maxud07 Опубліковано: 2 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Зібрав свою СО, Колектор ТП з*єднаний з ТА без насоса, підєднано в колекторі на 9 контурів поки шо тільки 5 приблизно по 65м труби. Прогрів ТА до 80 градусів. До термоклапана вода доходе гаряча, а на подачу колектора заходе максимум 30, в принципі за ніч, мої підключені 60 м.кв. ТП прогріло до +27 на зворотці, але ж коли буде ще чотири контури, та в мороз - померзнемо. Чи допоможе заміна термоклапана з 3/4 на 1 дюйм? Чи тільки треба ставити додатковий насос? Якшо ставити насос, то мабуть там байпас треба, бо в термоклапані отвір 8мм, та й то коли відкритий повністю? Як варіант можна поставити кран між насосом і колектором зворотки, щоб можна було "придавити" зворотку, тим самим дати можливість насосу тягнути більше з термоклапана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 То не термоклапан. В китайських колекторах постійно стоять звичайні радіаторні крани 3/4 під термоголову. У ньго KVS дуже низький. Він не є повнопрхідним. Вихід замінити на повнопрохідний, або ставте такий самий дюйм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Данная топология подключения смесительного узла требует подпора до клапана. Соответственно нужен еще один насос, докачивающий воду до гребенки. Частично вопрос решает наличие обратного клапана в районе между входом и выходом, но это дурная идея. Скорее всего он там и есть, поскольку пол частично прогрелся. Но это неправильно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Андрей, читай уважно- 1.Горячая вода к клапану доходит. 2.Частично там ничего не прогревалось, все контуры прогрелись (5шт подключенных) 3.Значит насос справляется, подтягивает и из бочки и из обратки. 4.Вот когда подключит еще 4 контура, тот 3/4 затормозит всю работу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxud07 Опубліковано: 2 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Можна спробувати поставити отакий клапан? valtec.in.ua/vt.034/?variation_id=1189 Так між зворотнім колектором та насосом стоїть зворотній клапан Ду 16 - міряв штангелем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 2 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Та і рух води треба правильно організувати. Треба так чоб подача з бочки, приходила прямо в торець зворотнього колектора, з протилежного боку від насоса. А зворотня труба, виходила з торця колектора подачі через термоклапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Еще раз: данная сборка предназначена для работы с подпорным насосом. И только так. В случае если у вас оно вдруг заработало, прогрело, прокачало, теплое и радывает - это результат удачного стечения обстоятельств или скорее всего наложение нескольких ошибок, в результате чего работа похожа на штатную. Но это не штатный и не правильный вариант, что рано или поздно порадует вас непрогнозируемыми артефактами. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Андрей, читай уважно Этот узел еще называется напорным. Насос полоскает в контуре петель и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Этот узел еще называется напорным. Насос полоскает в контуре петель и все. Нет. Напорный насос этому узлу нужен, если есть еще один насос на радиаторы или большая площадь ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 3 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2020 Зібрав свою СО, Колектор ТП з*єднаний з ТА без насоса, підєднано в колекторі на 9 контурів поки шо тільки 5 приблизно по 65м труби. Прогрів ТА до 80 градусів. До термоклапана вода доходе гаряча, а на подачу колектора заходе максимум 30, в принципі за ніч, мої підключені 60 м.кв. ТП прогріло до +27 на зворотці, але ж коли буде ще чотири контури, та в мороз - померзнемо. Чи допоможе заміна термоклапана з 3/4 на 1 дюйм? Чи тільки треба ставити додатковий насос? Якшо ставити насос, то мабуть там байпас треба, бо в термоклапані отвір 8мм, та й то коли відкритий повністю? Як варіант можна поставити кран між насосом і колектором зворотки, щоб можна було "придавити" зворотку, тим самим дати можливість насосу тягнути більше з термоклапана? Нормальная температура. На практике, температура обратки это температура поверхности пола, 27° - "шо доктор прописал", а 9 контуров прогреет за сутки, двое. PS Термоклапан, конечно, лучше поменять на 1" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 3 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2020 У клапана 3/4, внутри отверстие 9 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxud07 Опубліковано: 3 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2020 На сусідньому форумі запропонували просто перенести зворотку наверх, а на нижньому колекторі заглушити, і буде працювати самопідсос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 3 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2020 До термоклапана вода доходе гаряча, а на подачу колектора заходе максимум 30 Посмотрите расходы на расходомерах. Может они имеют проектное значение? Скорее всего понижение с 80 до 30 говорит о проблемах с гидравликой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2020 На сусідньому форумі запропонували просто перенести зворотку наверх, а на нижньому колекторі заглушити, і буде працювати самопідсос Не вздумайте це робити Добавлено через 2 минуты Посмотрите расходы на расходомерах. Может они имеют проектное значение? Скорее всего понижение с 80 до 30 говорит о проблемах с гидравликой. Нет там проблемы, так и должно быть. Узел с насосом так и называется- УЗЕЛ СМЕШЕНИЯ. В подачу заходит горячая вода и подмешивается холодная из обратки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 3 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2020 В подачу заходит горячая вода и подмешивается холодная из обратки. Я и говорю о расходомерах. Сейчас при половинной нагрузке 30С слишком низкая температура смешения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2020 Я и говорю о расходомерах. Сейчас при половинной нагрузке 30С слишком низкая температура смешения. Нормальная. Голова не на мах открыта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 3 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2020 На сусідньому форумі запропонували просто перенести зворотку наверх, а на нижньому колекторі заглушити, і буде працювати самопідсос в тройнику під насосом, будуть стикатися два потоки. І будуть як два барана на містку. Гідравліка має праціва як перехрестя з рухом по колу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2020 в тройнику під насосом, будуть стикатися два потоки. . Для цьго і зроблений цей вузол, щоб зстикалися два потоки як барани. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxud07 Опубліковано: 27 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 Поки шо поміняв клапан - все влаштовує, до + 42 заходе на гребінку... але може коли додасться другий поверх прийдеться ставити насос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 але може коли додасться другий поверх прийдеться ставити насос 100% ........................... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...