Tarasiy Опубліковано: 8 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2020 (змінено) Уважаемые форумчане! Готовимся к армированию плиты перекрытия над 1м этажом. Вопрос об армировании возле лестничного проема. Он будет в коридоре шириной 2,7 м между внешней стеной (кирпич 380мм) и центральной несущей стеной (кирпич 250мм) Вопрос 1. как армировать консоль = консольную часть плиты возле Г проема (h=20 см как у всей плиты) там ведь большой вынос 1,5 м на длину 1,6?-1,8м? Или это без проблем? Арматура Д10 каждые 10-15 см будет достаточно в верней сетке этой консольной части плиты? армирование самой плиты h=20см принимаю д12 снизу 200х200мм, Д10 сверху 200х200мм. Вопрос 2 Нужно ли по периметру консоли (Г-торец проема)также взять балку? или П хомутов замыкающих длиной 400-500мм из арматуры д8 или д10 будет достаточно? Вопрос 3 Возле проема на рисунке я указал "скрытая балка" Я думал связать там балку в плите из арматуры д12 спаренной (по две арматуры вместе в одной линии) 3 линии снизу 3 линии сверху и хомут из катанки д6 каждые 10-15 см. И тогда верхнюю арматуру запустить поверху балки на консольную часть возле проема. Насколько адекватное такое решение? Что еще нужно чтоб надежно заармировать плиту возле лестничного проема? Змінено 8 липня 2020 користувачем Tarasiy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 8 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2020 Что еще нужно чтоб надежно заармировать плиту, в частности возле лестничного проема? ] Посчитать как минимум, все остальное пальцем вверх ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 8 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2020 У меня точно такая плита на цоколе. Посчитана. Уже сделана. То есть общее армирование понятно. Но здесь появился Г проем под лестницу с консольной частью 1,6-1,8м на 1,5м-1,6м . Как возле него армируют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Но здесь появился Г проем под лестницу с консольной частью 1,6-1,8м на 1,5м-1,6м . Как возле него армируют? Без просчета: Вдоль надписи "Скрытая балка" усиленное армирование в нижней зоне. Если плита защемлена/многопролетная, то и в верхней. От цифр 20/20/20 по слову "Балка" к знаку "< " усиленное армирование в верхней зоне. По цифрам "20" анкерится (желательнос поворотом вниз) и вдоль консоли работает. Вдоль надписи "<1.5-1.6>" при условии что плита в направлении ">" защемлена или идет дальше усиленное армирование в верхней зоне. Сказать какая арматура без всей картины и расчета не представляется возможным. Оставить торцевое усиление и закладные или выпуски арматуры для крепления лестничного марша. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 9 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 при условии что плита в направлении ">" защемлена или идет дальше усиленное армирование в верхней зоне. да, верно, справа от коридора - центральная несущая стена, плита идет дальше. анкерится (желательно с поворотом вниз) и вдоль консоли работает. УТОЧНЕНИЕ Если плита идет дальше, зачем загибать верхню арматуру для анкерения? Можно ли пустить дальше по плите на достаточную длину (80-100см)? Можно ли рассмотреть консоль как плиту шириной 999мм длиной 1700 и насколько адекватная такая оценка армирования (речь идет о том, что некоторие части можно оценить самостотельно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy704 Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 На консоль у вас опирается лестничный марш? Если да, то данную нагрузку необходимо также учесть! Добавлено через 13 минут В данной схеме сложно понять где балка, и нужна ли она вообще. Все надо считать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 10 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 На консоль у вас опирается лестничный марш? Если да, то данную нагрузку необходимо также учесть! Верно! Если добавить 1000 кг от лестницы, то, согласно калькулятору, надо в верхней сетке д12 каждые 7 см Вопрос при армировании консоли или балкона в верхней сетке на самому вверху должна идти а) распредилительная арматура? б) основная араматура из тела плиты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy704 Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 Верно! Если добавить 1000 кг от лестницы, то, согласно калькулятору, надо в верхней сетке д12 каждые 7 см Вопрос при армировании консоли или балкона в верхней сетке на самому вверху должна идти а) распредилительная арматура? б) основная араматура из тела плиты? Как правило консольная часть плиты состоит из основной арматуры в двух направлениях (верхняя и нижняя зоны), плюс дополнительная арматура усиления ,согласно расчета вдоль консоли в верхней зоне. При этом дополнительная анкерится в тело плиты согласно расчета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy704 Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 (змінено) типовое армирование. В вашем случае необходимо рассматривать не просто консоль, а совместную работу консоль+плита перекрытия. Змінено 10 липня 2020 користувачем vitaliy704 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...