По проекту в несущей стене есть пролет 4400, туда кладется три 16 двутавровых балки в ряд, свариваются пластинами и на все это дело кладутся плиты перекрытия.

 

У строителей возник вопрос а не мало ли там трех 16-ых балок, хотят 20-25. туда.

 

Есть у кого-нибудь опыт / или идеи как это можно было бы перепроверить?

 

Архитекторы проекта бьют себя в грудь что 16-ой хватит.

 

Сенкс :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По проекту в несущей стене есть пролет 4400, туда кладется три 16 двутавровых балки в ряд, свариваются пластинами и на все это дело кладутся плиты перекрытия.

 

У строителей возник вопрос а не мало ли там трех 16-ых балок, хотят 20-25. туда.

 

Есть у кого-нибудь опыт / или идеи как это можно было бы перепроверить?

 

Архитекторы проекта бьют себя в грудь что 16-ой хватит.

 

Сенкс :-)

 

плиты одной стороной на стене, а второй на трех балках(стоящих рядом) я правильно понял ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

плиты одной стороной на стене, а второй на трех балках(стоящих рядом) я правильно понял ?

 

Чертеж прикрепил.

 

Там три типа балок, Б2 - 2600, Б3 - 4400 и Б4 - 2800.

 

Захват примрно просматривается, точно не обозначен.

343729569_---.thumb.gif.728e2ab9ae174fd3e49c49c73cccdf7a.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

лично я по схеме нечего не понял ....

 

мое имхо вес 1 кв метра перекрытия 500кг лучше не рисковать обратитесь к еще одному проектировщику или положете 5 по 16 и спите спокойно ....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если Вы взяли себе Архитекторов, то слушайте ТОЛЬКО ИХ

 

У СЕМИ НЯНЕК, ДИТЯ БЕЗ ГЛАЗА

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

наверно для перестраховки на длинный пролет возьму 18, остальные оставлю 16. Разница в цене незначительна.

 

Проект типовой, люди уже строились, должно быть в норме..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
наверно для перестраховки на длинный пролет возьму 18, остальные оставлю 16. Разница в цене незначительна.

 

Проект типовой, люди уже строились, должно быть в норме..

 

в результате поставили таки 20-ую ))