Целевое было 4

 

зачем? для молниезащиты лучше контур делать. а для обычного ТТ не нужно 4 ома (ну может, правда, свою ТП делаете)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем? для молниезащиты лучше контур делать. а для обычного ТТ не нужно 4 ома (ну может, правда, свою ТП делаете)

Электрик настоял

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электрик настоял

 

Всеравно не понятно, для чего настоял, просто хочу и Фсе?

 

П1. 7.92 ПУЕ

 

Опір заземлювача, до якого

безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела

однофазного струму, має бути не більше ніж 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг

660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В – джерела однофазного

струму

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всеравно не понятно, для чего настоял, просто хочу и Фсе?

 

П1. 7.92 ПУЕ

 

Опір заземлювача, до якого

безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела

однофазного струму, має бути не більше ніж 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг

660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В – джерела однофазного

струму

Самому стало интересно, попробую у уточнить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Самому стало интересно, попробую у уточнить

 

Я упустил первую часть п 1.7. 92.

Там есть цифры 2; 4; 8 Ом, но они для источников питания, т.е для ТП.

Скорее всего тот электрик слышал звон...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИП - это не только ТП

 

А это не столь важно, сопротивления 2;4;8 Ом это цифры с учетом всех заземлителей имеющихся в линии. Разве нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я упустил первую часть п 1.7. 92.

Там есть цифры 2; 4; 8 Ом, но они для источников питания, т.е для ТП.

Скорее всего тот электрик слышал звон...

 

Наверное для генератора который во дворе будет, 4Ом заземление планируеться:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное для генератора который во дворе будет, 4Ом заземление планируеться:)

 

Та не, там где то было условие - если мощность источника питания больше 100кВА и нейтраль изолированая.

Так Шо тот электрик таки слышал звон...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Та не, там где то было условие - если мощность источника питания больше 100кВА и нейтраль изолированая.

Так Шо тот электрик таки слышал звон...

Там это где? И покажите источник однофазного тока с мощностью больше 100 кВА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там это где? И покажите источник однофазного тока с мощностью больше 100 кВА.

 

В главе 1.7 пуе.

И где Вы у lion-masterok прочли про источнмк однофазного тока?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Забили 10 прутьев по 1.5м (15м) уперлись в гранит, получили 5,3ом

Начали бить второй штырь, забили 8 прутьев (12м), получили сопротивление на обоих 3.7,

Так и есть, для серьезных объектов приходится скважины по 50-80 метров бурить, и не одну. Обычно двух с разнесением на 10-15 метров хватает. Как правило, бурение до момента, пока станок не начинает "скручивать" сборку или до заранее известного слоя нужного (минимального) сопротивления. Важно также разносить элементы на максимально возможное расстояние, это единственный способ добиться сопротивления на нужном уровне. Забивание мелких штырей в грунтах с высоким сопротивлением весьма затратный процесс, для получения результата нужно целое поле заколотить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Электрик проверяет не прибором, а подключением двух болгарок (берёт ноль с земли), если хорошо работают, то говорит, что нормальная земля.

...

Есть мнение?:)

 

Вообще то "продвинутые" "электрики" землю мерят не болгаркой, а стиралкой.

 

В квартире, уж точно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще то "продвинутые" "электрики" землю мерят не болгаркой, а стиралкой.

 

В квартире, уж точно.

 

Та ладно Вам, а микроомметр и мегаомметр тогда зачем? :pardon:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эти вона в Мордоре тоже забивали... видать хотели заземлить получче....

OBSCHESTVO-metro-10hi.jpg

 

Добавлено через 43 секунды

И таки забили !!!!!

 

OBSCHESTVO-metro-13hi.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще то "продвинутые" "электрики" землю мерят не болгаркой, а стиралкой.

 

Стиралкой громоздко ,

строительный фен на 2 киловатта - в самый раз . :)

 

Добавлено через 1 минуту

И таки забили !!!!!

 

А как теперь вытащить ?

Ведь вагон теперь на приколе в буквальном смысле слова .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть мнение?

Измерить.

На 25м не получить приемлемое заземление в TT - так это надо не в землю штыри бить, а наоборот - мачту 25м высотой ставить...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Измерить.

На 25м не получить приемлемое заземление в TT - так это надо не в землю штыри бить, а наоборот - мачту 25м высотой ставить...

 

может лучше не мачту, а на стороне ТПП так же старательно заземлить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я заземление так и не сделал .

Думаю по весне забить 4-х метровый штырь и фиг с ним , всё лучше чем ничего .

 

 

У всех соседей двухпроводка и никто не парится по этому поводу .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я заземление так и не сделал .

Думаю по весне забить 4-х метровый штырь и фиг с ним , всё лучше чем ничего .

 

 

У всех соседей двухпроводка и никто не парится по этому поводу .

 

Так и на похоронах на гроб табличек не цепляют - "Убило током" ))))))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Досить вже забивати, мені товариш з штатів телефонував каже у них з землі якісь металеві штирі вилазять, не знають що робити, зрізати чи назад забивати.

В межах Києва та навколо для захисного заземлення вистачає класичного контуру з трьох арматурин довжиною в три метри вбитих на відстані тих же трьох метрів одна від одної і обварених полосою.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эти вона в Мордоре тоже забивали... видать хотели заземлить получче....

 

OBSCHESTVO-metro-10hi.jpg

 

Добавлено через 43 секунды

И таки забили !!!!!

 

OBSCHESTVO-metro-13hi.jpg

 

це забивали сваї для рекламного щита

 

lenta.ru/articles/2006/03/20/subway/

 

 

***

Рабочие злополучного ОАО проявили поистине большую целеустремленность. Вбив первую сваю, которая неожиданно пропала под землей, они не спасовали перед неизвестностью и воткнули еще десять. Остановились лишь после того, как пробили тоннель метро и поняли, что случилось. Все пятеро попытались уехать в "Газели" от греха подальше, однако были задержаны, после чего им пришлось сообщить, какую фирму они представляют.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...