А чем вам финские двери не подошли

Сколько магазинов обошел, ни в одном не посоветовали финские. А те что видел на сайтах, так там дизайн просто ужас. Поэтому поддерживаю национального производителя.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А здесь были, там с таким же дизайном видел как у вас https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=217908

 

да, действительно есть похожие, но не совсем такие же. Идея в том, чтобы иметь производителя как можно ближе, что существенно повлияет на цену, скорость изготовления, возможность заказа нестандартного размера и цвета. В Харькове я не видел представителей этого финского производства, у которых можно было бы пощупать примеры таких дверей... (хотя, возможно, они и есть)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А хто виробник таких дверей?

 

Вообще это мой отец. До этого он никогда не делал дверей с термо-вставками, но ничего космического в этой конструкции нет. Любой более менее опытный столяр справится с такой работой.

  • Лайк 9
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С дверьми таже проблема, в итоге остановились на алюминиевой. Профиль KMD, 70мм, терморазрыв в районе 15-20мм пластиковый. Дверь зашивается с обоих сторон оцинкованными панелями и выглядит аля herman.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С дверьми таже проблема, в итоге остановились на алюминиевой. Профиль KMD, 70мм, терморазрыв в районе 15-20мм пластиковый. Дверь зашивается с обоих сторон оцинкованными панелями и выглядит аля herman.

 

Фото есть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продолжаем перекрытие. Смонтировал освещение чердака из 3х светодиодных фонарей по 12 вт. Начали установку вент каналов, которые будут проходить в толще утеплителя. Вентиляция Вентс, склеиваем при помощи кровельного скотча УНИ.

1.thumb.jpg.b75f8fa1d3e0751248f418bb09f8d87b.jpg

2.thumb.jpg.a1d7094bb6f0155f567b25f2c27009b9.jpg

3.thumb.jpg.38e1e8dd71fdcfc0ca6bd55eac215911.jpg

4.thumb.jpg.6868ace3a92028915b28b05806a913b3.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продолжаем перекрытие. Смонтировал освещение чердака из 3х светодиодных фонарей по 12 вт. Начали установку вент каналов, которые будут проходить в толще утеплителя. Вентиляция Вентс, склеиваем при помощи кровельного скотча УНИ.

 

что за сечение??!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

204х60

 

это в два раза меньше, чем d125, что надо на одну комнату. тем более в качестве магистрали ну никак не пойдет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это в два раза меньше, чем d125, что надо на одну комнату. тем более в качестве магистрали ну никак не пойдет

 

Если мне не изменяет память и я правильно вспомнил формулу площади круга, то д125 и 60х204 имеют почти одинаковое сечение. По поводу достаточности - даже д50 хватит при соответствующем перепаде давления)). Многократный воздухообмен за час мне не нужен, буду только отводить лишний СО2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если мне не изменяет память и я правильно вспомнил формулу площади круга, то д125 и 60х204 имеют почти одинаковое сечение. По поводу достаточности - даже д50 хватит при соответствующем перепаде давления)). Многократный воздухообмен за час мне не нужен, буду только отводить лишний СО2.

 

у прямоугольного сечения в два раза больше сопротивления, чем у равного по площади круглого.

 

делайте как хотите. говорю со своего опыта. трубы d125 на спальню с двух человек может быть маловато (начинает слышаться шум). а вы магистраль тянете мЕньшего сечения...

 

замеры с датчиком СО2 показали - для комфортного уровня 700 ppm нужно 60 м3/час на человека. дальше сами считайте

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вот тож играюсь с этим проклятым СО2. Уезжали на пару дней, концентрация начала падать, и датчики в комнатах стали усиленно автокалиброваться на 400ppm, что значит, что в нормальном режиме присутствует дрейф нуля и значительный.

Чуть поменял кривую зависимости мощности вентиляторов от ppm и получил, что для поддержания 700ppm вентиляторы должны работать на 45-50%, это около 300 кубов. И больше 50% систему слышно за пределами топочной. В доме 2 взрослых, 2 ребенка.

Это так, личный опыт. Будьте готовы качать 300 кубов в нормальном режиме.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

трубы d125 на спальню с двух человек может быть маловато (начинает слышаться шум)

 

А что именно является источником шума: Диффузор, гул от мотора и крыльчатки или резонанс элементов Вент системы?

 

Добавлено через 20 минут

60 м3/час

А как Вы измеряли фактический расход?

 

Добавлено через 1 минуту

вентиляторы должны работать на 45-50%

можно поставить бОльший вентилятор, и при том же расходе он будет работать на 15-20%

 

Добавлено через 57 секунд

это около 300 кубов

Как Вы измеряли фактический расход?

 

Добавлено через 55 секунд

Чуть поменял кривую зависимости мощности вентиляторов от ppm

Как Вы управляете вентилятором - через диммер или при помощи частотника?

 

Добавлено через 10 минут

у прямоугольного сечения в два раза больше сопротивления, чем у равного по площади круглого.

Ну если уж вдаваться в подробности - то сопротивление канала всего лишь заставит мотор крыльчатки потреблять больше тока. Ну а шум - это больше относится к вибрации элементов воздуховода. У меня трубопроводы вмурованы в стены в местах выхода наружу, что, я надеюсь, позитивно повлияет на снижение шума.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как Вы измеряли фактический расход?

 

Как и Вова, анемометром.

 

Как Вы управляете вентилятором - через диммер или при помощи частотника?

 

ЕС вентиляторы от вентс, управляются 0-10В.

С большим диаметром вентилятора идея думаю рабочая, но нужны редукции и т.п. Я шел от диаметра 150мм, как диаметра рекуператора. И вентиляторы брал соответствующие. На 300 кубов я и целился, как на однократный обмен. Паспортная производительность 650 у них, при нулевом сопротивлении.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шумит анемостат (ну или канал, тут точно сказать не могу). машина тоже шумит, но шумогаситель вроде эффективно помогает.

замерял анемометром (струнный)

 

250-300 м3/ч подтверждаю (2 взрослых + 3 ребенка). проблема еще в том, что если не делать вентиляцию, где заслонки покомнатно управляются в зависимости от СО2 в помещении (это либо сильно дорого, либо сильно заморочливо - на форуме только у @fim видел) - то надо и в спальню, и в гостинную подавать нормативный расход воздуха, а наполняемость людьми разная в разное время суток. Понятно, что можно сделать перекрытие гостиной в ночное время (у меня так), но это дает плюс только ночью. днем можно прикручивать спальни, но дети там могут возиться-играться, да и собираться в одной спальне...

 

Добавлено через 1 минуту

Ну если уж вдаваться в подробности - то сопротивление канала всего лишь заставит мотор крыльчатки потреблять больше тока. Ну а шум - это больше относится к вибрации элементов воздуховода. У меня трубопроводы вмурованы в стены в местах выхода наружу, что, я надеюсь, позитивно повлияет на снижение шума.

 

это ваше предположение, а моя практика показывает обратное.

у меня, кстати, тоже установка с запасом, штатно на 50% работает. на 100% там шум уже в помещении топочной недетский. ну и анемостаты, конечно, шумят, так как через них 2 паспорных расхода идет

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас в доме окон нет? Пву это бессмысленное вложение денег. Да и стремно ей будет пользоваться через год эксплуатации

 

ПВУ это, следующая по уровню обеспечения комфорта система в доме после отопления.

А может и первая, мало кто жил без отопления чтоб сравнить.

По такой логике можно и дровами топить, и готовить на буржуйке. Дешево-надежно.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой комфорт, что вы имеете ввиду?

 

Избавление от необходимости открывать и закрывать окна. В т.ч. по нескольку раз за ночь.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну и анемостаты, конечно, шумят, так как через них 2 паспорных расхода идет

Анемостат на сколько я понимаю сам по себе сужает сечение канала, и если расход больше расчетного , то есть смысл вообще его демонтировать, правда не очень эстетично смотреться будет...

 

Добавлено через 3 минуты

Если лень ходить открывать/закрывать, то можно на ночь одно окно оставить на микропроветривание в нежилой комнате

такой вариант будет работать , если на улице давление выше, чем в вытяжном канале. Такой вариант хорошо работает в высотках. В одноэтажниках в штиль ток воздуха будет отсутствовать, т.к. недостаточно разряжения в вытяжном канале.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Анемостат на сколько я понимаю сам по себе сужает сечение канала, и если расход больше расчетного , то есть смысл вообще его демонтировать, правда не очень эстетично смотреться будет...

у меня такая задача не стоит, просто привел пример, что будет при включении в паспортном 100% режиме установки (она рассчитана на возможный будущий второй этаж).

 

в общем- рекомендую взять паузу и просчитать нормально вентсистему, чтобы потом не раскидывать вату и не перекладывать воздуховоды.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так, потом так

Спасибо, почитал. Хотя еще давно , когда перечитывал Вашу тему, я уже это видел, но забыл. Ссылка на ЦАП с Али не сохранилась? Я предполагал для своей системы 3ф двигатель с управлением от частотника, и там тоже управление 0-10В.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах