FreeFlyIng Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Имеется дом 135 кв.м., утеплен средне-плохо (задут перлит 7см (эквивалент 5см пенопласта) в колодцевой кладке, чердак хорошо утеплен, цоколь не утеплен, основное место холода - подвал в котором +8 зимой и он даёт холод в кухне и зал на первом этаже.) В доме раньше стоял твердотопливный котел на уголь. Подвал был теплый и пол на первом этаже имел температуру +18 - +20. При твердотопливном котле подача температуры в батареи была 65-70 и в доме было +22-+24, так как батареи были горячие и с подвала снизу шло тепло в пол первого этажа. Сейчас греюсь электрокотлом. Протерм, 9квт. При температуре на улице 0 +- пару градусов сейчас в доме температура +20... +21 при условии, что в электрокотле выставлена подача +55...+59. Правда сейчас не все радиаторы открыты (в туалетах закрыты маленькие радиаторы 2 шт., в коридоре на 4-5 кв.м. площади закрыт 1 радиатор большой и оттуда холод, также две комнаты по 16 кв.м. не грею вообще , там по одному радиатору большому. В таком режиме как сейчас электрокотел потребляет 4квт/час., это на 3 большие батареи, одну среднюю и одну маленькую и 3 кв.м теплого пола в ванной. Незадействован полотенцесушитель. Теплых полов нет, возможности доставить радиаторы тоже нет. Но есть 3 незадействованных больших радиатора в холодных комнатах (2 спальни и 1 коридор), 2 закрытые радиаторы в 2 туалетах. С этих комнат понимаю что идут теплопотери. Почитал темы о китайских ТН воздух-вода. Понимаю что всё только методом расчетов и практики, но интересует реально ли обогреть дом при условии что я включу остальные батареи? 1. как понимаю будет подача 50-55 градусов в батареи в лучшем случае. 2. нужно или необходимо ставить фанкойлы в подвал, откуда идёт холод. P.S. напишите, кто что думает. не хочу покупать пеллетный котёл или котёл длительного горения на дрова и бегать в подвал каждый вечер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 степловым насосом подача максимум 40 градусов по воде. можна и больше вытянуть но в сентябре. При подаче 50 градусов он не сможет эфективно работать. До 55 при уличной 0 уже не нагреет. Поэтому фанкойлы вместо радиаторов. Или теплые полы. Как вариант упонор минитэк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan_adm Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 степловым насосом подача максимум 40 градусов по воде. можна и больше вытянуть но в сентябре. При подаче 50 градусов он не сможет эфективно работать. До 55 при уличной 0 уже не нагреет. Поэтому фанкойлы вместо радиаторов. Или теплые полы. Как вариант упонор минитэк. Нужно подбирать ТН исходя из тепловых потерь вашего помещения. Но факт остается фактом, ТН имеет хорошие показатели СОР при выдаче не выше 50 градусов. А значит нужно устанавливать радиаторы с запасов на работу в режиме выдачи 45 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 7 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 Теплых полов нет, возможности доставить радиаторы тоже нет. Поменять радиаторы на 33 класс или на фанкойлы. как понимаю будет подача 50-55 градусов в батареи в лучшем случае. на геотермальнике до 55. воздушка до 40, дерек верно написал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 8 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2020 Можете использовать тепловые насосы воздух-воздух. В доме и/или в подвале. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 8 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2020 Понимаю что всё только методом расчетов и практики, но интересует реально ли обогреть дом при условии что я включу остальные батареи? Включите все батареи, установите на элкотле, например, 40С -смоделируете работу тн и посмотрите, что будет. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreeFlyIng Опубліковано: 8 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2020 включил 50, включил все батареи. в доме еще холоднее стало. вопрос ТН отпал. будем мониторить вопрос пеллетных котлов ) всем спасибо за мысли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 9 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 у меня сейчас к примеру, 45 в радиаторном контуре. на улице -10, работает тепловой насос воздух-вода. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 9 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 воздушка до 40, дерек верно написал. думаю тут чем меньше, тем лучше. и 33-35 в режиме поддержания отлично будет (в теории) Добавлено через 37 секунд у меня сейчас к примеру, 45 в радиаторном контуре. на улице -10, работает тепловой насос воздух-вода. реальный коп меряете? какой насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 9 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 коп около 2,5 сейчас. ТН самодельный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 9 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 включил 50, включил все батареи. в доме еще холоднее стало. Котел при этом сколько потребляет? Раньше было 4 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreeFlyIng Опубліковано: 9 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 Котел при этом сколько потребляет? Раньше было 4 кВт. до 4 квт, точно не замерял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 12 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2020 до 4 квт, точно не замерял Вы нагрузку увеличили, потребление тоже должно возрасти. Не хотите определить при какой температуре теплоносителя и полной нагрузке со всеми батареями будет комфортная температура воздуха? И сколько при этом будет потреблять электрокотел? Поможет потом при выборе пеллетного. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 12 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2020 Скоріш всього там стара гравітаційна система яка перероблена під електрокотел, не буде вона нормально працювати з ТН. Електрокотел працює на половину потужності (4 кВт) що на 135 м кв замало для середньо утепленого будинку. Пелета не буде дешевше за електрокотел, ще й плюс потрібно купити сам котел і змонтувати. ПС за сухий склад для пелет не забуваємо. РРС а чи не утеплити стелю підвалу для початку. Є ще варіант ТН+ електрокотел, що буде догрівати до +60 - +65, менше споживання і резервування, але витрати на організацію вищі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreeFlyIng Опубліковано: 12 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2020 Скоріш всього там стара гравітаційна система яка перероблена під електрокотел, не буде вона нормально працювати з ТН. Електрокотел працює на половину потужності (4 кВт) що на 135 м кв замало для середньо утепленого будинку. Пелета не буде дешевше за електрокотел, ще й плюс потрібно купити сам котел і змонтувати. ПС за сухий склад для пелет не забуваємо. РРС а чи не утеплити стелю підвалу для початку. Є ще варіант ТН+ електрокотел, що буде догрівати до +60 - +65, менше споживання і резервування, але витрати на організацію вищі. По фатку: Система не гравітаційна. Тариф 2 грн/квт (садовий кооператив, прямого договору немає), витрата 13-15 тис.квт. за опалювальний сезон. За усіма розрахунками і калькуляторами пелети має йти 4.5-6 тон (або дерево або соняшник). При запланованому подорожчанні електроенергії на наступний опалювальний сезон на 30% та можливому відповідному подорожчанні пелети - рентабельність й різниця між електроенергію та пелетою більше ніж 2-2.5 рази, на користь пелети. Мінус - капіталовкладення, плюс - тепліше в будинку. Питання холодного підвалу думаю вирішити за рахунок додаткового радіатора, який є. Чи все ж таки не вірно рахую? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 13 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 Холодный подвал будет сосать энергию впустую, пока не отсечете от жилой площади. включил 50, включил все батареи. в доме еще холоднее стало. вопрос ТН отпал. будем мониторить вопрос пеллетных котлов ) всем спасибо за мысли. Мда уж. Теория хороша, но практика злее. Есть у меня один объект, смешаный теплый пол с радиаторами, 280 м2 Вроде и не много, должен жрать киловатт до 10-12 при несильных морозах. Ан нет, пришлось поменять в машине испаритель и конденсатор, и инвертор крутануть в максимум, вышли на 21 квт по теплосчетчику. И это в притык оказалось. Подача 52, коп 2.8 всего навсего на гео. Ну и на том зак остался удовлетворен. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t34 Опубліковано: 13 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 Утеплиться надо нормально. После этого станет ясно , что вам надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 13 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 По фатку: Система не гравітаційна. Тариф 2 грн/квт (садовий кооператив, прямого договору немає), витрата 13-15 тис.квт. за опалювальний сезон. За усіма розрахунками і калькуляторами пелети має йти 4.5-6 тон? До 4,5 тон, на більше, при такій площі, постаратися потрібно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 По фатку: Система не гравітаційна. Тариф 2 грн/квт (садовий кооператив, прямого договору немає), витрата 13-15 тис.квт. за опалювальний сезон. За усіма розрахунками і калькуляторами пелети має йти 4.5-6 тон (або дерево або соняшник). При запланованому подорожчанні електроенергії на наступний опалювальний сезон на 30% та можливому відповідному подорожчанні пелети - рентабельність й різниця між електроенергію та пелетою більше ніж 2-2.5 рази, на користь пелети. Мінус - капіталовкладення, плюс - тепліше в будинку. Питання холодного підвалу думаю вирішити за рахунок додаткового радіатора, який є. Чи все ж таки не вірно рахую? А что вам мешает подать 60-65 градусов в систему и посмотреть на расход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreeFlyIng Опубліковано: 15 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2020 Спасибо за участие, тему можно закрывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...