Теодор_1 Опубліковано: 13 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2020 Уважаемые форумчане-специалисты! Затеял утепление мансарды дачного 30-летнего кирпичного дома. Крыша двухскатная, один скат 3 метра, второй 6 м. Всего 75 м.кв. Закупили вату 100 мм на 2 слоя (всего будет 200мм), паробарьер, гидробарьер, металлочерепицу. Пошагово выполнение работ: 1. Мастер и 2 помощника демонтировали шифер, рубероид и обрешетку. Древесина стропильной системы в хорошем состоянии, брус 50*150 мм, с шагом 1200 мм. 2.Был перепад высоты в коньке крыши 12 см. Выровняли по уровню конек - прибили к существующим стропилам доску 30*200 мм, подрезая ее где нужно по длине. 3. Степлером прибили снизу стропил паробарьер JUTA H90, швы проклеили. 4. Снизу паробарьера прибили доски 25*100мм к стропилам , с шагом 50 см 5. Вчера начали укладывать плитный утеплитель - Rockwool Rokmin 100 мм, в два слоя, перекрестно. Так как был перепад высоты в коньке, там где стропила не наращивались - вата высупает выше стропил на 5 см. Работы остановились до понедельника, так как у меня появились вопросы, на которые мастер мне давал следующие ответы, в правильности которых я не совсем уверен и прошу Вашу помощь. Вопрос 1. Сжатие ваты на 5 см (с 200 до 150 мм) не ухудшит ее теплоизоляционные свойства? Ответ мастера - не ухудшит, так как сжатие будет небольшое и только в некотрой части кровли. Вопрос 2. Отсутствие вентзазора над утеплителем. Ответ мастера - будет использоваться супердифузионная мембрана Евробарьер 115 JUTA, для мембраны вентзазор не обязателен. И самый главный Вопрос 3. Мастер собрался бить на стропила обрешетку, доска 30*100 мм, с шагом 25 см, стелить сверху обрешетки мембрану, а на нее металлочерепицу. На мой вопрос почему не наоборот - сначала на утеплитель постелить по стропилам мембрану, а потом обрешетку - он ответил что возможный конденсат с металлочерепицы будет стекать по мембране и древесина обрешетки лучше сохранится. По всем правилам, как я понимаю, нужна еще контробрешетка для свободого стекания конденсата. Но практически все стропила нарощены доской 30 мм. Контробрешетка брусом 30*30 или 30*40 возможна? Прокоментируйте, пожалуйста, утверждения мастера - я просмотрел всю информацию в интернете и на форуме, я не видел предлагаемую конструкцию крыши, когда гидробарьер (мембрана) устанавливается между металлочерепицей и обрешеткой и каким возможным последствиям это приведет. Буду очень благодарен, так как утром нужно принимать решение и продолжать работы. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 13 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2020 нужна еще контробрешетка для свободого стекания конденсата. Обязательна! Она присутствует? лучше выложите фото узлов,тогда результат будет в ответах четкий! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теодор_1 Опубліковано: 13 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2020 Обязательна! Она присутствует? лучше выложите фото узлов,тогда результат будет в ответах четкий! Контробрешетки нет и, как понимаю, мастер не планировал ее устанавливать. Фото минут через 10 будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теодор_1 Опубліковано: 13 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2020 Фото на сегодняшний момент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теодор_1 Опубліковано: 13 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2020 И еще фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 13 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2020 1. Качественно, т.е. плотно и без щелей уложить минвату 2. Смонтировать СДМ по стропилам с нахлестом и проклеиванием швов 3. Смонтировать контррейку поверх СДМ вдоль стропил 4. Смонтировать обрешетку поверх контррейки поперек стропил 5. Кровельное покрытие 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теодор_1 Опубліковано: 13 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2020 3. Смонтировать контррейку поверх СДМ вдоль стропил Спасибо за ответ, это классическое устройство кровельного пирога. Какой размер контррейки в данном случае - если стропила наращивались доской 30*200? 30*40 или 30*30 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 13 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2020 Какой размер контррейки в данном случае Нормативное соотношение поперечного сечения вентзазора к площади кровли 0,2% вроде бы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теодор_1 Опубліковано: 13 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2020 И самый главный Вопрос 3. Мастер собрался бить на стропила обрешетку, доска 30*100 мм, с шагом 25 см, стелить сверху обрешетки мембрану, а на нее металлочерепицу. На мой вопрос почему не наоборот - сначала на утеплитель постелить по стропилам мембрану, а потом обрешетку - он ответил что возможный конденсат с металлочерепицы будет стекать по мембране и древесина обрешетки лучше сохранится. Почему так нельзя делать, как предлагает мастер? В чем он не прав? В чем может быть риск? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 13 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2020 Сжатие ваты на 5 см (с 200 до 150 мм) не ухудшит ее теплоизоляционные свойства? В итоге заплатив за 20 см вы получите 15 см ваты, с немного ухудшенными характеристиками. Основным изолятором в вате является воздух. Сжимая вату вы его "выгоняете" и получаете по сути малополезное, само по себе, базальтовое волокно Добавлено через 2 минуты Отсутствие вентзазора над утеплителем. Ответ мастера - будет использоваться супердифузионная мембрана Евробарьер 115 JUTA, для мембраны вентзазор не обязателен. если диффузная мембрана (а у вас диффузная таки) то нужен только один вентзазор между мембраной и обрешёткой. с конвективными мембранами нужен ещё зазор между ватой и плёнкой но это не ваш случай Добавлено через 1 минуту Мастер собрался бить на стропила обрешетку, доска 30*100 мм, с шагом 25 см, стелить сверху обрешетки мембрану, а на нее металлочерепицу. Полнейший бред Выгоняйте этого "мастера" с объекта. Даже если тут вы его переубедите, то он ещё где-нибудь накосячит. Он не в адеквате Добавлено через 9 минут Почему так нельзя делать, как предлагает мастер? В чем он не прав? Это противоречит инструкции по монтажу, как минимум. Если металл будет впритык к мембране то она очень быстро выйдет из строя из-за температурного воздействия. Но главный аргумент - инструкция, норматив, мануал 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теодор_1 Опубліковано: 13 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2020 В итоге заплатив за 20 см вы получите 15 см ваты, с немного ухудшенными характеристиками. Основным изолятором в вате является воздух. Сжимая вату вы его "выгоняете" и получаете по сути малополезное, само по себе, базальтовое волокно Согласен с Вами полностью. Можно уже купленную вату раделить плиту на 2 части, по 50 мм, и уложить 100 + 50 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 13 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2020 Можно уже купленную вату раделить плиту на 2 части, по 50 мм, и уложить 100 + 50 мм? У вас не получится расслоить её ровно. \это обусловлено методом её производства. Попробуйте на паре плит, поймёте. Лучше нарастить толщины стропил бруском 50х50 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 13 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2020 я бы еще обратил внимание на конструктивную часть. стропила 50*150 с шагом 1200 - скорее всего не соответствует действующим нормам на снеговые нагрузки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...