Свердловина: насос чи гідроаккумулятор?

Leon

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня водяним.

Чи раніше не звертав уваги бо не користувався водою в будинку, чи проблема з"явилась останнім часом(з весни).

А проблема наступна:

Гуляє тиск в системі. Гуляє хвилеподібно. На протязі хвилини маю і максимум, і мінімум. Відкриваю кран. біжить вода, потім струмінь води слабшає, слабшає.. доходить до якоїсь точки і починає набирати силу. потім так само доходить до пікового значення і все по новій.. Така собі синусоїда.

 

Свердловину пробили в 14 році.

здається на 43 метри. Насос Водолій БЦПЭ 0,5-63У. Бак гідроакумулятор V=50 л.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Свердловину пробили в 14 році.

здається на 43 метри. Насос Водолій БЦПЭ 0,5-63У. Бак гідроакумулятор V=50 л.

- Чи правда, що шахіст Петросян виграв в лотерею тисячу рублів?

- Правда, тільки не шахіст Петросян, а футболіст Акопян, і не тисячу, а десять тисяч, і не рублів, а доларів, і не в лотерею, а в карти, і не виграв, а програв.

 

Не в 14 році, а в 13

Не 43 метра, а 42

 

Замініть ГА на 150 л

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не в 14 році, а в 13

Не 43 метра, а 42

 

Замініть ГА на 150 л

точно. в 13-му. в 14-му вже була війна..

а по глибині на метр прибрехав - так то ж по-пацанськи ))

 

Валерій Маколайович, ваші хлопці можуть приїхати замінити ГА?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

слейте воду с ГА и при открытых кранах накачайте его до 1.5-1.8Бар

у вас сдулась груша, если порвалась - через золотник будет вода бежать.

если порвалась или замена груши или замена ГА

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Легше всьго дати пораду заміняти обладнання. А перевірити те, що є і трохи підправити, це не царська порада :)
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гуляє тиск в системі. Гуляє хвилеподібно. На протязі хвилини маю і максимум, і мінімум.

Тиск гуляє - це нормально. Так працює реле.

А ось коливання дуже часті - то ГА.

Щоб позбутись в принципі коливання - треба переробити автоматику (додати регулятор + змінити настроювання реле).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тиск гуляє - це нормально. Так працює реле.

А ось коливання дуже часті - то ГА.

Щоб позбутись в принципі коливання - треба переробити автоматику (додати регулятор + змінити настроювання реле).

 

давление гуляет - это не нормально :)

реле работает до ГА, га и нужен для стабильного давления.

(Если врач в поликлинике вам скажет, что давление в сосудах прыгает это нормально - так работает сердце, - бегите оттуда :) )

 

 

я так понимаю скважину делали ребята Мамая, они врядли спороли херню.

 

трабла в груше 99%

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Было такое. Давление в груше. Слить воду, давление проверить обычным автомобильным манометром. А вот чем качать? Я бросился качать ручным насосом и быстро понял, что не получится. А в машине на 12 вольт. Пришлось городить колхоз и подключать насос к компьютерному блоку питания.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Легше всьго дати пораду заміняти обладнання. А перевірити те, що є і трохи підправити, це не царська порада :)

Легше всьго дати пораду не знаючи як влаштована система.

Необхідність заміни ГА на більший ми з ТС обговорювали ще 6 років тому.

Сервіс існуючого ГА це боротьба з наслідком, а не з причиною.

Ви, безумовно, маєте досвід, але Ваша упередженність щодо мене робить таку пораду шкідливою.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

робить таку пораду шкідливою.

 

Перевірити тиск, накачати грушу, продовжувати користуватися - це шкідлива порада?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ее.. панове! щось розмова пішла зовсім не в ту сторону.

до свердловини в мене нема ні питань, ні претензій.

як і до обладнання.

 

але є одне але.

 

свердловині, і відповідно обладнанню 6 років, як було вище зазначено.

за ці шість років, скажу чесно, обланання не обслуговувалось.

ну, не доходили в мене руки, та й приямок з метрових кілець, при моїх габаритах - не саме приємне місце для роботи.

 

я планував, а тепер знов планую розширити приямок, щоб мені було комфортно туди залазити.

та до того часу, як це буде зроблено, я все ж хочу спробувати якось поправити ситуацію.

 

я зрозумів, що треба перевірити

1. чи ціла груша

і якщо ціла, то

2. чи достатній тиск в груші

 

там ще є автоматика, яка задає верхній поріг відключенняинасосу по тиску, та поріг, при якому насос має включатись. якщо бути точни, то верхній поріг і різницю - вірно?

 

слейте воду с ГА и при открытых кранах накачайте его до 1.5-1.8Бар

у вас сдулась груша, если порвалась - через золотник будет вода бежать.

если порвалась или замена груши или замена ГА

 

тут в мене відразу виникли питання.

1. при відкритих кранах в мене включиться насос при спробі злити воду. там десь має бути кран, який перекриває подачу води зі свердловини чи для виконання такої операції я маю обесточити насос?

2. яка різниця має бути між включенням-відключенням насоса? я так розумю, що нижня межа включення має(може) бути 1.5 - 1,8Бар

3. ну і саме сумне, якщо груша порвалась, то якого виробника брати заміну

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От я тоже так не обслуживал, энное количество лет и причина была в груше

Сливается бак, меряем в нем давление, если упало то либо сдул либо порыв груши.

Налуваем 1,5, я ручным насосом качал, хотя есть компрессор сетевой, но лень было его тащить, там и масло давно не менялось, короче не стал, решил качнуть мышцу:lol:. Нормально можно ручным насосом надуть.

После накачки надо понаблюдать день, два, если история повторяется, то бак отсоединяется, ничего сложного, грушу вынимаем и ставим новую.

Брать того же брэнда что и бак...

Обычно Италия.

 

Если с обьемом играться, то я бы просто к существующему баку последовательно добавил второй.

 

Добавлено через 3 минуты

Да, важный диагностический признак - если в баке после прекращения подачи воды (а это стоит отключить насос) и слива его, все же телепается вода, то это таки груша порвалась.

Свою кстати, как снял, рассматривал долго, но так и не увидел прям разрыва... Скорее там микротрещины куда уходит давление и вода сочится.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Легше всьго дати пораду не знаючи як влаштована система.

Необхідність заміни ГА на більший ми з ТС обговорювали ще 6 років тому.

Сервіс існуючого ГА це боротьба з наслідком, а не з причиною.

Ви, безумовно, маєте досвід, але Ваша упередженність щодо мене робить таку пораду шкідливою.

Цікава порада, але насосні станції працюють дуже добре від 50л у побутових умовах. Потужність помпи, ІМХО, там не перевищує потреби промислової потреби.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цікава порада, але насосні станції працюють дуже добре від 50л у побутових умовах. Потужність помпи, ІМХО, там не перевищує потреби промислової потреби.

Ви ще забули про ручний насос та гвинт Архімеда з віслюком. Там взагалі ГА не потрібний.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

давление гуляет - это не нормально.

это нормально в пределах уставок реле.

реле работает до ГА, га и нужен для стабильного давления.

стабилизация давления с помощью ГА - это что-то новое

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если вы будете расширять приямок, качайте в ГА воздух и больше ничего не делайте

кстати если фланец сгнил на ГА, то меняйте и фланец и грушу сразу

 

после переделки приямка ставьте хоть 200л :)

 

 

это нормально в пределах уставок реле.

стабилизация давления с помощью ГА - это что-то новое

 

первая ссылка :)

 

Гидроаккумулятор (расширительный мембранный бак) служит для поддержания давления в напорной системе водоснабжения. Основное назначение гидроаккумулятора в системе — поддержание и плавное изменение давления жидкости в системе.

к словам я тоже могу придираться :)

 

maksym, а как изменить настройки автоматики чтобы насос не отключал при заборе больше 2м3/ч (скважина 6м3/ч)?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как изменить настройки автоматики чтобы насос не отключал при заборе больше 2м3/ч (скважина 6м3/ч)

в теории никак. Расход и давление не связаны. (про расходную характеристику насоса знаю).

А если при расходе больше 2 м3/ч насос ловит СХ - то дебет уже никак не 6 м3/ч.

По-простому это лечится "прикручиванием" насоса.

Или надо уточнить, кто же отключает насос при 2 м3/ч? Я имею ввиду простое реле давления никаких расходомеров не имеет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или надо уточнить, кто же отключает насос при 2 м3/ч? Я имею ввиду простое реле давления никаких расходомеров не имеет.

 

с р/д стоит 4 коробочки в щите атоматики, точно на одной есть крутелки, одна зубр и 2 не помню. просил при монтаже ограничить до 2м3/ч, пока стройка чтоб строяки не сделали озеро.

Но начав полив, без емкости, прям со скважины и вышла пичалька ) настройщиков пока не нашел телефон, настроил полив по зонам с разносом времени. а так насос просто вылк. Ладно если нет стандарта, полезу в яму гляну что как )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так это не реле давления, это прям центр управления насосом. Наверное, и частотное регулирование есть.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

і знов є питання )

почав я переробляти приямок.

метрові кільця викинув. зараз закінчую приямок 2х2 висотою 1,5м.

ну, шоб вже можна було засунути ГА на 150-200 літрів.

а вчора спікувався з дружбаном і він сказав таке собі слово "частотник"

я почитав сьогодні і трохо розгубився.

нормальний ГА(в інтернетах) на 150 літрів коштує від 5000 грн.

а тут(в інтернетах) є частотники майже за ті самі гроші.

але частотник обіцяє постійний тиск в системі.

саме ПОСТІЙНИЙ, а не В МЕЖАХ.

Насос в мене Водолій БЦПЭ 0,5-63У. Тобто, якщо вірити тим самими інтернетам, то від дуже навіть дружить з частотниками.

 

які будуть ваши думки, панове?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ніхто собі(замовнику) частотник не ставив?

На форуме две ветки по Sirio есть, одно из немногих готовых решений под однофазные насосы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На форуме две ветки по Sirio есть, одно из немногих готовых решений под однофазные насосы.

 

пошуком по розділу знайшов навіть більше тем з Sirio, але ясності не додалось..

 

ясно, що й для Sirio потрібен ГА, але невеликий.

иій існуючий на 50 літрів не підійде? буде заважати роботі?

 

а якщо не купляти ГА на 150 літрів, а до мого додати ще один на 100 літрів і поставити редуктор на 2,5 після баків?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

і знов є питання

 

частотник обіцяє постійний тиск в системі.

саме ПОСТІЙНИЙ, а не В МЕЖАХ.

Насос в мене Водолій БЦПЭ 0,5-63У. Тобто, якщо вірити тим самими інтернетам, то від дуже навіть дружить з частотниками.

 

які будуть ваши думки, панове?

Постоянный это когда откроете кран, включение и выключение - в пределах установок.

Объем ГА на работу автоматики не влияет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ясно, що й для Sirio потрібен ГА, але невеликий.

иій існуючий на 50 літрів не підійде? буде заважати роботі?

Мешать не будет, отлично подойдет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах