Дим@ Опубліковано: 4 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2020 Имеем- вода нагревается газовой колонкой (колонка бош, не старая), трубы идут напрямую, без каких-либо фильтров и компенсаторов от колонки горячая, ну и от ввода в квартиру холодная на смесители мойки на кухню, на смеситель умывальника и смеситель душа в ванной. Суть вопроса- если, к примеру, в ванной включена вода оптимальной температуры и в этот же момент включить любой другой смеситель, то температура из смесителя в ванну меняется в сторону уменьшения температуры- как это исправить? Чтоб включение смесителей не влияло друг на друга? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 5 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2020 Имеем- вода нагревается газовой колонкой (колонка бош, не старая), трубы идут напрямую, без каких-либо фильтров и компенсаторов от колонки горячая, ну и от ввода в квартиру холодная на смесители мойки на кухню, на смеситель умывальника и смеситель душа в ванной. Суть вопроса- если, к примеру, в ванной включена вода оптимальной температуры и в этот же момент включить любой другой смеситель, то температура из смесителя в ванну меняется в сторону уменьшения температуры- как это исправить? Чтоб включение смесителей не влияло друг на друга? А как у вас сделана разводка труб между душем и этим смесителем ? И каким диаметром ? Мне кажется, что пропускной способности вашей трубы с горячей водой недостаточно, чтобы подавать воду сразу на 2 потребителя без потери напора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hause Опубліковано: 5 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2020 aliexpress.ru/item/4000723039497.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.a6d14f731O0vyY&algo_pvid=1a633e6f-06c2-4d2d-bbfe-3110040ba32e&algo_expid=1a633e6f-06c2-4d2d-bbfe-3110040ba32e-21&btsid=0b0a187b15939275536458386e8ccc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дим@ Опубліковано: 5 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2020 А как у вас сделана разводка труб между душем и этим смесителем ? Всё напрямую- холодная от "общей трубы" ввода в квартиру, горячая от колонки. И каким диаметром ? 20 мм диаметр, если мне не изменяет память. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дим@ Опубліковано: 5 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2020 aliexpress.ru/item/4000723039497.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.a6d14f731O0vyY&algo_pvid=1a633e6f-06c2-4d2d-bbfe-3110040ba32e&algo_expid=1a633e6f-06c2-4d2d-bbfe-3110040ba32e-21&btsid=0b0a187b15939275536458386e8ccc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ его ставить только на выходе колонки или на каждом "перекрёстке"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hause Опубліковано: 5 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2020 его ставить только на выходе колонки или на каждом "перекрёстке"? у меня стоит на выходе с бойлера на всю систему - три точки, в бойлере держу около 70 грд, после термостата около 40 грд, так что б комфортно было принимать душ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2020 Это не поможет, а порой и может привести к плачевным результатам. Такой алгоритм колонки. У нее имеется определенный расход ГВС при установленной температуре. Когда открыты два крана, расход увеличивается и мощность колонки не может обеспечить, нагрев воды до выставленной температуры. То же самое наблюдается и в двухконтурных котлах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дим@ Опубліковано: 5 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2020 Врезка коллектора на выход колонки меня не спасёт в данной ситуации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2020 Врезка коллектора на выход колонки меня не спасёт в данной ситуации? Масло масленое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...