 тактует при нагреве бойлера косвенного нагрева.ночью выбивает ошибку 24 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 фото обвязки котел бойлер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den2005 Опубліковано: 17 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 Обвязка не моя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 19 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2020 Переробіть підключку бойлера більшими трубами і без всяких фільтрів. Також зменшіть потужність на нагрів бойлера на котлові, тому що теплообмінник цього бойлера замалий по потужності відносно потужності котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 19 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2020 Обвязка не моя. Загрузка бойлера через ГВС котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den2005 Опубліковано: 19 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2020 Нет . котел одноконтурный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...