Добрый вечер!

Строители в несущей стене из белого кирпича, в один кирпич, на которой в две стороны лежат плиты, сделали дверные проемы.

Я посмотрел-а там кирпич над проёмом опирается на 4 прутка арматуры 8 мм.

Скажите, этого достаточно,или надо 12 мм арматура?

Переделывать или не стоит, как считаете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2,8 высота. Высота двери 2,0

 

Добавлено через 1 минуту

Длина плит в одну сторону 7,2, в другую 4,5.

Это средняя стена от которой к двум боковым расходятся плиты

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что скажете?

Переделывать надо?

Сейчас визуально все ровно, подпорки стояли дней 10 и их сняли 5 дней назад.

Если переделывать то как?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ширина пройому?

Що над цим поверхом вище? Стіна? Теж пройом?

Тобто вони НЕ робили бетонних балок?

А просто на арматуру поклали цеглу?

Змінено користувачем Tarasiy
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер!

Строители в несущей стене из белого кирпича, в один кирпич, на которой в две стороны лежат плиты, сделали дверные проемы.

Я посмотрел-а там кирпич над проёмом опирается на 4 прутка арматуры 8 мм.

Скажите, этого достаточно,или надо 12 мм арматура?

Переделывать или не стоит, как считаете?

 

В перегородках так часто делают,

В несущей стене должны быть перемычки хоть над окнами, хоть над дверями!

Заливайте перемычку "на полу" и врезайте где-то над проемом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сверху 80 см кирпичной кладки и плиты, поверх которых чердак без стен.

Бетонных балок не делали, арматура и поверх кирпич. Арматура в слое раствора толщиной 1 см

 

Добавлено через 2 минуты

То есть так оставлять нельзя категорически?

Чем это чревато?

 

Добавлено через 2 минуты

Кстати появилась новая информация- строители уверяют что там 12 арматура и 8 вперемешку.

Я проверил, расковырял слой, действительно 12 есть там.

Как быть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как то арматура 12 и сантиметровый слой не сходятся))

Если б там уголок стоял, то гуд, а так...

Я то думаю что стоять будет, но это не правильно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як бачите, цей метод працює для простінків Ненесучих.

Щодо несучої стіни ніхто не береться сказати, що плити перекриття дадуть тріщину, але ніхто і не може гарантувати добрий результат.

Якщо нема балки залитої висотою 24см і вище , а лише 1 см бетону, то товщина арматури особливої ролі не грає. Це так, щоб цегла не впала.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как поступить?

Строители говорят что можем усилить.

Если усилить, то как?

Врезать туда уголок 50 мм?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как поступить?

Строители говорят что можем усилить.

Если усилить, то как?

Врезать туда уголок 50 мм?

 

а какая все таки ширина проема

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ширина проёма 90 см

Толщина стены 25 см

Змінено користувачем vadim240283
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как поступить?

Строители говорят что можем усилить.

Если усилить, то как?

Врезать туда уголок 50 мм?

Это будет хорошо

и лучше с двух сторон

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не інженер, але якщо таких 2 потужних кутники не менше 50мм там вставити із заходом справа зліва на стіну, знизу між полками кутників підварити кілька (4-5) пластин товщиною такою як і кутник то це вже буде краще.

і важливо = цегла повинна добре спиратися на кутник і ці підварені пластини, щоб там не було зазорів.

PS в Інтернеті є багато відео та інфо, як робити пройоми в НЕСУЧИХ стінах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В устаревшем СНиП II-22-81* Каменные и армокамееные конструкции в п. 6.47 ч. 2 пишется:

Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки…

 

В более новом ДБН В.2.6-162:2010 этого пункта вообще нету. Я по крайней мере не нашёл. Если знаете, то ткните.

 

Короче говоря если верить СНиП, который работал (кирпичные дома валятся не так уж и часто), то по этому пункту посмотрите что у вас. Ширину проема я так и не увидел.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что был на стройке.

Там где строители уверяли что там 12-ка, в двух проёмах действительно по 3 шт 12-ки, в третьем где они уверяли что там точно 12,;там 6 штук арм диам 8 мм. Четвертый проём я не ковырял, но там скорее всего 8-ка

Завтра заставлю переделывать, пусть врезают по 2 уголка 50 мм в проём и стягивают полосой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...