Tair Опубліковано: 2 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2020 Добрый день, есть два вопроса по канальным кондиционерам. 1. Интересует какая может быть максимальная длинна круглого воздуховода при установке низконапорного канальника (40 Па)? Понимаю, что везде пишут полметра максимум, но встречал в сети, что делают несколько метров. 2. При установке канальника в санузле-душевой, можно делать забор воздуха непосредственно из санузла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 2 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2020 Добрый день, есть два вопроса по канальным кондиционерам. 1. Интересует какая может быть максимальная длинна круглого воздуховода при установке низконапорного канальника (40 Па)? Понимаю, что везде пишут полметра максимум, но встречал в сети, что делают несколько метров. 2. При установке канальника в санузле-душевой, можно делать забор воздуха непосредственно из санузла? Если правильно расчитать, то можно метра 3-4. Забор из грязных помещений запрещен, запахи будут везде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 3 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2020 1. 40 Па 1,5 - 2 метра продавит легко, если без поворотов. 2. Никаких подборов из санузлов/душевых и т.п. делать нельзя ни в коем случае. Только отдельную вытяжку. Приток через вент решетку в двери (как вариант - увеличенный зазор под дверью). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 4 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 Спасибо, насчет забора из санузла понял. Существуют какие-то калькуляторы для расчета длины и сопротивления воздуховода? Планируем сделать на два помещения, плоскими пластиковыми воздуховодами Пластивент 90х220, длина до 4 метров каждый, будет 2 поворота под 90гр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 Спасибо, насчет забора из санузла понял. Существуют какие-то калькуляторы для расчета длины и сопротивления воздуховода? Планируем сделать на два помещения, плоскими пластиковыми воздуховодами Пластивент 90х220, длина до 4 метров каждый, будет 2 поворота под 90гр Так уже работать не будет. На низконапорных только прямики. Смотрите средненапорные системы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 5 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 Так уже работать не будет. На низконапорных только прямики. Смотрите средненапорные системы Спасибо. А что даже один угол не продавит? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 Спасибо. А что даже один угол не продавит? Слабонапорный не продавит. Точнее продавит, но очень слабо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 6 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 В общем такая идея по размещению канальника (прикладываю чертеж). Продавец кондиционеров, клятвенно уверяет, что 30Па легко продавливает по прямой больше 30 метров. У средненапорного прайс уже на порядок выше, но главное другое, не встречал средненапорного высотой до 200 мм, как правило они гораздо больше по высоте (может конечно плохо искал). В моей ситуации, высота это критический показатель. К бренду также нет привязки, главное высота до 200мм и чтобы работал по данной схеме.ВЕНТИЛЯЦИЯ.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 В общем такая идея по размещению канальника (прикладываю чертеж). Продавец кондиционеров, клятвенно уверяет, что 30Па легко продавливает по прямой больше 30 метров. Договор заключите с ним на этот случай , с полной мат. ответственностью . За всю работу и материалы. После этого оно поймет что пи..ть не мешки ворочать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 6 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Договор заключите с ним на этот случай , с полной мат. ответственностью . За всю работу и материалы. После этого оно поймет что пи..ть не мешки ворочать Договор заключим обязательно. Но с другой сторон не хочется судиться годами, а чтобы всё-таки работала система. Буду признателен, если кто-то подскажет ссылку на онлайн-калькулятор расчета длинны воздуховодов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Договор заключите с ним на этот случай , с полной мат. ответственностью . За всю работу и материалы. После этого оно поймет что пи..ть не мешки ворочать Полностью поддерживаю!!! Средненапорники 250мм. Плюс по тому что нарисованно это работать нормально не будет. Если так много у вас ограничений, то может есть сысл отказаться от канальника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Смотрю на размеры комнаты и высоту потолков...всегда один вопрос - зачем ??? Я понимаю опенспейс квадратов под 80-100 и потолки 3.5 ...и есть куда канашку вынести. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 (змінено) 1. Интересует какая может быть максимальная длинна круглого воздуховода при установке низконапорного канальника (40 Па)? Понимаю, что везде пишут полметра максимум, но встречал в сети, что делают несколько метров. Тут потрібно знати який об'єм повітря він має продувати через себе і повітропровод і який допустимий діаметр повітропровода. 2. При установке канальника в санузле-душевой, можно делать забор воздуха непосредственно из санузла? З санвузла не можна але можна повітропровід забору вивести через стіну санвузла в коридор наприклад. Добавлено через 7 минут Канальник буде на опалення? Добавлено через 12 минут Продавец кондиционеров, клятвенно уверяет, что 30Па легко продавливает по прямой больше 30 метров. Продавець вам говорить то що ви хочете почути) Насправді треба рахувати. Добавлено через 5 минут В общем такая идея по размещению канальника (прикладываю чертеж). На схемі відсутній забор з правої кімнати. тільки подача - тому там працювати буде тільки при умові відкритих дверей. Ну і чому схема називається "Вентиляція"? Добавлено через 11 минут Gree U-MATCH GUD35PS/A-T/GUD35W/NhA-T - 50Па. висота 200мм Змінено 6 грудня 2020 користувачем bogdan_uzh 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 7 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 Тут потрібно знати який об'єм повітря він має продувати через себе і повітропровод і який допустимий діаметр повітропровода. Планируем сделать плоскими пластиковыми каналами Вентс 90х220 мм. На сайте Венс указано, что: "Воздуховод способен пропустить через себя 400 м3/ч при скорости 5.98 м/сек в корневом сечении. В ответвлениях допустимый расход воздуха 300 м3/ч и ниже." Думаю должно хватить с запасом. З санвузла не можна але можна повітропровід забору вивести через стіну санвузла в коридор наприклад. Да, это понял, исправил. Сделали забор из комнаты (отразили в плане). Добавлено через 7 минут Канальник буде на опалення? Возможно иногда будем включать зимой на обогрев, но это не основное отопление. Добавлено через 12 минут Продавець вам говорить то що ви хочете почути) Насправді треба рахувати. Согласен, хочу все проверить. Ищу какой-то он-лайн калькулятор для расчетов. Добавлено через 5 минут На схемі відсутній забор з правої кімнати. тільки подача - тому там працювати буде тільки при умові відкритих дверей. Ну і чому схема називається "Вентиляція"? Хм, тут вы меня озадачили, думал что забор достаточно сделать из одного помещения. В принципе там будет щель под дверью, но наверно этого будет мало(( На чертеже была изначально вентсистема спроектирована, просто ее удалил, а кондиционер оставил, название чертежа забыл поменять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 7 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 расходы (в м3/ч) кондиционера и вентсистемы принципиально разные, раз в 6-8. поэтому насчет "хватит" - это не факт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 7 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 расходы (в м3/ч) кондиционера и вентсистемы принципиально разные, раз в 6-8. поэтому насчет "хватит" - это не факт. Изначально хотели поставить вентсистему, но потом отказались и решили ставить канальник. К сожалению никогда не сталкивался с канальными кондиционерами, но привлекает то что можно спрятать за потолком и один кондиционер на два помещения. Уже услышал мнений пять от продавцов и они все друг другу немного противоречат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 7 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 На сайте Венс указано, что: "Воздуховод способен пропустить через себя 400 м3/ч при скорости 5.98 м/сек в корневом сечении. Так, це правда - але яка втрата тиску і який шум при цьому) - уточніть у вентса. В принципе там будет щель под дверью, но наверно этого будет мало(( Який розмір щілини? зазвичай треба ставити переточну решітку типу isu.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/Vse-pro-ventylyatsijni-reshitky-dlya-dverej-1.jpg Добавлено через 1 минуту Изначально хотели поставить вентсистему, но потом отказались и решили ставить канальник. Вентсистема - для вентиляції Канальник - для охолодження/обігріву Що саме вам потрібно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 7 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 у вашего дайкина минимальный расход 7,3*60=438 м3/ч, максимальный 8,7*60=522 м3/час (так заявлено). Если расход делим на два выхода, то получаем сопротивления от 1 до 1.5 Па на 1 м/п воздуховода, колена на 90 градусов считайте как 1-1.5 метра воздуховода. Таким образом, вроде впритык хватает давления, но все на грани (сопротивления диффузионной решетки мне неизвестно, надо смотреть по конкретному каталогу решеток). Скорость воздуха в воздуховоде 3-3.5 м/с, это шумновато, но не критично. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gena Bukin Опубліковано: 7 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 В общем такая идея по размещению канальника (прикладываю чертеж). Работать не будет. Почему именно канальник? Чем Вас не устраивают два сплита или мульти-сплит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 7 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 Уже услышал мнений пять от продавцов и они все друг другу немного противоречат Продавці не поможуть (вони вміють продати тільки звичайні настінні спліти (де зазвичай достатньо знати просто площу приміщення) - канальники для них щось далеке і незвідане) - тут потрібний розрахунок для початку теплопоступлень чи тепловтрат (у випадку охолодження/обігріву) а вже потім вибору обладнання і повітроводів. Добавлено через 2 минуты Если расход делим на два выхода, то получаем сопротивления от 1 до 1.5 Па на 1 м/п воздуховода, колена на 90 градусов считайте как 1-1.5 метра воздуховода. Звідки такі цифри дивні (м'яко кажучи) у вас беруться?) Добавлено через 44 секунды Работать не будет. А оце типова відповідь продавця кондиціонерів в Україні) коли питання стоїть про канальник) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 7 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 Звідки такі цифри дивні (м'яко кажучи) у вас беруться?) vents.ua/product/9010#sheet 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 7 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 Работать не будет. Почему именно канальник? Чем Вас не устраивают два сплита или мульти-сплит? Почему не будет работать? Добавлено через 3 минуты Продавці не поможуть (вони вміють продати тільки звичайні настінні спліти (де зазвичай достатньо знати просто площу приміщення) - канальники для них щось далеке і незвідане) - тут потрібний розрахунок для початку теплопоступлень чи тепловтрат (у випадку охолодження/обігріву) а вже потім вибору обладнання і повітроводів. Теплопотери считал тут, вроде 20мм утепления (синтетический каучук) должно хватить с головой Добавлено через 1 минуту Скорость воздуха в воздуховоде 3-3.5 м/с, это шумновато, но не критично. А какая скорость для канальника считается приемлемой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 7 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 Почему не будет работать? Добавлено через 3 минуты Теплопотери считал тут, вроде 20мм утепления (синтетический каучук) должно хватить с головой Добавлено через 1 минуту А какая скорость для канальника считается приемлемой? ну для магистралей рекомендуют до 3 м/с на вышеуказанном сайте там есть и расчет сопротивления как каналов, так и коленей 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gena Bukin Опубліковано: 7 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 Добрый день, есть два вопроса по канальным кондиционерам. Как вариант 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gena Bukin Опубліковано: 7 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 А оце типова відповідь продавця кондиціонерів в Україні) коли питання стоїть про канальник) Что вы говорите))?.. Ответ был для предложенной схемы. Или вы считаете, что будет? Добавлено через 4 минуты Почему не будет работать? Потому что сразу задавлено нагнетание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...