auto-master Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 песчаная почва. Забили заземление на 25 метров - земли нет. Электрик проверяет не прибором, а подключением двух болгарок (берёт ноль с земли), если хорошо работают, то говорит, что нормальная земля. На 25 метрах работают, но плохо, говорит. Бить глубже или бить в другом месте? Наш элеткрик говорит, что надо глубже, местный электрик говорит, что надо бить в другом месте. Есть мнение? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 Мнение есть: нужно пользоваться услугами тех исполнителей, у которых есть прибор для измерения сопротивления. Исходя из замеров, можно дальше понимать, как лучше поступить. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 Бить глубже или бить в другом месте? Наш элеткрик говорит, что надо глубже, местный электрик говорит, что надо бить в другом месте. Есть мнение? И то и другое Вам могли бы геодезисты сказать, кто знает профиль почвы под вами. Иначе придется пробовать все подряд. Я бы для начала выбрал — в другом месте и ориентировался бы, к примеру, по растительности или как там еще воду ищут под колодец? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
auto-master Опубліковано: 5 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 И то и другое Вам могли бы геодезисты сказать, кто знает профиль почвы под вами. Иначе придется пробовать все подряд. Я бы для начала выбрал — в другом месте и ориентировался бы, к примеру, по растительности или как там еще воду ищут под колодец? Почва песок, пробы брали - вода 4-5 метрах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 песчаная почва. Забили заземление на 25 метров - земли нет. Электрик проверяет не прибором, а подключением двух болгарок (берёт ноль с земли), если хорошо работают, то говорит, что нормальная земля. На 25 метрах работают, но плохо, говорит. Бить глубже или бить в другом месте? Наш элеткрик говорит, что надо глубже, местный электрик говорит, что надо бить в другом месте. Есть мнение? Та лікарі зараз так само лікують, як цей заземлення забиває. Нічого дивного 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 Плохо, что неизестно сопротивление "ноль-земля" в конкретном случае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 А есть ли заземления на столбах подводящей линии? Если такое заземление реально выполнено, и расположено относительно близко к вашему стержню, то даже забитый на 1м стержень может запустить вашу болгарку. Если же например как у нас в СТ, никаких заземлений по линии нет, то ближайшее заземление может быть на расстоянии до ТП. И если оно существенное, то даже стержень с сопротивлением в 4 Ом не даст болгарке нормально работать. Поэтому ИМХО этот метод (болгарка) для проверки сопротивления заземления использовать не стоит. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 Та лікарі зараз так само лікують, як цей заземлення забиває. Нічого дивного Ну да, заземлятель без мегоометра, шо каменщик без уровня Все на глаз.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomzh Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 ... Забили заземление на 25... А "кого" забивали? ... не металопласт.трубу... ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 Та взагалі міряти потрібно. Забивають 2-3 стержня, і потім кожен стержень заміряють. На таку глибину забивати, може зєднувач не витримати і решта стержнів можуть в сторону піти. Що хочеш може бути насправді. Але я думаю на такій глибині до 10Ом має бути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 Стержень 15 м в воде. Заземление супер А измерить нужно. На ТП могли не заморачиваться. ТТ есть ТТ. Кстати. Песок? 25 м? Забить? А что забили и чем? Может оно свернулось в 5 бубликов на 3-х метрах? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 У меня пески-супеси, на 8 метрах вода. На 9 метрах стержня 16 мм сопротивление было 7-8 ом, при этом не представляю, как можно было бы забить больше. 25 м - там уже нижняя часть стержня сломалась бы или ушла в сторону от вертикали. Мне продавец комплекта заземления, присутствующий в данной теме , посоветовал в моем городе замерщика сопротивления заземления, и за 300 грн я получил цифру. Чего и вам советую 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 Ну да, заземлятель без мегоометра, шо каменщик без уровня Все на глаз.... Мегер и на всунутом в грунт электроде покажет 0 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 Мегер и на всунутом в грунт электроде покажет 0 Ну, если на одном электроде А если один примкнуть к нулю (от столба), а второй к заземлению - то вы удивитесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 Ну, если на одном электроде А если один примкнуть к нулю (от столба), а второй к заземлению - то вы удивитесь Вы предлагаете мегером определить суммарное сопротивление линия N + заземление + заземление ТП + сопротивление массива грунта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 песчаная почва. Забили заземление на 25 метров - земли нет. Электрик проверяет не прибором, а подключением двух болгарок (берёт ноль с земли), если хорошо работают, то говорит, что нормальная земля. На 25 метрах работают, но плохо, говорит. Бить глубже или бить в другом месте? Наш элеткрик говорит, что надо глубже, местный электрик говорит, что надо бить в другом месте. Есть мнение? так можно и головой в стену бить, если силу удара не уяснить. Точный прибор будет мерять динамику изменения сопротивления почвы. Что там на глубине -мокрый песок или что. или вообще ОмеригаУже. Добавлено через 7 минут У меня пески-супеси, на 8 метрах вода. На 9 метрах стержня 16 мм сопротивление было 7-8 ом, при этом не представляю, как можно было бы забить больше. 25 м - там уже нижняя часть стержня сломалась бы или ушла в сторону от вертикали. Мне продавец комплекта заземления, присутствующий в данной теме , посоветовал в моем городе замерщика сопротивления заземления, и за 300 грн я получил цифру. Чего и вам советую какие там 25--- 20 украли, забили всего5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Вы предлагаете Ничего я не предлагаю у меня мегомметр уже лет 30 в хозяйстве - ещё "тот", черный, тяжелый, еще, наверное, Сталина помнит но, за все время пригодился пару раз Самый первый в начале 90-х, когда РЭСовские чудилы пришли мерять заземление на моем СТО Второй раз искал утечку дома, в кабеле дворового освещения (крот повеселился) Выбачайте, что так рано пишу - старею, не спится Удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 песчаная почва. Забили заземление на 25 метров - земли нет. Электрик проверяет не прибором, а подключением двух болгарок (берёт ноль с земли), если хорошо работают, то говорит, что нормальная земля. На 25 метрах работают, но плохо, говорит. Бить глубже или бить в другом месте? Наш элеткрик говорит, что надо глубже, местный электрик говорит, что надо бить в другом месте. Есть мнение? А чем 25 метров били? У меня sds-max может вбить 3 полутораметровых электрода максимум. Отбойник забъет еще один, итого 6 метров. А вообще то и на 3 метрах уже будет пристойная земля. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 мегаОм метр и микроОмметр, немного разные вещи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Дальше шахтеры полезут) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 мегаОм метр и микроОмметр, немного разные вещи. А Шо измерять микроомметром в заземлении, и главное как? Тот же вопрос задам и предлагающим проводить замеры мегаомметром. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Я уже подумал -- никто разницу не знает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lion-masterok Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Вчера били, почва суглинок, штырь 16мм Забили 10 прутьев по 1.5м (15м) уперлись в гранит, получили 5,3ом Начали бить второй штырь, забили 8 прутьев (12м), получили сопротивление на обоих 3.7, место забивания смачивали небольшим кол-вом воды, т.к. гайка которая скручивает пруты диаметром миллиметров 30, и не даёт плотного прилегание штыря к грунту. Через пол годика - годик, сделаем ревизию, по идее сопротивление уменьшится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Вчера били, почва суглинок, штырь 16мм Забили 10 прутьев по 1.5м (15м) уперлись в гранит, получили 5,3ом Начали бить второй штырь, забили 8 прутьев (12м), получили сопротивление на обоих 3.7, место забивания смачивали небольшим кол-вом воды, т.к. гайка которая скручивает пруты диаметром миллиметров 30, и не даёт плотного прилегание штыря к грунту. Через пол годика - годик, сделаем ревизию, по идее сопротивление уменьшится а зачем нужно было добиваться сопротивления меньше, чем 5.3? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lion-masterok Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 а зачем нужно было добиваться сопротивления меньше, чем 5.3? Целевое было 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення