Altronic Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Добрый день Подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующим вопросом: Есть система теплого пола которая собрана на регулируемом коллекторе со смесительным узлом и обратным клапаном Rossini на 8 контуров (см. в прикрепленном). Средняя длина контура порядка 58 м, контура сделаны трубой 16 мм, отапливаемая площадь, около 90 кв. метров. В системе отопления установлен электрокотел на 21 КВт(со встроенным насосом 25-60), который позволяет установить температуру теплоносителя в диапазоне до 75 градусов. Подающий трубопровод сделан полипропиленовой трубой 32 диаметра, от него есть отвод на бойлер косвенного нагрева, также 32 трубой с термоклапаном и две батареи (1,8 КВт и 0,9 КВт) подключенные 25 трубой, примерно через 2,5 м подсоединен отвод 25 трубой, длиной около 2 м от которого запитан теплый пол, один радиатор на 1 КВт и полотенцесушитель около 0,3 КВт(последние два работают идеально). Проблема заключается в том, что не зависимо от температуры на котле, температура в подаче теплого пола не устанавливается выше 33 градусов, с максимально открытым термоклапаном на смесительном узле, расход во всех контурах порядка 2 л/мин. Температура немного поднимаеться если закрыть термоклапаны на всех остальных потребителях, либо при перекрытии части контуров, но не более 35-37 градусов. Также температура поднимается, если отключить циркуляционный насос теплого пола, при закрытых остальных потребителях. Но в этом случае разница в подаче и обратке котла вырастает с 10 - 15 градусов до 30 - 35, а расход в контурах падает менее 0,5 л/мин (насосу котла тяжело прокачивать контура теплого пола). Изучив нформацию из различных форумов, я понимаю, что проблема в недостаточном количестве горячей воды поступающей в смесительный узел из подающего трубопровода, но судя из справочных данных, 25 труба должна обеспечивать пропускную способность до 650 л в час(нужно понимать это при максимальной скорости потока теплоносителя в системе, т.е. порядка 2,5 м/с, думаю у меня этот показатель ниже), чего должно быть достаточно для подмеса? Таким образом, похоже смесительный узел компенсирует дефицит подачи, забирая больше холодной воды из обратки, таким образом уменьшая количество отдачи в обратный трубопровод, соответственно комлексное суммарное гидравлическое сопротивление теплого пола получаеться достаточно высоким, что существенно уменьшает скорость перемещения теплоносителя в контуре котла. При открытых других потребителях, сопротивление системы снижаеться и контур котла начинает работать в нормальном режиме. Подскажите, где искать "узкие" места? Первое, что хочу попробовать, заменить клапан в подаче и кран в обратке теплого пола, обычными шаровыми кранами на 3/4. Если не поможет, проложить отдельные линии подачи и обратки 32 трубой? Представители производителя системы "Rossini", говорят, что причиной такой работы могут быть завоздушенные контура. Но мне кажеться, что эта причина не совсем актуальна. Контура перед запуском прокачивались, и уже работают более недели. Кроме того полы греются, а в подающем контуре установлен автоматический клапан спуска воздуха, и еще два дополнительных в системе котла. Также запросил у производителя данные по показателям сопротивления термоклапана и крана чтбы сравнить с kvs углового шаровго крана на 3/4". Заранее благодарю за ваши рекомендации С уважением Александр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Уберите то радиаторное недоразумение с обратки ТП, которое к тому же стоит обратно потоку. Поставьте шаровой кран, лучше дюйм. И все заработает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Altronic Опубліковано: 7 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 (змінено) Уберите то радиаторное недоразумение с обратки ТП, которое к тому же стоит обратно потоку. Поставьте шаровой кран, лучше дюйм. И все заработает. Добрый день Naupv Спасибо за ответ. Я хочу уточнить, вы рекомендуете подключить теплый пол отдельными линиями от котла? Дело в том, что даже при закрытии обоих потребителей (батарея и полотенцесушитель), которые включены в одну линию подачи и обратки с теплым полом и дополнительно закрытии двух батарей, которые расположены ближе к котлу, ситуация существенно не меняется, температура поднимается еще на пару градусов. Нужно понимать, что проблема именно в недостатке проходного сечения на линии подачи и обратке теплого пола. Еще не совсем понял вашего комментария "...которое к тому же стоит обратно потоку..". У меня все потребители, которые находиться на одной линии с теплым полом включены равнозначно в подачу и обратку (см. схему в прикрепленном, там правда указан байпас на бойлере, но по факту его нет). Думаю, просто насосу котла "легче" продавить теплоноситель через батарею и полотенцесушитель, нежели чем через теплый пол. Я еще нашел информацию о возможном конфликте насосов смесительного узла и котла, что вы думаете по этому поводу? У меня они оба 25-60, но в котле с максимальной мощностью 70 Вт (Grundfos), и в смесительном узле с максимальной мощностью 93 Вт (Rossini). Я уже заказал термоклапан и шаровый кран на 1", когда придут, попробую. Если не поможет думаю вести на теплый пол отдельную линию. И тут вопрос, опять-таки в интеренете, рекомендуют врезаться в обратку с установкой обратного клапана в байпас врезки, мол только в этом случае не будет конфликта насосов. Каково ваше мнение на этот счет? И, что по пропускной способности 25 трубы, как вы считаете, должно ли ее хватить на теплый пол, радиатор и полотенцесушитель? Это важный момент, так как монтаж сего устройства именно 25 трубой осуществляла квалифицированная бригада с договором и актами приема-сдачи. Не могли они сделать ошибку и не учесть нехватку потока теплоносителя? Заранее благодарен Александр Змінено 7 грудня 2020 користувачем Altronic Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 Вот нельзя так не внимательно читать сообщения. Я посоветовал убрать с обратного коллектора отсекающий радиаторный кран и поставить вместо него полнопроходной шаровой. Теперь понятно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Altronic Опубліковано: 7 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 Вот нельзя так не внимательно читать сообщения. Я посоветовал убрать с обратного коллектора отсекающий радиаторный кран и поставить вместо него полнопроходной шаровой. Теперь понятно? Все понял Спасибо, действительно не понял терминологии. Буду пробовать. Александр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Altronic Опубліковано: 16 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Всем доброго времени суток Хочу поделиться полученным опытом. По рекомендации naupv, на прошлой неделе я поменял 3/4" радиаторный кран на обратке коллектора на полнопроходной 1" шаровый кран. Ситуация изменилась, при установленных 60 градусах на котле, температура теплоносителя в подающем коллекторе теплого пола поднялась на 5 градусов, и составила 40 градусов. В интернете я нашел данные, что KVS радиаторного крана составляет порядка 0,7 м куб./час. Я предварительно считал, что в моем теплом полу циркулирует порядка 1 м.куб/час. На выходных также планирую заменить 3/4" двухходовой кран с термоклапаном на аналогичный 1". По результатам дам обратную связь. С уважением Александр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Altronic Опубліковано: 19 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2020 Добрый день Хочу поделиться информацией по теме. Я заменил 3/4" кран с термоклапаном на входе смесительного узла на аналогичный 1", а также 3/4" радиаторный кран на выходе с обратного коллектора в обратную линию системы отопления на шаровый полнопроходной 1" кран. Данные замены существенно не повлияли на возможность регулирования температуры теплоносителя в системе теплых полов. Хотя нужно отметить, что температура поднялась с 35 градусов до 40, при том, что в подающем трубопроводе 60 градусов. Я думаю, что в смесительном узле нужен кран который бы позволил ограничивать поток холодного теплоносителя из обратного коллектора в смесительный узел. В таком случае насос сможет подавать больше горячего теплоносителя из подачи, и соответственно больше теплоносителя будет уходить в обратную линию системы отопления из обратного коллектора теплого пола. Второй вариант, который, на мой взгляд может помочь, это врезать систему теплого пола отдельной линией большего диаметра (32) ближе к котлу. Если, кто-то встречался с похожей проблемой, и может посоветовать, что стоит предпринять для устранения проблемы, буду благодарен за советы. Спасибо Александр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 19 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2020 а зачем в теплые полы подача больше 30 градусов? тем более что сейчас на улице около нуля. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Altronic Опубліковано: 20 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2020 а зачем в теплые полы подача больше 30 градусов? тем более что сейчас на улице около нуля. Добрый день 4587derek. Температура в теплый пол должна подаваться в диапазоне от 20 до 55 градусов. Необходимая температура теплоносителя теплого пола в каждом конкретном случае обусловлена несколькими факторами, толщина стяжки, тип напольного покрытия, теплопотери. И если есть возможность в указанном диапазоне регулировать температуру на подаче ТП, соответственно возможно поддерживать комфортную температуру покрытия пола и воздуха в помещении не зависимо от температуры воздуха на улице. В моем случе, такого регулирования не получаеться, соответственно я хочу это исправить. С уважением Александр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2020 Lde[[jljdjq Nht[[jljdjq WATTS стр 64 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 12 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2021 если еще актуально, выбросьте расходомеры, замените их пробками на 1\2", регулировка вентилями на обратке(белые колпаки), была аналогичная проблема(петли длинные, труба 16-ка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 13 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2021 Второй вариант, который, на мой взгляд может помочь, это врезать систему теплого пола отдельной линией большего диаметра (32) ближе к котлу. Думаю, что ТП нужно подключить отдельно без висящих на подключении радиатора и полотенцесушителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 13 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2021 Думаю, что ТП нужно подключить отдельно без висящих на подключении радиатора и полотенцесушителя. либо придавить комплектными краниками, лучше это делать с пирометром Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Altronic Опубліковано: 18 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Добрый день Всем спасибо за ваши рекомендации. Пока на улице холодно, вопрос отложил. Буду пробовать дальнейшие действия, когда немного потеплеет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...