Vyacheslav Опубліковано: 14 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2020 Привет, есть стандартная проблема - с течением времения заилились камеры "септика" (2-камерный септик из бетонных колец). Есть понимание, что надо сделать модернизацию этого безобразия. Возможен ли вариант добавить еще камеру-отстойник, сделать поле фильрации, но за 100 метров от септика (при этом уровень там выше где-то на один метр)? Сможет ли насос перекачивать воду на такое расстояние? Идея имеет право на жизнь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 14 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2020 сможет поднимите патрубок выше и создайте уклон по направлению стометровки и на этой стометровки сделайте трубу на 50% больше в сечения чем у насоса выходное при отключении насоса труба освободится и при следующем включении не будет удара и вода с легкостью преодолеет стометровку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2020 ... сделать поле фильрации, но за 100 метров от септика (при этом уровень там выше где-то на один метр). На 100 м уклон будет около 2 м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 14 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2020 а если сделать разницу по высотам 30 см вода не стечёт с пнд трубы 50мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2020 а если сделать разницу по высотам 30 см вода не стечёт с пнд трубы 50мм Вода стечет, а какашки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 14 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2020 (сделать поле фильрации, но за 100 метров от септика) Видимо не предполагаются какашки хотя вы правы наверняка они там окажутся 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2020 Вода стечет, а какашки? Какие такие какашки из отстойника? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 14 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2020 Какие такие какашки из отстойника? отстойники бывают разные 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2020 Какие такие какашки из отстойника? Виноват, провтыкал. Но 2см на 1 м это не отменяет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 15 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2020 Виноват, провтыкал. Но 2см на 1 м это не отменяет. А зачем 2 см. на 1 метр для напорной трубы? Возможен ли вариант добавить еще камеру-отстойник, сделать поле фильтрации, но за 100 метров от септика Можно и за 200 - все будет зависеть от параметров используемого насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2020 А зачем 2 см. на 1 метр для напорной трубы? Напорная из-за насоса? А я по привычке, что в септике всё самотёком по безнапорным. А если свет отключат, генератором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2020 Напорная из-за насоса? А я по привычке, что в септике всё самотёком по безнапорным. А если свет отключат, генератором? Если свет отключат, никакой самотек на 100м в ПЕ трубе происходить не будет. Вы представляете как уложить ее с уклоном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir1966 Опубліковано: 15 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2020 Напорная из-за насоса? А я по привычке, что в септике всё самотёком по безнапорным. А если свет отключат, генератором? Якщо світло буде на протязі хоча однієї години в добу, то цього достатньо. Одноразово здійснювати перекачування з базового септика в дренажний септик уже на новому дренажному полі. Навряд чи добове використання води на даний момент вище одного куба в добу. Ось тільки транспортний трубопровід бажано робити цільним, а не на каналізаційних трубах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 15 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2020 Напорная из-за насоса? А я по привычке, что в септике всё самотёком по безнапорным. А если свет отключат, генератором? Отсутствие электричества не пугает. Сейчас объем септика 4 м3 (2+2)м3. Включение насоса на несколько часов позже не должно привести к проблемам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 15 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2020 наклон в трубе надо делать и всасывающий клапан на подъеме потому как когда насос выключится вся вода вакуумом из трубы вернется обратно либо обратный клапан но он в этом случае не даст выйти воде из трубы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 15 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2020 наклон в трубе надо делать и всасывающий клапан на подъеме потому как когда насос выключится вся вода вакуумом из трубы вернется обратно либо обратный клапан но он в этом случае не даст выйти воде из трубы Что есть всасывающий клапан? Вариант гидророзрыва струи в дренажном колодце не пройдет? Тогда не должно быть вариантов обратного сброса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 15 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2020 (змінено) обратный клапан засоряется и приведёт к тому что из трасы при отключении насоса литров 200 вернется в колодец этого будет достаточно чтоб поплавок насоса сработал обратна и так у вас получится вечный двигатель туда сюда для этого ставят клапан на тройнике обратный клапан только задом по току воды. При отключении насоса. Вода по кинетики пойдет заданным направлениям насоса тобиш на дренаж а часть воды по прямому стояку от насоса 1-2 метра упадёт обратно в колодец и в мести установки клапана будет постоянно выравниваться давления чтобы не образовался вакуум и всегда трубы будут без воды а это еще главная часть когда наступит зима и еще удара на вал насоса не будет как это происходит если ставить обратный клапан в ток течению при том что труба будет с водой Ну как то так Змінено 15 червня 2020 користувачем zevz tros 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2020 Поплавок длинней, и не нужны обратные клапаны и не страшно кол-во возвратной воды в колодец. Мы вообще делаем обратный контр уклон обратно в колодец. Главное, что бы в трубе зимой не оставалась вода, в свою очередь это дает возможность глубоко ее (трубу) не зарывать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз