Т.к. это, по сути, плита перекрытия, то решил разместить в этом разделе.

 

Итого имеем 3-х секционную яму (армированные стены и перестенки из бетона толщиной 15 см), внутренние размеры (в метрах):

1.5 на 3.3

1.6 на 1.9

1.6 на 1.9

 

какой толщины лить плиту перекрытия, чтобы можно было сверху присыпать землёй в полметра и не бояться потом, что она провалится?

Есть вариант в один слой арматуры и толщиной см 10-12, есть вариант в 2 слоя арматуры и толщиной см в 18. Достаточно ли в один слой или нужно делать второй вариант?

 

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.к. это, по сути, плита перекрытия, то решил разместить в этом разделе.

 

Итого имеем 3-х секционную яму (армированные стены и перестенки из бетона толщиной 15 см), внутренние размеры (в метрах):

1.5 на 3.3

1.6 на 1.9

1.6 на 1.9

 

какой толщины лить плиту перекрытия, чтобы можно было сверху присыпать землёй в полметра и не бояться потом, что она провалится?

Есть вариант в один слой арматуры и толщиной см 10-12, есть вариант в 2 слоя арматуры и толщиной см в 18. Достаточно ли в один слой или нужно делать второй вариант?

 

Спасибо

 

 

К условиям задачи нужны.

Нагрузка от транспорта.Стенки еще расчитывать нужно от давления грунта ,на всплытие и т.д,

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К условиям задачи нужны.

Нагрузка от транспорта.Стенки еще расчитывать нужно от давления грунта ,на всплытие и т.д,

 

транспорта не будет, просто присыпать до 0.5 метра земли, ну и ходить сверху.

Стены уже есть, 15 см толщиной. В 2-х секциях литой армированный пол (аж 20 см).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если так то 120мм бетона С12/15 армированный одной сеткой скажем Ø10А400С 200х200 в нижней зоне хватит.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если так то 120мм бетона С12/15 армированный одной сеткой скажем Ø10А400С 200х200 в нижней зоне хватит.

 

Спасибо!

Мне тоже так кажется, но решил уточнить.

10-й арматуры нет, только 8-я, но сверху ещё кину металлическую сетку 50х50 из 4-й арматуры (просто есть в хозяйстве :lol:). Думаю, этого будет более чем достаточно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для надёжности лучше таки 12 мм, но в портах перекрытия метров до 4-х используют именно 8 мм.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для надёжности лучше таки 12 мм, но в портах перекрытия метров до 4-х используют именно 8 мм.

 

а чем обусловлено использование именно 8 мм? Просто для экономии для какие-то законы сопромата?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"портах" - это плитах перекрытия. Долбаный т9. Пишу же правильно

IMG_20201114_064913.thumb.jpg.ceddce304a171b356aa56642fd3252a7.jpg

 

Диаметр арматуры и количество - сугубо расчет.