razzil Опубліковано: 22 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 Значит есть Protherm Ray 12, три фазы и сезонное колебание напряжения на фазах. Так вышло, что на самой слабой фазе висит электроника и насос котла, боюсь при низком напряжении спалить насос. Поменять местами фазы это простой вариант, но не самый технологичный)) В щите есть группа потребителей запитанная через реле автоматического выбора фазы. Вот и думаю кинуть отдельный кабель для питания электроники котла от резервной группы. По схеме котла питание ТЭНов больше ни с чем не пересекается, напрямую от колодки идет. Но все равно не хочется где-то 380 получить... Поэтому если у кого есть опыт, прошу подтвердить, что так можно сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 вряд ли вы спалите. там свой блок питания на электронику. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 8 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2020 Сделал, все работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...