Телесистемы Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Я так понимаю, что если в домовой щит входят 4 жилы, то заземлению там взяться в принципе неоткуда. Максимум, что можно сделать, это поставить перемычку между нулевой и земляной шинами? если на ввод приходит 4 жилы - это говорит о том, что на ВРУ дома зашел совмещенный рабочий и защитный проводник. Согласно современным требованиям к системам заземления его необходимо разделить на защитный и рабочий, тоесть построить систему TN-C-S после разделения они (рабочий и защитный) не должны совмещаться 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Я так понимаю, что если в домовой щит входят 4 жилы, то заземлению там взяться в принципе неоткуда. Максимум, что можно сделать, это поставить перемычку между нулевой и земляной шинами? Неправильно понимаете. 1. Заземление может быть ТТ. И таинственно-непостижимо может быть подключено в щите. Строили ведь хз кто и хз как? 2. В четвёртой жиле оно таки есть. 3. Не спешите с перемычками. Опасно же ж блэт. Сколько раз повторять ТБ? А что в щитке? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 В щитке ничего хорошего, т.е. паутина) УЗОшек нет. Вводной трехполюсник 40А. От него трехполюсник электрокотла 32А. Пара дифов на мокрые зоны. И кое-как фазы разбросаны по десятку автоматов. Есть нулевая и есть земляная шина. И есть большое подозрение, что все земляные провода просто сведены на эту земляную шину, которая ни к чему не подключена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 И есть большое подозрение, что все земляные провода просто сведены на эту земляную шину, которая ни к чему не подключена. Так вы этот нюанс уточните и будет понятно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Так вы этот нюанс уточните и будет понятно. Не сильно понимаем, как это проверить. Напряжение между земляной шиной и металлической гофрой, уходящей в землю, 25В. Сопротивление между нулевой и земляной шиной не меряли, т.к. боимся спалить прибор, но напряжение там 70В. Напряжение между фазами везде по 400В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Не сильно понимаем, как это проверить. Ну на шине PE ("земляной") посмотреть направления проводников — что откуда приходит, куда уходит. Короче, чтобы понять, подключено ли к PE что-то ещё кроме отходящих линий электроприёмников. земляной шиной А где она на фото слева? Правый щиток нормальный, а левый какой-то долбостранный... Это не Бровары? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Не сильно понимаем, как это проверить. Напряжение между земляной шиной и металлической гофрой, уходящей в землю, 25В. PE шина не связана (или повреждена связь) с заземляющим устройством. Потенциала на ней быть не должно. Сопротивление между нулевой и земляной шиной не меряли, т.к. боимся спалить прибор, но напряжение там 70В. Отключите питание и измеряйте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Ну на шине PE ("земляной") посмотреть направления проводников — что откуда приходит, куда уходит. Короче, чтобы понять, подключено ли к PE что-то ещё кроме отходящих линий электроприёмников. А где она на фото слева? Правый щиток нормальный, а левый какой-то долбостранный... Это не Бровары? На фото слева земляная шина в самом низу, в паутине Шедевр находится в Дубечне Вышгородского р-на. Сам хозяин честно утверждает, что все заземление системы - это штырь у столба на входном щите. Понятно, что дому нужен нормальный контур заземления. Но, пока руки до него дойдут, как временная мера, возможна установка перемычки в домовом щите между нулевой и земляной шинами? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 измерьте потенциал на зазаемляющей шине Совет любопытный. Потенциал относительно чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Совет любопытный. Потенциал относительно чего? Та, вроде, уже разобрались. Дом - сруб. Разводка воды и отопления - ППРом. Но сам питающий кабель от столба в дом приходит в толстой металлической гофре (метров 30 под землей). Вот относительно нее и намеряли 25В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 18 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2021 как временная мера, возможна установка перемычки в домовом щите между нулевой и земляной шинами? Я не из вредности, пойми, но в первом приближении — нет. Установив перемычку ты получишь TN-C-S, в котором безопасность PE проводника сомнительна и ничем не подтверждена, а так делать опасно. Короче, по-нормальному, в такой ситуации надо при установке этой самой "перемычки" наглухо и повторно заземлить PEN. В щитке справа заземление выполнено в общем правильно — там типичное РЭСовское решение и как правило, они нормально заземляются — вполне можно было бы поделить PEN в этой точке. Но четырёхжильный кабель такую идею обламывает. Остаётся вариант перемычки в левом щите. А вот слева стрёмный щиток. Делать перемычку только на свой страх и риск, понимая и осознавая возможные плохие последствия. Я бы не делал без повторного заземления. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oldman Опубліковано: 18 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2021 Я бы эту шину заземления в домашнем щитке(после расщепления PEN на PE и N), заземлил бы хотя бы на арматурину, вбитую в землю и пролитую рассолом (как очень временную меру) Без повторного заземления, не дай бог, при обрыве нуля, прилетит потенциал на токоведущие части оборудования с заземлением - оно вам надо? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 18 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2021 Я бы эту шину заземления в домашнем щитке(после расщепления PEN на PE и N), заземлил бы хотя бы на арматурину, вбитую в землю и пролитую рассолом (как очень временную меру) И УЗО запилить! Симъ побѣдиши! не дай бог, при обрыве нуля, прилетит потенциал на токоведущие части В том блин дело, что не на токоведущие, а на открытые проводящие части... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 18 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2021 Огромное Всем спасиб за дельные советы! Когда сунулись, и поняли, что земли в доме толком нет, сосед первым делом закричал - ставим перемычку) Но, меня тоже гложат сомнения, что будет, если ноль отвалится. Т.е. на сейчас из двух зол выбираем меньшее.. Перемычку в доме пока не ставим. Делаем нормальный контур заземления возле дома. Подключаем к нему земляную шину. Тогда, кидаем перемычку и страхуемся УЗОшкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 18 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2021 Делаем нормальный контур заземления возле дома. Подключаем к нему земляную шину. Тогда, кидаем перемычку и страхуемся УЗОшкой? Так точно. Успехов! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 19 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2021 Может посоветуете, где и какой контур заказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 19 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2021 Может посоветуете, где и какой контур заказать? Я посоветую только самодельный контур. Попсовые покупные мне не нравятся, а те которые нравятся — стоят дурных денег для частника. Но это imho. Рекламщики тему увидят — насоветуют "какой и где заказать". : )) Район у вас, как правило, позволяет заземляться без сложностей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 19 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2021 Еще такой вопрос возник: сосед хочет контур забить прямо под домом в котельной, где щит. Там есть возможность снять пол и не морочиться с вводом кабеля в дом (отмостка, сверление стен).. Это вообще допустимо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 19 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2021 Это вообще допустимо? Да. Норм вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2021 Да. Норм вариант. Как уравнять потенциалы? То бишь - физически соединить ЗУ подвала с молниезащитой без вывода проводника наружу Варистор лопнет в плате управления котлом - и шо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 20 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2021 @sanykrimea, снова не читал тему, но осуждаешь? Не знаю как уравнять потенциалы — мопед не мой, а соседа того чувака... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2021 снова не читал тему, Таки да Прочел. Молчу, как морской песок 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення