andriy-dl Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Доброго дня,недавно купив котедж на 120 кв,прийшло діло до електрики.Від стовпа до котеджа під землею(25метрыв) вже кинутий ввідний кабель ШВВП 3*4 в пластиковій трубці.На стовпі з лічильником є автомат на 40 а,питання в тому чи потрібно міняти ввідний кабель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Доброго дня,недавно купив котедж на 120 кв,прийшло діло до електрики.Від стовпа до котеджа під землею(25метрыв) вже кинутий ввідний кабель ШВВП 3*4 в пластиковій трубці.На стовпі з лічильником є автомат на 40 а,питання в тому чи потрібно міняти ввідний кабель? Так, потрібно замінити. Рекомендовано кабель типу ВВГ 3х6, виходячи з того, що вам надали 40А. Ну і само непорозуміння ШВВП не кабель, а шнурок. Дуже добре підійде у подальшому, наприклад, у якості подовжувача. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andriy-dl Опубліковано: 1 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Так, потрібно замінити. Рекомендовано кабель типу ВВГ 3х6, виходячи з того, що вам надали 40А. Ну і само непорозуміння ШВВП не кабель, а шнурок. Дуже добре підійде у подальшому, наприклад, у якості подовжувача. Дуже дякую що відгукнулись.В принципі я так і думав,тепер проблема в тому як ВВГ 3*6 перетянути через всю довжину трубки 25 метрів,так як цей шнурок ШВВП 3*4 що на даний момент там знаходиться не охоче тянеться а новий кабель щей грубший. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Дуже дякую що відгукнулись.В принципі я так і думав,тепер проблема в тому як ВВГ 3*6 перетянути через всю довжину трубки 25 метрів,так як цей шнурок ШВВП 3*4 що на даний момент там знаходиться не охоче тянеться а новий кабель щей грубший. Потрібно розібратися!) Чому погано тягнеться шнурок? Тонка труба? Багато згибів? Може є "лишні" в трубі? Я завтра гляну що є а мене на складі типу 3*6 більш гнучкого за ВВГ. А так, потрібно витягнути ШВВП, але спочатку прив'язати трос (стальку). А вже потім тросом витягувати новий кабель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andriy-dl Опубліковано: 1 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Потрібно розібратися!) Чому погано тягнеться шнурок? Тонка труба? Багато згибів? Може є "лишні" в трубі? Я завтра гляну що є а мене на складі типу 3*6 більш гнучкого за ВВГ. А так, потрібно витягнути ШВВП, але спочатку прив'язати трос (стальку). А вже потім тросом витягувати новий кабель. Трубка діаметр 2см,пропихав туди протяжку пластикову,зайшла приблизно на метрів 5,коли витягував її назад з неї капала вода.На рахунок згибів не знаю,а на рахунок води і мусора це факт!Мені здається що потрібно кабель мягкіший і чимось промазувати.Порадьте який кабель?Можливо багатожильний?він більш гнучкий.Чи є якась смазка для таких робіт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Трубка діаметр 2см,пропихав туди протяжку пластикову,зайшла приблизно на метрів 5,коли витягував її назад з неї капала вода.На рахунок згибів не знаю,а на рахунок води і мусора це факт!Мені здається що потрібно кабель мягкіший і чимось промазувати.Порадьте який кабель?Можливо багатожильний?він більш гнучкий.Чи є якась смазка для таких робіт? Є в мене така підозра, що або робити все заново, або хай так і залишається....((( Труба занадто вузька. Але ви повинні розуміти, що автоматом на 40А, шнурок 3*4 не захищається, а якщо ще брати реалії, де 4 ммкв тільки на бумазі... Погано це. А сам ШВВП "продергивается"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andriy-dl Опубліковано: 1 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Є в мене така підозра, що або робити все заново, або хай так і залишається....((( Труба занадто вузька. Але ви повинні розуміти, що автоматом на 40А, шнурок 3*4 не захищається, а якщо ще брати реалії, де 4 ммкв тільки на бумазі... Погано це. А сам ШВВП "продергивается"? Якщо впертись і потягнути то потихенько йде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Якщо впертись і потягнути то потихенько йде. Я думаю діла не буде(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andriy-dl Опубліковано: 1 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Я думаю діла не буде(( Якщо ввг круглої форми? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Якщо впертись і потягнути то потихенько йде. А що далі? Ціль же замінити на 6 ммкв.... Як їх потім впихнути... Перевірити шнурок мегометром і мабуть так і залишити, або "психонуть" та зробити як потрібно, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SermenK Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Я так зрозумів, що людина заїде в котедж і заміна електрики в подальші 10-20років не передбачеться, якщо не зробити зараз. Тоді не розумію, навіщо залишати шнурок на ввід, який вже і так свій термін відслужив. 25м це не 100м, можна і вручну викопати, замінити _ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andriy-dl Опубліковано: 1 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Я так зрозумів, що людина заїде в котедж і заміна електрики в подальші 10-20років не передбачеться, якщо не зробити зараз. Тоді не розумію, навіщо залишати шнурок на ввід, який вже і так свій термін відслужив. 25м це не 100м, можна і вручну викопати, замінити _ Я в любому випадку цей шнурок витягну!А ось який з видів кабелю 3*6 туди попробувати пропхати,це питання?Плоский чи круглий,моножильний чи багатожильний?А якщо з цього нічого не вийде,будем копать!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 ИМХО лучше сразу ВВГнг 5x6 на случай трех фаз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 якщо там вода, то зимою буде сюрприз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Я в любому випадку цей шнурок витягну!А ось який з видів кабелю 3*6 туди попробувати пропхати,це питання?Плоский чи круглий,моножильний чи багатожильний?А якщо з цього нічого не вийде,будем копать!!! Беріть вже мабуть копайте. Якщо туго так йде, то фактично перетягнути мабуть буде не реально. Мабуть там крутий загнутий поворот, а може і не один(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andriy-dl Опубліковано: 1 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Беріть вже мабуть копайте. Якщо туго так йде, то фактично перетягнути мабуть буде не реально. Мабуть там крутий загнутий поворот, а може і не один(( Є ще один нюанс,сусід через котедж ,бруківку і газон все підняв щось там робить ,казав бачив мій ввідний кабель(трубку),це зменшує відстань десь на 8-10м якщо її розєднати і воду спустити Добавлено через 15 минут Копати по свому газону це ще так,потрібно,а ось за межами до стовба ще десь до 5 метрів бруківки піднімати прийдеться це вже гемор!Діаметр 6×3 має приблизно 13см плюс поділена відстань 15 +10 ,можливо щось получиться,тільки не знаю який кабель взяти . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 @andriy-dl, Якщо не всі 25 м - то "запихнем". Головне, запустити в трубу трос. А з кабелем розберемося завтра.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Вы только сразу уточните от чего будет топиться этот котедж на 120 м2. А то если топикстартер надумал электрокотел ставить то заморочки с 3х6 как бы так...... нелегитимны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 я колись в поліамідну гофру пучок кабелів запихав, майже без зазору і з поворотами. То пішов в аптеку, купипив змазку на водній основі. І кабель чудово зайшов. Протяжка також була заправлена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andriy-dl Опубліковано: 2 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Сусід дав добро копнути в нього на подвірї,знайшов пучок трубок і там був сюрпрайз,але це не мій кабель.Який кабель порадите кинути?Якого виробника я маю на увазі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andriy-dl Опубліковано: 2 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Вы только сразу уточните от чего будет топиться этот котедж на 120 м2. А то если топикстартер надумал электрокотел ставить то заморочки с 3х6 как бы так...... нелегитимны Газом Добавлено через 40 секунд Вы только сразу уточните от чего будет топиться этот котедж на 120 м2. А то если топикстартер надумал электрокотел ставить то заморочки с 3х6 как бы так...... нелегитимны газом Добавлено через 14 минут Можливо цей Кабель круглый ВВГнг 3х6 Запорожье Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SermenK Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Можливо цей Кабель круглый ВВГнг 3х6 Запорожье Ніяких "запорожье" "Кабель круглый ВВГнг 3х6 ЗЗЦМ" _ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andriy-dl Опубліковано: 2 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Ніяких "запорожье" "Кабель круглый ВВГнг 3х6 ЗЗЦМ" _ У Вас такий є?Ціна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SermenK Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 У Вас такий є?Ціна? Відписав в ЛС _ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Ніяких "запорожье" "Кабель круглый ВВГнг 3х6 ЗЗЦМ" _ @andriy-dl Тільки не дивуйтесь, якщо "круглий" буде не зовсім круглий... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...