CrazyFloppy Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 (змінено) Добрый день, ув Форумчане, нуждаюсь в вашем мнении. Два года назад была поставлена коробка из газобетона и накрыта, сейчас обнаружил трещины на углах дома(план прикрепил, трещины выделил красным). Дом с мансардной, перекрытие этажей пустотелыми плитами. Газобетон использовали Aeroc D300, ряды скорее всего не вязались, фундамент ленточный ширина 400мм, глубина 1.2 - 1.5 м. Ширина несущих стен 400мм. Сами трещины изначально были по центру стены т.е. метр от армопояса и метр от цоколя, сейчас же идут по всей высоте стены. Ширина самих трещин не более 1мм, проявляются только снаружи, внутри ничего нет. Змінено 9 липня 2020 користувачем CrazyFloppy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CrazyFloppy Опубліковано: 9 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Относительно такой же темы на форуме, нижний ряд полностью лежит на клею. В сами стыки газобетона не заглянуть. Думал, может по периметру стянуть 12 швеллером, или обычной арматуры может быть достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Далее ИМХО: Похоже на усадочные трещины от усадки самого ГБ при высыхании. Кладку не армировали? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Что собой представляет фундамент? Более подробно. Проблема там. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CrazyFloppy Опубліковано: 9 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Далее ИМХО: Похоже на усадочные трещины от усадки самого ГБ при высыхании. Кладку не армировали? Кладка не армирована. Прошлое лето отстоял, трещины не наблюдались, правда внутри велись мокрые работы. В конце весны заметил их, сперва были очень тонкие, на протяжении месяцев двух увеличивались, сейчас около недели никаких изменений. Что собой представляет фундамент? Более подробно. Проблема там. Фундамент ленточный, ширина 400мм, глубина 1.2 - 1.5 м, копали до глины. Армировался 12 арматурой. На данный момент на фундаменте никаких изъянов не заметил. Грунтовые воды глубоко, выгребная яма 5 метров глубины стоит сухая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 фото дома до фасадов (чтобы была видна кладка) есть? почему бетонирование фундамента выполнялось в 2 этапа (виден залитый бетон и торчащая верхняя арматура)? зимой дом отапливался? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Фундамент ленточный, ширина 400мм, глубина 1.2 - 1.5 м, копали до глины. Армировался 12 арматурой. На данный момент на фундаменте никаких изъянов не заметил. Грунтовые воды глубоко, выгребная яма 5 метров глубины стоит сухая. Ширина траншеи на дне? Как армировали: двойная сетка или каркас внизу и вверху? Полностью на всю высоту монолит или с ФБСками? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Характер расположения трещин и порядок их появления а именно появление далеко от монолитного бетона (фундамент, пояс) и развитие в сторону монолита лично мне говорит об усадочных в ГБ. Иначе трещины не были бы вертикальными, развивались бы по большей части от углов проемов или от верха внешнего угла диагонально к центру (как вариант от центра стены вверху к углам) и имели разную толщину по высоте. Можно было бы подумать и механическом разрушении от нагрузки, но часть стен самонесущие. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CrazyFloppy Опубліковано: 9 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 фото дома до фасадов (чтобы была видна кладка) есть? почему бетонирование фундамента выполнялось в 2 этапа (виден залитый бетон и торчащая верхняя арматура)? зимой дом отапливался? Нашел фото кладки, только второго этажа(глухая стена). Бетонирование производилось в один этап, сама фотография была так сделана. Первую зиму дом стоял без отопления, этой зимой уже отапливался. Ширина траншеи на дне? Как армировали: двойная сетка или каркас внизу и вверху? Полностью на всю высоту монолит или с ФБСками? Ширина траншеи на дне, точно такая же - 400 мм. Каркас вверху и внизу. Монолит полностью на всю высоту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Вот точь-в-точь такая проблема. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=236631 Повторять не стану! Усадка ГБ и фундамента - не причём. Проблема, как и там, в несоблюдении технологии. И в этих самых рубероидах и клей под первым рядом! Ну и отсутствие армирования - довершило! Механике такова... от нагрузки на стены рубероид сминается и превращается в плёнку - уже +/-2мм просадки. Использования клея для кладки первого ряда с толщинами слоя 2-3см привадит к тому же результату. (клея не предназначены для таких слоёв, для это существует раствор) В итоге при неравномерной нагрузке от перекрытий и получается сдвиг. Ещё одна проблема - гонясь за красивостью кладки, так чтобы клей не выступал на поверхность, швы - недозаполнены (что и видно на фото)!!! нагрузка передаётся не равномерно что тоже привадит в деформациям! 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CrazyFloppy Опубліковано: 9 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Вот точь-в-точь такая проблема. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=236631 Повторять не стану! Раз уж так сложилось, что приходится учится на своих ошибках, возникает вопрос, как в данной ситуации это все дело усилить и насколько это все критично? В другой ветке вы писали, что нужно штробить арматуру. Решит она одна ситуацию или нужно принимать более радикальные меры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Решит она одна ситуацию или нужно принимать более радикальные меры? Однозначно улучшит! О радикализме Ещё момент... Вроде как у вас не отменяли/снижали зону сейсмики!? Почему дом без каркаса? В связи с вышеизложенным... вертикально прям по трещинам делаете борозду от фундамента до пояса 100*50. берёте швеллер 80 и вмоноличиваете в борозду предварительно заполненную пескобетоном. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CrazyFloppy Опубліковано: 9 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Однозначно улучшит! О радикализме Ещё момент... Вроде как у вас не отменяли/снижали зону сейсмики!? Почему дом без каркаса? В связи с вышеизложенным... вертикально прям по трещинам делаете борозду от фундамента до пояса 100*50. берёте швеллер и вмоноличиваете в борозду предварительно заполненную пескобетоном. Признателен Вам за помощь. Каким диаметром арматуру лучше брать 10,12? Армировать каждый 4 ряд как и требует того технология? Зону сейсмики не снижали, но слишком поздно я начал вникать в это все дело. Относительно швеллера, его распирать между армопоясом и фундаментом не нужно? Была еще мысль, по периметру дома с интервалом в 1.5-2 метра таким же образом поставить швеллера стоит ли это делать? Не ослаблю ли стены?(фото прикрепил) Еще хотел спросить об арматуре под первый ряд, стоит вбивать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Каким диаметром арматуру лучше брать 10,12? Армировать каждый 4 ряд как и требует того технология? Д8 достаточно и таки да каждый 4ый! Относительно швеллера, его распирать между армопоясом и фундаментом не нужно? В вашей схеме правильно указано, на нижнем и верхнем торце швеллера - пятки и желательно в упор пояса/ленты (но технологически вряд ли получится, поэтому пескобетон выдавленный из борозды швеллером заполнит пустоты и зазор между торцом швеллера и старым бетоном) Если между этими импровизированными колонами сделать горизонтальные штробы и приварить/вмонолитить ар-ру к швеллеру... ВААЩЕ - ПИНДЕЦКРУТО! Добавлено через 7 минут Еще хотел спросить об арматуре под первый ряд, стоит вбивать? Это стоит делать только если выявлены конкретные пустоты! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 Я бы понаблюдал дальше и не проводил этих радикальных и сомнительных действий. Главное что фундамент и армопояс целые. Скорее всего это высыхает блок и из-за того что он не был армирован - пошли трещины. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 Главное что фундамент и армопояс целые. Действительно, лучше понаблюдать. Понаблюдать и подождать пока не разопрёт стены и не треснет пояс! А так всё окейно, дому 2года а он уже с трещинами от фундамента до перекрытия! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 Действительно, лучше понаблюдать. Понаблюдать и подождать пока не разопрёт стены и не треснет пояс! А так всё окейно, дому 2года а он уже с трещинами от фундамента до перекрытия! Так а что такого должно произойти чтобы стены расперло при целом фундаменте? Даже если допустить, что первый блок не всей плоскостью передает нагрузку на фундамент (к примеру стоит на 3ех лепешках) - эти лепешки просто под нагрузкой сделают локальное смятие газоблока и утопятся в него до тех пор, пока площадь опоры блока с фундаментом не возрастет до определенного размера и смятие прекратится. Но может автор не заметил трещин в фундаменте и они там есть - тогда тут совсем другое дело Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 16 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2020 Сохраню тему, для научения клиентов - "как строить не нужно". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
105kg Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 Газобетон использовали Aeroc D300, D200 не было в продаже? Он бы еще "лучше" подошел бы для таких нагрузок... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CrazyFloppy Опубліковано: 10 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2020 Но может автор не заметил трещин в фундаменте и они там есть - тогда тут совсем другое дело Неделю назад делали отмостку вокруг дома, никаких трещин на фундаменте не нашли, все целое. D200 не было в продаже? Он бы еще "лучше" подошел бы для таких нагрузок... D150 был, но как-то я побоялся На трещины поставил маяки, месяц стояли без изменений, сейчас начали трещать. Вообщем, решил ставить колонны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 11 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2020 Думаю, что каркас из бетонных колон по углам и армировка рядов газоблока при кладке - панацея от подобного. Ну и первый ряд на раствор тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...