Dendnepr Опубліковано: 19 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2020 Так пароизоляция является и гидроизоляцией Тут дело не в конденсате, которого, действительно не будет под ось, а в материале, который позволяет выводить пар из ваты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ters81 Опубліковано: 19 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2020 Так пароизоляция является и гидроизоляцией Тут дело не в конденсате, которого, действительно не будет под ось, а в материале, который позволяет выводить пар из ваты. Ну так и я же об этом ... пароизоляция тут вроде как только во вред. Вот я и думаю может решить этот вопрос грубо? Просто ее срезать, например оставив свесы на лаги, а потом вклеить гидроизоляцию, тем самым дать возможность парам выходить через нее из утеплителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2020 Может просто по лагам срезать ту пароизоляцию и вклеить туда гидро? Если правильно проанализировал найденную инфу в интернете, то вроде как конденсата недолжно быть, т.е. тут больше как только защита от выветривания утеплителя. Это если холодный чердак, а у вас же утеплитель по скатам кровли? Или что то не так понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ters81 Опубліковано: 19 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2020 Это если холодный чердак, а у вас же утеплитель по скатам кровли? Или что то не так понял? Да ... собираюсь утеплять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 19 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2020 Нормативные параметры теплоизоляции в данном случае можно получить используя 180 мм ППУ с закрытой ячейкой или 220 мм ППУ с открытой ячейкой. В обоих случаях стропила закрываются со стороны помещения теплоизоляцией полностью и дополнительная пароизоляция изнутри помещения не нужна.ЗЯ150+30мм R 5.16.pdfОЯ150+70мм R 5.19.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ters81 Опубліковано: 17 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2021 В общем, после долгих раздумий, решил - "А может и не нужна мне эта мансарда?" ... хлам где-то же нужно хранить, это таунхауз ... двора особо нет ... Короче решил, что буду делать холодный чердак. Теперь такой вопрос: Утепления минватой перекрытия между 2-м этажом и чердаком в 200мм достаточно? Территориально возле Киева. И нужно ли что-то делать с той пароизоляцией ... или пусть она себе уже там лежит над лагами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 17 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2021 200 - очень мало. Пароизоляцию под балками (это не лаги) необходимо выполнить согласно всех норм: склеить между собой и герметично приклеить к стенам. Нужно создать паронепроницаемый и воздухонепроницаемый барьер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ters81 Опубліковано: 17 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2021 200 - очень мало. Пароизоляцию под балками (это не лаги) необходимо выполнить согласно всех норм: склеить между собой и герметично приклеить к стенам. Нужно создать паронепроницаемый и воздухонепроницаемый барьер Не ... я про ту, что писал в начале ... т.е. у меня колхозники-строители сделали ПАРОизоляцию над лагами (стропилами) ... ну то, которое косое, скат крыши. А должны были сделать гидроизоляцию .... так как разбирать все уже не вариант, то ее от туда уже не убрать. На перекрытии - то понятно ... там пароизоляция с нахлестом на стены, утеплитель, дифмембрана .... потом настил какой-нибудь под пол. Я как раз о той пароизоляции, которая над стропилами ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз