Alex_AS Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Добрый вечер нужна подсказка специалистов, возможно кто то подскажет как решить проблему с тем что мангал дымит. Построил мангал 2 года назад (первый год сам мангал и стены беседки, на второй год беседка) Беседка закрытая не отапливаемая, только входная дверь, других окон и вентиляционных отверстий нет. Когда дверь в беседку открыта и заложены дрова, огонь хорошо разгорелся дым идет в трубу, если дверь закрываю то дым сразу идет в беседку, пару минут и в беседке начинает вонять дымом. Если дверь открыть, почти весь дым идет в дымарь (примерно 70%). При закрытой двери, дым в мангале поднимается вверх, там где начинается зуб, дым начинает заворачивать и часть идет в беседку часть в дымарь. Прошлим годом, когда не было двери и потолка, только стены и крыша, мангал так же дымил, но это не было сильно заметно так была сплошная вентиляция. В этом году, когда отделка беседки была завешена, пробовал поднять дно мангала 1 ряд кирпича, сделал заслонку снизу в виде подставки под шампура, понизил арку листом металла, глобальных изменений нет. Кто в этом деле хорошо разбирается посмотрите пожалуйста на фото, может как то можно решить проблему без глобальных перестроек. Во вложении фото самого мангала и сами размеры внутренней части. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, что бы мангал не дымил в беседку, можно было с закрытой дверью жарить шашлык и весь дым шел в трубу. Возможно есть кто с Днепра и может за грн. подъехать и посмотреть по месту сказать что нужно сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Судя по тому, что вижу у вас нет притока воздуха и пока не сделаете проблему не решите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 16 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 В размерах есть нарушения? Приток то можно организовать, но год назад,когда не было двери и потолка, сплошная вентиляция, когда огонь прогорит и идет жарка шашлыка то дым шел в лицо. Приток, размер отверстия и где его сделать? На противоположной стороне нет желания, так как будет сквозняк в беседке, если сделать отверстие под мангалом в дровнице? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 На дымоходе сверху есть колпак? Похоже что да. Снимите его. Приток можно вблизи мангала сделать. Даже под дровницей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Який розмір порталу , ширина та висота ? Який внутрішній розмір димаря ширина та довжина ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 16 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 В первом сообщении есть фото со всеми размерами. Портал ширина 78, высота до начала арки 53см,верх арки 65см, глубина 54см. Дымоход 20см на 40см. Над дымоходом есть крышка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 В первом сообщении есть фото со всеми размерами. Портал ширина 78, высота до начала арки 53см,верх арки 65см, глубина 54см. Дымоход 20см на 40см. Над дымоходом есть крышка А яка загальна висота від низу мангала і до оголовка ? Ок , вже побачив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 16 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 От низа портала до начала дымохода 136см, дымоход где то 2метра,от края дымохода до оцинковки где то 40см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 у Вас не правильно сформований камінний зуб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 17 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 В моем случае переставить в низ будет сложно или не возможно. Если его просто убрать это решить проблему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 Уточните размеры дымосборника. Правильно ли указана его высота 27 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 17 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 высота дымосборника 4 кирпича (27см +\- 1 - 2 см) над аркой 3 ряда, потом зуб на задней стене 4 ряда, зуб закончился и идет сужение с 3х сторон 4 ряда и дымоход Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 высота дымосборника 4 кирпича (27см +\- 1 - 2 см) над аркой 3 ряда, потом зуб на задней стене 4 ряда, зуб закончился и идет сужение с 3х сторон 4 ряда и дымоход Объем дымосборника должен быть мин 100% объема камеры сгорания. Поэтому с самого начала он и не мог "проглотить "весь дым. Добавлено через 14 минут На сколько Вы пробовали закрывать входное отверстие? Снизу или сверху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 17 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 Объем дымосборника должен быть мин 100% объема камеры сгорания. Поэтому с самого начала он и не мог "проглотить "весь дым. Добавлено через 14 минут На сколько Вы пробовали закрывать входное отверстие? Снизу или сверху? низ 12см, верх по нижний край арки. размер портала был ширина 78 высота 41см результата, что бы что то поменялось я не заметил. Если дверь закрыта дым идет в беседку Полностью разобрать и переделать уже не возможно. Что можно сделать зуб как то уменьшить, дымоход нарастить, размер портала уменьшить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 низ 12см, верх по нижний край арки. размер портала был ширина 78 высота 41см результата, что бы что то поменялось я не заметил. Если дверь закрыта дым идет в беседку Полностью разобрать и переделать уже не возможно. Что можно сделать зуб как то уменьшить, дымоход нарастить, размер портала уменьшить. С дверями однозначно понятно, что мангалу не хватает воздуха. но Вы писали, что и до закрытия беседки, мангал дымил. Пробуйте сверху закрывать входное отверстие больше при открытых дверях.А когда разберемся с этим, то уже тогда надо будет думать над подачей воздуха в помещение. Можно увеличить тягу, увеличив высоту дымохода. Если есть мет труба, то можете поставить и посмотреть результат. Если будет улучшение, то уже из кирпича достраивать дымоход Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 17 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 До закрытия беседки дым шёл когда огня почти не было или совсем не было. Если глянуть на размеры мангала, какие есть ошибки? Дымоход наращивать только кирпичом, канал у меня 20см на 40см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 До закрытия беседки дым шёл когда огня почти не было или совсем не было. Если глянуть на размеры мангала, какие есть ошибки? Дымоход наращивать только кирпичом, канал у меня 20см на 40см Дыма вообще не должно быть , при правильном мангале, в любом режиме работы. Это наружные или внутренние размеры дымохода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 17 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 Дыма вообще не должно быть , при правильном мангале, в любом режиме работы. Это наружные или внутренние размеры дымохода? Размер канала, внутренний размер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 До закрытия беседки дым шёл когда огня почти не было или совсем не было. Если глянуть на размеры мангала, какие есть ошибки? Дымоход наращивать только кирпичом, канал у меня 20см на 40см Існуючий зуб заважає димовим газам вільно виходити в трубу , він у Вас стоїть в кінці імпровізованої димової камери , краще було б його звідти прибрати. І зробити в потрібному місці , наприклад з нержавійки. Прибрати його можна в два способи: або розібрати спереду фасад , та видовбати зуб , або зробити довге зубило та через димохід обережно збити його. Але спочатку спробуйте як казали вище , збільшити тягу наростивши трубу. Знайдіть бляхаря , хай він Вам з найдешевшої оцинковки вигне дві метрові труби потрібного перерізу , та встановіть їх. Якщо буде результат , тоді вже викладете з цегли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 17 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 Існуючий зуб заважає димовим газам вільно виходити в трубу , він у Вас стоїть в кінці імпровізованої димової камери , краще було б його звідти прибрати. І зробити в потрібному місці , наприклад з нержавійки. Прибрати його можна в два способи: або розібрати спереду фасад , та видовбати зуб , або зробити довге зубило та через димохід обережно збити його. Але спочатку спробуйте як казали вище , збільшити тягу наростивши трубу. Знайдіть бляхаря , хай він Вам з найдешевшої оцинковки вигне дві метрові труби потрібного перерізу , та встановіть їх. Якщо буде результат , тоді вже викладете з цегли. если его совсем вырубать? это конечно можно сделать будет но очень не просто, разобрать кладку не возможно. на одном из форумов советую зуб удлинить (сделать меньше проход между передней стеной мангала и зубом) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 если его совсем вырубать? это конечно можно сделать будет но очень не просто, разобрать кладку не возможно. на одном из форумов советую зуб удлинить (сделать меньше проход между передней стеной мангала и зубом) Вообще этот зуб в мангалах совсем не нужен. Он применяется только в открытых каминов, что бы холодный воздух не опускался в помещение. Если уж решили сделать зуб, то есть такое понятие, как газовый порог. так вот, этот газовый порог для вашего мангала должен быть 12-16 см. он у Вас (судя по чертежу) составляет 20см. И зуб должен заканчиваться выше среза верхней точки портала на 3-5 рядов выше. Пробуйте (при открытых дверях) прикрыть портал сверху и удлинить дымоход. И надо Вам продумать вопрос подачи воздуха. Это может быть приоткрытое окно или дверь или сделать ввод воздуха в помещение. Это варианты для "малой крови" только. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 на одном из форумов советую зуб удлинить (сделать меньше проход между передней стеной мангала и зубом) Можете без шкоди провести такий експеремент , покладіть на зуб шматок плоского шифера , але думаю це тільки погіршить ситуацію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 17 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 Зуб в мангале делал что бы использовать мангал как камин, он расположен в беседке ,не отапливаемой, планировалось что пока мангал горит, помещение нагревается (сама беседка размер не учитывая мангал 2,8м на 2.5м) в тепле жарить, зимой понятно что там будет холодно но теплее чем на улице, но осень и весна когда на улице свежо,но в беседке возле мангала хорошо. Вопрос о подаче воздуха, какой размер отверстия нужен? И где оно должно быть, высота от пола? - на противоположной стороне не очень хочется, так как там стоит стол и будет сквозить по ногам. Возможно сделать отверстие в задней стене под мангалом в дровнице? (Это сделать проще всего для меня) Эфект от этого будет? Окна в беседке нет, есть только дверь входная. Для начала планирую уменьшить отверстие между зубом и передней стеной мангала, листом метала или чем то подобным для теста. Понизить арку листом металла, низ портала поднимать есть смысл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 Зуб в мангале делал что бы использовать мангал как камин... Мудрое решение! Только непонятно почему же не воплотили в жизнь? Сейчас сижу в беседке, откушали ребрышки, пью каву и читаю СД, тепло от огня радует и греет душу и тело. всю зиму в том числе и на НГ праздники пользуемся камином, раз в пять чаще чем как мангалом. Ну, да ладно, то такэ, каждому своё У меня под крышей снизу и сверху свободный проток воздуха, дверь стеклянная, но без порога и то бывают такие дни, что лучше сразу открыть дверь при розжиге либо газовой горелкой пошуровать в комбине для прогрева, а у вас все "герметично" закрыто. Помню как первый мангал делал высокий и приток с улицы, но я заранее заложил трубу при кладке, правда потом все равно закрыл, размеры зёва и дымохода делал по книжке, должно быть соотношение, так что тяга была что надо Первым делом делайте приточку, вторым наращивайте дымоход, потом уже будете зубы рвать. ) Кстати, плитка у нас одинаковая и наверно такой же рукожоп-плиточник, тоже рисунок не выложил. ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...