jenkins Опубліковано: 1 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2020 Допоможіть будь ласка вибрати мембрану з трьох варіантів, враховуючи що буде тільки стропильна система (зимувати) без металочерепиці, щоб не попадала вода в середину. kievdah.com.ua/krovelnye-plenki/dorken/delta-vent-s.html kievdah.com.ua/krovelnye-plenki/evrobarer-juta-q160.html trivita.ua/ua/dachowa-3 Будь яку. Вони всі однаково будуть знищені ультрафіолетом, вітром, снігом. Весною будете здирати і ліпити нову. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 1 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2020 Будь яку. Вони всі однаково будуть знищені ультрафіолетом, вітром, снігом. Весною будете здирати і ліпити нову. Якщо поверх обрешітки замість металочерепиці накрити ПВХ банером чи плівкою всеодно знищить ультрафіолет мембрану? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 1 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2020 Якщо поверх обрешітки замість металочерепиці накрити ПВХ банером чи плівкою всеодно знищить ультрафіолет мембрану? Будет ещё ветер. И он может порвать мембрану и под ПВХ. Если есть ПВХ - кидайте поверх стропил а мембрану кидайте, когда распечатаете объект перед укладкой кровли 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 1 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2020 Уже заказав ліс, якщо не робити стропилку, поскладати і нехай лежить до весни/літа поки будуть гроші на повноцінну кришу, що може бути з деревом, поведе, висохне, посиніє чи нічого не буде????? Питання дуже важливе потрібно приймати рішення завтра!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 1 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2020 Уже заказав ліс, якщо не робити стропилку, поскладати і нехай лежить до весни/літа поки будуть гроші на повноцінну кришу, що може бути з деревом, поведе, висохне, посиніє чи нічого не буде????? Питання дуже важливе потрібно приймати рішення завтра!!! В зависимости от того где вы его будете хранить. В сухом месте, поведет (хотя если это доски 50*200 и их перекладывать то может и будет нормально) на улице почернеет посинеет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
windyhead Опубліковано: 1 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2020 Уже заказав ліс, якщо не робити стропилку, поскладати і нехай лежить до весни/літа поки будуть гроші на повноцінну кришу, що може бути з деревом, поведе, висохне, посиніє чи нічого не буде????? а какие варианты? уложить с перекладом, накрыть сверху и со стороны ветров, три стороны оставить открытыми 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 2 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2020 Уже заказав ліс, якщо не робити стропилку, поскладати і нехай лежить до весни/літа поки будуть гроші на повноцінну кришу, що може бути з деревом, поведе, висохне, посиніє чи нічого не буде????? Питання дуже важливе потрібно приймати рішення завтра!!! Стропила укладывать в штабеля через прокладки, причем вертикально, а не плашмя (стропило 50*200 ложить на сторону 50, вверх 200). Если наоборот, то при высыхании стропило изогнет вдоль штабеля, и при монтаже может появится горб. После укладки стянуть штабель проволокой (обвязать верхнюю и нижнюю подкладку проволокой и стянуть). Накрыть с небольшим навесом от дождя и со стороны ветра(а значит и дождя) вынос можно сделать больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 2 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2020 Я стропила при хранении прикручивать саморезами. К прочному основанию. Не все. А которые запасные были. После откручивания их таки покрутило сразу. Внутренние напряжения при высыхании не исчезли. Может уменьшились, но не исчезли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 30 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Проконсультуйте будь ласка: - Контробрешітку краще кріпити цвяхами звичайними чи гвинтовими або ершовими, шаг кріплення (від цвяху до цвяху), довжина цвяхів? Контробрешітка 50х50мм - Обрешітку так само чим краще і довжина цвяхів? Обрешітка 25х100мм - Яким способом сращивать стропила (заказав стандарт по 6 метрів, загальна довжина буде 7.5 метра) - В мене три точки опори, маурлеат, прогон на опорі і коньковий прогон, заріз стропил робити на всіх трьох точках опори чи можна тільки на двох якщо так то яких? - Читав що зарізи і сращевания стропил робиться на 1/4 ширини і довжини пройома на скільки це вірно? (якщо страпило 200мм то заріз робиться на 50мм). - В проекті прогон на трубі (між маурлеатом і коньковим прогоном) з двох сторін прижатий шпилькою 14 швелер, можна без нього обійтися? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Проконсультуйте будь ласка: - Контробрешітку краще кріпити цвяхами звичайними чи гвинтовими або ершовими, шаг кріплення (від цвяху до цвяху), довжина цвяхів? Контробрешітка 50х50мм - Обрешітку так само чим краще і довжина цвяхів? Обрешітка 25х100мм - Яким способом сращивать стропила (заказав стандарт по 6 метрів, загальна довжина буде 7.5 метра) - В мене три точки опори, маурлеат, прогон на опорі і коньковий прогон, заріз стропил робити на всіх трьох точках опори чи можна тільки на двох якщо так то яких? - Читав що зарізи і сращевания стропил робиться на 1/4 ширини і довжини пройома на скільки це вірно? (якщо страпило 200мм то заріз робиться на 50мм). - В проекті прогон на трубі (між маурлеатом і коньковим прогоном) з двох сторін прижатий шпилькою 14 швелер, можна без нього обійтися? Cобі кріпив контробрешітку на цвяхи 150мм. , з шагом 300мм. За для економії , контробрешітку нарізав з обрізків крокв. Підготовлена контробрешітка: Процес монтажу: Обрешітку прибивав цвяхами 90мм по 2цвяхи на одне зєднання (цвях повинен зайти в тіло крокви на 2/3 своєї довжини). Щоб правильно зарізати крокви при трьох точках опори краще використовувати шаблон , причому , для кожної крокви шаблон потрібно підготовлювати індивідувльно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Я крепил универсальными желтыми шурупами и с неполной резьбой. 5/90. А шаговую обрешётку (размер 100/25) шурупами с неполной резьбой 5/120. Чтобы через контробрешетка в стропило вкрутить. Неполная резьба позволяет притянуть две детали друг к другу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Проконсультуйте будь ласка: - Контробрешітку краще кріпити цвяхами звичайними чи гвинтовими або ершовими, шаг кріплення (від цвяху до цвяху), довжина цвяхів? Контробрешітка 50х50мм Не принципиально. Если гладкий гвоздь - то 120й Если винтовой/ершёный - то 90-100й Шаг гвоздей 150-200 мм Обрешітку так само чим краще і довжина цвяхів? Обрешітка 25х100мм Как уже выше было правильно сказано - гвоздь должен войти в тело стропилины на 1/3. Соответственно, вам нужны 100е гвозди. По два гвоздя в одну точку - идеальный вариант Яким способом сращивать стропила (заказав стандарт по 6 метрів, загальна довжина буде 7.5 метра) Способ сращивания имеет второстепенное значение. Важно где именно расположить сращивание. В идеале - поближе к опоре. В мене три точки опори, маурлеат, прогон на опорі і коньковий прогон, заріз стропил робити на всіх трьох точках опори чи можна тільки на двох якщо так то яких? Зарубки нужно делать на всех точках опоры Читав що зарізи і сращевания стропил робиться на 1/4 ширини і довжини пройома на скільки це вірно? (якщо страпило 200мм то заріз робиться на 50мм). от 1/3 до 1/4 В проекті прогон на трубі (між маурлеатом і коньковим прогоном) з двох сторін прижатий шпилькою 14 швелер, можна без нього обійтися? Прежде всего нужно задать этот вопрос автору проекта. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Я крепил универсальными желтыми шурупами и с неполной резьбой. 5/90. А шаговую обрешётку (размер 100/25) шурупами с неполной резьбой 5/120. Чтобы через контробрешетка в стропило вкрутить. Неполная резьба позволяет притянуть две детали друг к другу. Зайва витарата коштів , цвяхи з цим справляться не гірше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 2 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Ще хочу запитати порядність монтування карнізного узла: - Стропила - Лобова доска (на стропила вертикально) - Капельник на стропила - Мембрана яка клеїться на капельник - Контробрешітка - Обрешітка - Сітка вентеляційного зазора - Кронштейн ринви через кожні 60см. (для водосточки) - Капельник чи карнізна планка яка монтується на обрешітку Що підскажете, все вірно? Ще, чим закрити і на якому етапі лобову дошку, здається L планка називається? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 2 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Ще хочу запитати порядність монтування карнізного узла: - Стропила - Лобова доска (на стропила вертикально) - Капельник на стропила - Мембрана яка клеїться на капельник - Контробрешітка - Обрешітка - Сітка вентеляційного зазора - Кронштейн ринви через кожні 60см. (для водосточки) - Капельник чи карнізна планка яка монтується на обрешітку Що підскажете, все вірно? Всё верно. Но. Если вы монтируете кронштейны желоба не в местах стропил а вразбежку с ними, то вам нужно к первому ряду обрешетки добавить как минимум ещё один, чтобы крюки имели достаточно широкую и прочную основу Ще, чим закрити і на якому етапі лобову дошку, здається L планка називається? Уже после того, как закрепите снизу подшивку свесов (соффиты) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 23 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Підскажіть будь ласка чи можна буде кронштейни ринви (для водосточки) встановити на лобову доску після монтажа кровлі? Я так розумію що короткими кронштейнами на лобову доску, наскільки надійний такий узол? чи робити зразу довгими на обрешітку? Добавлено через 8 минут На скільки кретично буде не приклеїти уплотнительну ленту на мембрану під контробрешітку (трохи ціна кусається)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Я не клеил. Мембрану нужно укладывать без натяга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 23 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Я не клеил. Мембрану нужно укладывать без натяга. Ви про яку склейку, та що на капельник чи мембрану між собою? А взагалі я запитував про уплотнительну ленту яка клеїться на контробрешітку (узел, де мембрана прибивається степлером до стропила, потім лента уплотнительна і контробрешітка) чи суттєво мінус якщо її не буде і що може бути в майбутньому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Ви про яку склейку, та що на капельник чи мембрану між собою? А взагалі я запитував про уплотнительну ленту яка клеїться на контробрешітку (узел, де мембрана прибивається степлером до стропила, потім лента уплотнительна і контробрешітка) чи суттєво мінус якщо її не буде і що може бути в майбутньому. Дык, про что спросили, про то и ответил А про натяг - то я дополнительно написал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Ви про яку склейку, та що на капельник чи мембрану між собою? А взагалі я запитував про уплотнительну ленту яка клеїться на контробрешітку (узел, де мембрана прибивається степлером до стропила, потім лента уплотнительна і контробрешітка) чи суттєво мінус якщо її не буде і що може бути в майбутньому. При прибивані контробрешітки Ви будете дирявити мембрану цвяхами , для герметизації цих дирок і служить ущільнююча стрічка. Щоб зекономити можна клеїти її тільки в тих місцях де будуть цвяхи , але і степлером потрібно буде пристрелювати також в цих місцях. ІМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Підскажіть будь ласка чи можна буде кронштейни ринви (для водосточки) встановити на лобову доску після монтажа кровлі? Я так розумію що короткими кронштейнами на лобову доску, наскільки надійний такий узол? чи робити зразу довгими на обрешітку? Если кровельщик не повесил водосток - он не до конца выполнил свою работу. Карнизный узел выполняется таким образом, чтобы: 1. кровельный материал "заглядывал" в желоб на 1/3-1/2 желоба 2. Капельник достаточно нависал над щелью, между лобовой и желобом и защищал от бокового дождя 3. Условная линия ската (кладём правило на скат - это и есть эта линия) попадала почти на наружный край водотока. Точнее, водосток должен быть немного ниже неё. На 1-3 см. Если ниже - вода будет пролетать ниже. То есть, по хорошему, кровельщик, выполняя карнизный узел должен взять желоб и кровельный материал и сбалансировать их высоту и свес (соответственно) и уже исходя из этого дальше планировать все остальные действия. На обрешётку цепляют желоб, обычно, по двум причинам: а) лобовая неудобно расположена б) кровельный пирог слишком толстый и желоб на лобовой не будет доставать до условной линии ската 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Підскажіть будь ласка чи можна буде кронштейни ринви (для водосточки) встановити на лобову доску після монтажа кровлі? Там багато нюансів. Частіше за все можна. Але є такі водостоки, які спочатку чіпляються за зовнішній край гака, а потім заводяться в середину. Капельник в такому випадку буде дуже заважати цьому процесу. Для себе зробив таке правило - при невеликій висоті від лобової до покрівлі (металочерепиця, фальц, бітумка) можна ставити і на лобову водосток. Для кераміки - тільки на обрешітку, оскільки велика висота від лобової до черепиці і водосток буде дуже низько стояти. На скільки кретично буде не приклеїти уплотнительну ленту на мембрану під контробрешітку (трохи ціна кусається)? Не застосовуючи ущільнювач під мембрану, втрачається сенс її використання, оскільки через дірки від цвяхів буде протікати дах. Ціна, сподіваюсь, кусається на доркеновський Shaumbond? Це ніби найдорожчий варіант з того, що є на ринку. Можна поміняти на вспінений поліетилен з клейкою основою. Там вибір дуже широкий і по ціні теж. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 На скільки кретично буде не приклеїти уплотнительну ленту на мембрану під контробрешітку (трохи ціна кусається)? В каких единицах измерения вы хотите получить степень критичности? Это элемент защиты. Лишний или нет - вы узнаете по факту. Причём, только на основании негативного случая, когда уже потекло и вы ничего (кроме глобальной переделки) не сможете сделать. Потому что, когда не течёт - вроде как и всё нормально. Зря переживал. У меня есть масса случаев, когда конденсат, протёкший сквозь отверстие, растекаясь между слоями, повлиял на разрушение мембраны. Будет ли у вас такой случай - время покажет. П.с.: комплектовать кровлю - это как собирать ребёнка с классом в далёкую поездку или поход: лучше положить лишнего, чтобы не пригодилось, чем понадеяться на авось и всё время сожалеть 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Если будет протекать мембрана, то два варианта. Это либо дырявая кровля, либо металлочерепица. Либо и то и другое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Если будет протекать мембрана, то два варианта. Это либо дырявая кровля, либо металлочерепица. Либо и то и другое Т.е. конденсат вы не допускаете? Добавлено через 6 минут Можна поміняти на вспінений поліетилен з клейкою основою. Там вибір дуже широкий і по ціні теж. Тут ключевое значение имеет клей а не сама лента. Брать гипсокартонную виброленту - это совсем не аналог а мнимая защита. Нет уверенности в том, что там достаточный слой достаточно долговечного и термостойкого акрила. У шаумбэнда есть аналоги и в эпицентре (цена не сильно ниже) и у других производителей кровельной комплектухи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз