Tair Опубліковано: 26 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2020 Всем привет. Дано: Старый жилой фонд, полуподвальное помещение, фундамент из крупных гранитных камней и частично кирпич. Все естественно течет. На данный момент, чтобы частично остановить влагу, выстелили профилированную мембрану с нахлестом на стену и отлили по ней бетонную отмостку, после будет асфальтовое покрытие. Перед закаткой асфальта, хочу нанести эластичную гидроизоляцию на примыкание отмостки и дома, и покрыть бетон битумным праймером. Но слышал, что нельзя наносить гидроизоляцию на свежий бетон так как есть вероятность что разорвет. ВОПРОС: Через какое время после заливки бетона можно наносить гидроизоляцию? Существуют варианты гидроизоляции по свежему бетону? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2020 1. Материалы, в состав которых входит органический растворитель нельзя наносить на влажный бетон (не более 3%). 2. Нельзя на свежий бетон наносить гидроизоляцию - пароизолятор. Гидроизоляция должна дать возможность бетону высохнуть, то есть стравить часть пара в небо через слой гидроизоляции. 3. Рвет не гидроизоляцию. Рвется сам бетон. То есть, усаживаясь бетон может начать трещать. Поэтому обычно рекомендуют дать бетону потрещать и уже по разгруженному бетону наносить гидр с заделкой трещин герметиком. 4. Если Вы завели мембрану на стену дома (а её торец в этом случае должен быть выше уровня отмостки), то зачем там эластичная обмазка? Вы хотите мембрану срезать заподлицо с отмосткой? Зачем? 5. Если все-таки захочется герметизировать примыкание отмостки к стене, то лучше это сделать герметиком. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 26 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2020 1. Материалы, в состав которых входит органический растворитель нельзя наносить на влажный бетон (не более 3%). 2. Нельзя на свежий бетон наносить гидроизоляцию - пароизолятор. Гидроизоляция должна дать возможность бетону высохнуть, то есть стравить часть пара в небо через слой гидроизоляции. 3. Рвет не гидроизоляцию. Рвется сам бетон. То есть, усаживаясь бетон может начать трещать. Поэтому обычно рекомендуют дать бетону потрещать и уже по разгруженному бетону наносить гидр с заделкой трещин герметиком. 4. Если Вы завели мембрану на стену дома (а её торец в этом случае должен быть выше уровня отмостки), то зачем там эластичная обмазка? Вы хотите мембрану срезать заподлицо с отмосткой? Зачем? 5. Если все-таки захочется герметизировать примыкание отмостки к стене, то лучше это сделать герметиком. Спасибо за ваш ответ! 4. Завели на стену дома, но так как фундамент из бута, то цокольная часть не идеально ровная, и где-то мембрана не плотно прилегает. Поэтому думал обрезать и сделать обмазку например Ceresit CR 66 или Sika elastic. Позже на цокольную часть положим гранит и спрячем мембрану. Но пока не пойму как по уму сделать это примыкание. Еще такой момент, есть ли ограничения по нанесению асфальта на влажный бетон? Получается в асфальте будет органический растворитель если я правильно понял (( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2020 Спасибо за ваш ответ! 4. Завели на стену дома, но так как фундамент из бута, то цокольная часть не идеально ровная, и где-то мембрана не плотно прилегает. Поэтому думал обрезать и сделать обмазку например Ceresit CR 66 или Sika elastic. Позже на цокольную часть положим гранит и спрячем мембрану. Но пока не пойму как по уму сделать это примыкание. Еще такой момент, есть ли ограничения по нанесению асфальта на влажный бетон? Получается в асфальте будет органический растворитель если я правильно понял (( Сначала по асфальту. А зачем асфальту липнуть к бетону? Смысл. Участок перед домом будет асфальтироваться. Ну и пусть себе пласт асфальта лежит на участке с заходом на отмостку. Не вижу смысла клеить. Пусто себе живут каждый своей жизнью. Посмотрите картинки. У Вас так? Вообще хорошо всегда подкреплять вопросы фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 26 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2020 Сначала по асфальту. А зачем асфальту липнуть к бетону? Смысл. Участок перед домом будет асфальтироваться. Ну и пусть себе пласт асфальта лежит на участке с заходом на отмостку. Не вижу смысла клеить. Пусто себе живут каждый своей жизнью. Посмотрите картинки. У Вас так? Вообще хорошо всегда подкреплять вопросы фото. Специально старались успеть сделать отмостку, чтоб ее закатали асфальтом. Асфальт делает муниципалитет. Да, схема именно такая как у вас на рисунке. Фото только сегодня сделал, прикрепляю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 27 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2020 Специально старались успеть сделать отмостку, чтоб ее закатали асфальтом. Асфальт делает муниципалитет. Да, схема именно такая как у вас на рисунке. Фото только сегодня сделал, прикрепляю. [ATTACH]695046[/ATTACH] К сожалению не так. Заход мембраны желательно выше отмостки сантиметров на 10. Вторая ваша проблема - водосток, он сливается на бетон, отведите воду метра на 2, там очень большой обьем воды, она будет идти к вам в подвал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2020 Специально старались успеть сделать отмостку, чтоб ее закатали асфальтом. Асфальт делает муниципалитет. Да, схема именно такая как у вас на рисунке. Фото только сегодня сделал, прикрепляю. [ATTACH]695046[/ATTACH] сделайте такой вариант. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3528274#post3528274 герметик позволит повторить рельеф неровной стены и заполнит весь шов. в дальнейшей обмазке я не вижу смысла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 27 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2020 К сожалению не так. Заход мембраны желательно выше отмостки сантиметров на 10. Вторая ваша проблема - водосток, он сливается на бетон, отведите воду метра на 2, там очень большой обьем воды, она будет идти к вам в подвал. Вы правы, но это приямок соседей. Мы пытались объяснить, что лучше установить ливневку, но соседа все устраивает и так. В конце концов стояло все сколько лет и без бетонной отмостки. Себе будем делать водоотвод Добавлено через 6 минут сделайте такой вариант. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3528274#post3528274 герметик позволит повторить рельеф неровной стены и заполнит весь шов. в дальнейшей обмазке я не вижу смысла Спасибо, очень информативно! Если я правильно понял - серый это Гиперсил, а коричневый это Гипердесмо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2020 Спасибо, очень информативно! Если я правильно понял - серый это Гиперсил, а коричневый это Гипердесмо. да они 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...