Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Вентиляция дома. Покритикуйте

bulaniy.sv

Рекомендовані повідомлення

Ребята, подскажите пожалуйста, как ПВУ (в частности воздуховоды) дружат с натяжными потолками?

Что-то отделочники пугают, что на каком-то объекте стояла установка ПВУ (какой производительности и т.п не знаю), и в процессе работы потолки гуляли знатно.. Вот как-то озадачился.

И второй момент у меня на стене первого этажа стоит адаптер (переход с круглого сечения на прямоугольное, для сохранения высоты потолка), вот этот адаптер стоит как-то до утеплить, сделать шумоизоляцию (зашивается гипсом 12,5 мм в один слой), и сами пластиковые каналы как-то дополнительно утеплить нужно? Сейчас монтажники просто соединения обмотали армированным скотчем.

изображение_viber_2021-09-29_17-12-07-700.jpg

33.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) никак нормально проложенные воздуховоды не влияют на потолки.

2) у меня все вкруговую утеплено 8 мм изолоном или 20 мм ватой (в зависимости от того, что было удобнее делать).

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, shneider_vova сказал:

1) никак нормально проложенные воздуховоды не влияют на потолки.

2) у меня все вкруговую утеплено 8 мм изолоном или 20 мм ватой (в зависимости от того, что было удобнее делать).

 

Спасибо, завтра до утеплим пока не зашили.

Нормально проложенные, это наверное герметичное соединение? 

Змінено користувачем bulaniy.sv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, bulaniy.sv сказал:

Спасибо, завтра до утеплим пока не зашили.

Нормально проложенные, это наверное герметичное соединение? 

примерно это имел в виду. но у меня такой задачи не ставилось, да и проверить нельзя. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, bulaniy.sv сказал:

Что-то отделочники пугают, что на каком-то объекте стояла установка ПВУ (какой производительности и т.п не знаю), и в процессе работы потолки гуляли знатно.. Вот как-то озадачился.

 

 

 

Насколько я понимаю - "гуляют" это от изменения давления в помещении и "за" натяжным потолком.
Решается это установкой небольшой решеточки в потолке, в малозаметном месте.
 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, shneider_vova сказал:

примерно это имел в виду. но у меня такой задачи не ставилось, да и проверить нельзя. 

Натяжных потолков нет?

Дал команду, завтра утеплят 8 мм изолоном 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 минут назад, bulaniy.sv сказал:

Натяжных потолков нет?

Дал команду, завтра утеплят 8 мм изолоном 

у меня все потолки натяжные

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, shneider_vova сказал:

у меня все потолки натяжные

И воздуховоды внутри помещения, или по чердаку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, bulaniy.sv сказал:

И воздуховоды внутри помещения, или по чердаку?

внутри помещения:

image.thumb.png.84cc8e44db35f1f6b5e834297d46a436.png

image.thumb.png.60a66ca2b84f1b3bf8be9ef0f2e6b730.png

image.thumb.png.f6a03982ba03ad80afe740fd8f0d72b4.png

 

не знаю, обматывались ли стыки труб скотчем ДО утепления

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, shneider_vova сказал:

...2) у меня все вкруговую утеплено 8 мм изолоном или 20 мм ватой (в зависимости от того, что было удобнее делать).

 

Если бы ещё знать наверняка что это необходимые мероприятия и без них было бы хуже...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, shneider_vova сказал:

не знаю, обматывались ли стыки труб скотчем ДО утепления

Вот это новость. Во всех местах где это было технически возможно сделать - обматывались. Если невозможно (когда смотрю на последнее фото, то невольно глаз дёргается...), то скотчем обматывались примыкающие утеплители.

Змінено користувачем Vikctor
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, Vikctor сказал:

Вот это новость. Во всех местах где это было технически возможно сделать - обматывались. Если невозможно (когда смотрю на последнее фото, то невольно глаз дёргается...), то скотчем обматывались примыкающие утеплители.

Вить, ну я же не в смысле претензий, а реально не помню, было ли такое. На фото нашел только уже утеплённые воздуховоды. 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, Vikctor сказал:

Если бы ещё знать наверняка что это необходимые мероприятия и без них было бы хуже...

При подаче воздуха с температурой +-5 градуса от комнатной - думаю, что нет. А вот при подаче холодного воздуха зимой - могут быть проблемы. У меня в период обмерзания теплообменника и танцев с нагревателем - я отключал нагрев, и подавал в дом воздух температурой +5 +7 - проблем с конденсатом не было. На неутепленных участках в котельной был частично конденсат

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Ребята, подскажите пожалуйста, после монтажа установки и запуска ПВУ, как-то система настраивается (баланс) с помощью анемостатов?

Расчет воздуховодов (сечение и т.п) проводили монтажники, но почему-то чем дальше, тем больше сомневаюсь в исполнителе.

Собственно как проводится пусконаладочные работы ПВУ?

И регулируется как-то приток-вытяжка с помощью анемостатов (баланс), если да, то как и чем?

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

настраивается. нужен анемометр.

Или настраивается все по ощущениям. прикручивается все по среднему, и потом откручивается там, где не хватает воздуха.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Ребята, подскажите пожалуйста, плавно подхожу к межкомнатным дверям, установщик обратил внимание, что у меня принудительная система вентиляции, и говорит, что для перетока нужен зазор от пола.

Собственно, какой зазор принять?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

47 минут назад, bulaniy.sv сказал:

Ребята, подскажите пожалуйста, плавно подхожу к межкомнатным дверям, установщик обратил внимание, что у меня принудительная система вентиляции, и говорит, что для перетока нужен зазор от пола.

Собственно, какой зазор принять?

15 мм достаточно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, shneider_vova сказал:

15 мм достаточно

Серьёзно? Я думал значительно больше нужно. Предложил изготовителю дверей сделать зазор 100мм, но он сказал будет стрёмно выглядеть. Сделали 50мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну ладно тебе... При 15 мм ощутимо дует. При 10 мм - думаю, сопротивление двери играло бы существенную роль в распределении потока по комнатам. У Эдика, кажется, 10, буду у него настраивать  - поиграемся, отпишусь, если не забуду.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, Vikctor сказал:

Серьёзно? Я думал значительно больше нужно. Предложил изготовителю дверей сделать зазор 100мм, но он сказал будет стрёмно выглядеть. Сделали 50мм.

а 5см не стремно? можно же вент решетки врезать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 минуты назад, newbee2020 сказал:

а 5см не стремно? можно же вент решетки врезать

Тут такое дело - у каждого свои критерии для стрёмности. Сами могли убедиться недавно что кому-то стрёмно щит нонейм накладной в своём доме установить, для другого пайка кабелей ахтунг, а кто-то не представляет решёток в своих дверях... Причём вот прямо категорически не представляет. А вот щель в 50мм вполне представляет и даже не парится.

Спойлер

IMG_20211028_083356.thumb.jpg.a0d89731ca5673ecea7f13e13f745f02.jpg

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ETI это ноунейм только для профессионалов, которые ввг по полу тянут, но сарказм оценил )) у меня был вопрос, а не утверждение, а так вроде 5 см смотрится норм, наверное шумоизоляция не очень правда.  а вот окрас то да, очень нетривиальный :)

Змінено користувачем newbee2020
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

касаемо шумоизоляции особой разницы с квартирными дверьми со стандартными зазорами мы не заметили.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Ребята, подскажите пожалуйста, у меня приток свежего воздуха и сброс по планам установлен на одной стороне стены (в подшиве) с расстоянием 3 метра между собой (на восток), есть возможность приток вывести на ЮГ (жилые комнаты), а сброс оставить на восток, есть ли в этом смысл?

И вообще стоит парится с расположением в плане ЮГ/Восток/Север?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...