Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Чорнова робота по топці

roviv

Рекомендовані повідомлення

Хочу ставити краткі зюзю,є отвір в даній топці під забір холодного повітря,кімната 36 м кв,отвір в димоході 14*27,не гільзую,висота десь метрів 10,виходить на коньок,камін кутовий,1 поверх 100 кв м,арка в коридор без дверей й сходова клітка,майстер каже,що це не обов'язково робити,топка в режимі нон стоп горіти не буде..ще відмовляє від суперізолу,каже класти мінвату як на фото..Дайте кілька рекомендацій хто знає) Й чи є потреба в зюзі чи можна й до прикладу майю поставити?Фото його роботи для прикладу..

Screenshot_2020-09-27-13-38-22-543_com.facebook.katana.thumb.jpg.3cb832f90c25ca558383de2d7d1f68e6.jpg

Screenshot_2020-09-27-13-38-39-834_com.facebook.katana.thumb.jpg.de06d75b4fc95dc272a682f53bf9a30c.jpg

Screenshot_2020-09-27-13-38-46-366_com.facebook.katana.thumb.jpg.bb1bc7e29b586257776e9123e596560d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бюджетно, на 5 лет, топить раз в неделю - то пойдет. Если нужно чтобы топка и портал прожили дольше или топить почаще и с комфортом, то стоит раскошелится или поменять мастера
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бюджетно, на 5 лет, топить раз в неделю - то пойдет. Если нужно чтобы топка и портал прожили дольше или топить почаще и с комфортом, то стоит раскошелится или поменять мастера

 

а можна конкретики,що не так? аргументовано й по пунктах будь ласка)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

що не так?

Не так относительно чего? Не понял вопроса...

аргументовано й по пунктах будь ласка)

Гарантия на топку 5 лет, поменять топку значит поменять портал, каждые 5 лет менять ГК и минвату гораздо дешевле, чем менять суперизол с керамогранитом, что ещё вам порасписывать? Все так, просто какая цена такой и срок службы, можете буржуйку или каминофен без портала поставить, все зависит от вашего бюджета и хотелок, я не говорил, что это плохо или не так

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не так относительно чего? Не понял вопроса...

 

Гарантия на топку 5 лет, поменять топку значит поменять портал, каждые 5 лет менять ГК и минвату гораздо дешевле, чем менять суперизол с керамогранитом, что ещё вам порасписывать? Все так, просто какая цена такой и срок службы, можете буржуйку или каминофен без портала поставить, все зависит от вашего бюджета и хотелок, я не говорил, что это плохо или не так

я мав на увазі чим тоді замінити все,що вище цегли,тобто той гіпсокартон з мінватою) можна обмуровку в пів цегли до стелі зробити?

 

Добавлено через 4 минуты

Не так относительно чего? Не понял вопроса...

 

Гарантия на топку 5 лет, поменять топку значит поменять портал, каждые 5 лет менять ГК и минвату гораздо дешевле, чем менять суперизол с керамогранитом, что ещё вам порасписывать? Все так, просто какая цена такой и срок службы, можете буржуйку или каминофен без портала поставить, все зависит от вашего бюджета и хотелок, я не говорил, что это плохо или не так

 

для чого міняти топку) не зрозумів,що з нею буде за 5 років? що не так з порталом? він вимурований й забетонований..міняти його теж не тре...а от ця конструкція вище,тобто гіпсокартон з мінватою дійсно не дуже подобається,як по іншому то зробити,щоб без вати,гіпсу або того суперізолу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можна обмуровку в пів цегли до стелі зробити?

Если стяжка выдержит и перекрытие бетонное и будет решетка минимум 750см2, то можно

що не так з порталом?

Зазора 3-5см между топкой и облицовкой нет, регулируемое колено на трубе лишнее, не утеплен проход перекрытия, вертикальный дымоход подключен по дыму, стыки мин.ваты не проклеены? кирпич хоть шамотный или силикатный (по цвету не пойму)?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если стяжка выдержит и перекрытие бетонное и будет решетка минимум 750см2, то можно

 

Зазора 3-5см между топкой и облицовкой нет, регулируемое колено на трубе лишнее, не утеплен проход перекрытия, вертикальный дымоход подключен по дыму, стыки мин.ваты не проклеены? кирпич хоть шамотный или силикатный (по цвету не пойму)?

 

цегла силікатна, прохід наче утеплений,стирчить мінвата,зазор є просто на фото не видно,стики може й проклеїли...фото ще в роботі..

 

Добавлено через 2 минуты

а якщо тягнути цеглою до верху то вже не треба тих мінват/суперізолів і т.д?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не треба, но над решеткой придется кинуть лист металла, чтобы сделать декомпрессионную камеру и не перегревать перекрытие (выше листа дымоход должен быть утеплен)

1.thumb.jpg.265b2223aea40103aa02484550af6e4f.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...