shneider_vova Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Целевое было 4 зачем? для молниезащиты лучше контур делать. а для обычного ТТ не нужно 4 ома (ну может, правда, свою ТП делаете) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lion-masterok Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 зачем? для молниезащиты лучше контур делать. а для обычного ТТ не нужно 4 ома (ну может, правда, свою ТП делаете) Электрик настоял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Электрик настоял Всеравно не понятно, для чего настоял, просто хочу и Фсе? П1. 7.92 ПУЕ Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, має бути не більше ніж 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В – джерела однофазного струму Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lion-masterok Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Всеравно не понятно, для чего настоял, просто хочу и Фсе? П1. 7.92 ПУЕ Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, має бути не більше ніж 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В – джерела однофазного струму Самому стало интересно, попробую у уточнить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Самому стало интересно, попробую у уточнить Я упустил первую часть п 1.7. 92. Там есть цифры 2; 4; 8 Ом, но они для источников питания, т.е для ТП. Скорее всего тот электрик слышал звон... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 но они для источников питания, т.е для ТП ИП - это не только ТП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 ИП - это не только ТП А это не столь важно, сопротивления 2;4;8 Ом это цифры с учетом всех заземлителей имеющихся в линии. Разве нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Я упустил первую часть п 1.7. 92. Там есть цифры 2; 4; 8 Ом, но они для источников питания, т.е для ТП. Скорее всего тот электрик слышал звон... Наверное для генератора который во дворе будет, 4Ом заземление планируеться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Наверное для генератора который во дворе будет, 4Ом заземление планируеться Та не, там где то было условие - если мощность источника питания больше 100кВА и нейтраль изолированая. Так Шо тот электрик таки слышал звон... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Та не, там где то было условие - если мощность источника питания больше 100кВА и нейтраль изолированая. Так Шо тот электрик таки слышал звон... Там это где? И покажите источник однофазного тока с мощностью больше 100 кВА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Там это где? И покажите источник однофазного тока с мощностью больше 100 кВА. В главе 1.7 пуе. И где Вы у lion-masterok прочли про источнмк однофазного тока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Забили 10 прутьев по 1.5м (15м) уперлись в гранит, получили 5,3ом Начали бить второй штырь, забили 8 прутьев (12м), получили сопротивление на обоих 3.7, Так и есть, для серьезных объектов приходится скважины по 50-80 метров бурить, и не одну. Обычно двух с разнесением на 10-15 метров хватает. Как правило, бурение до момента, пока станок не начинает "скручивать" сборку или до заранее известного слоя нужного (минимального) сопротивления. Важно также разносить элементы на максимально возможное расстояние, это единственный способ добиться сопротивления на нужном уровне. Забивание мелких штырей в грунтах с высоким сопротивлением весьма затратный процесс, для получения результата нужно целое поле заколотить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Агитатор Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 ... Электрик проверяет не прибором, а подключением двух болгарок (берёт ноль с земли), если хорошо работают, то говорит, что нормальная земля. ... Есть мнение? Вообще то "продвинутые" "электрики" землю мерят не болгаркой, а стиралкой. В квартире, уж точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Вообще то "продвинутые" "электрики" землю мерят не болгаркой, а стиралкой. В квартире, уж точно. Та ладно Вам, а микроомметр и мегаомметр тогда зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Эти вона в Мордоре тоже забивали... видать хотели заземлить получче.... Добавлено через 43 секунды И таки забили !!!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Вообще то "продвинутые" "электрики" землю мерят не болгаркой, а стиралкой. Стиралкой громоздко , строительный фен на 2 киловатта - в самый раз . Добавлено через 1 минуту И таки забили !!!!! А как теперь вытащить ? Ведь вагон теперь на приколе в буквальном смысле слова . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 А как теперь вытащить ? Как, как - как обычно. Пинцетом ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 9 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 Есть мнение? Измерить. На 25м не получить приемлемое заземление в TT - так это надо не в землю штыри бить, а наоборот - мачту 25м высотой ставить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 9 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 Измерить. На 25м не получить приемлемое заземление в TT - так это надо не в землю штыри бить, а наоборот - мачту 25м высотой ставить... может лучше не мачту, а на стороне ТПП так же старательно заземлить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 11 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2020 закопать заземляющую шину, от ктп до дома 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 11 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2020 закопать заземляющую шину, от ктп до дома Идея супер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 12 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2020 А я заземление так и не сделал . Думаю по весне забить 4-х метровый штырь и фиг с ним , всё лучше чем ничего . У всех соседей двухпроводка и никто не парится по этому поводу . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 12 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2020 А я заземление так и не сделал . Думаю по весне забить 4-х метровый штырь и фиг с ним , всё лучше чем ничего . У всех соседей двухпроводка и никто не парится по этому поводу . Так и на похоронах на гроб табличек не цепляют - "Убило током" )))))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 12 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2020 Досить вже забивати, мені товариш з штатів телефонував каже у них з землі якісь металеві штирі вилазять, не знають що робити, зрізати чи назад забивати. В межах Києва та навколо для захисного заземлення вистачає класичного контуру з трьох арматурин довжиною в три метри вбитих на відстані тих же трьох метрів одна від одної і обварених полосою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 12 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2020 Эти вона в Мордоре тоже забивали... видать хотели заземлить получче.... Добавлено через 43 секунды И таки забили !!!!! це забивали сваї для рекламного щита lenta.ru/articles/2006/03/20/subway/ *** Рабочие злополучного ОАО проявили поистине большую целеустремленность. Вбив первую сваю, которая неожиданно пропала под землей, они не спасовали перед неизвестностью и воткнули еще десять. Остановились лишь после того, как пробили тоннель метро и поняли, что случилось. Все пятеро попытались уехать в "Газели" от греха подальше, однако были задержаны, после чего им пришлось сообщить, какую фирму они представляют. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз