razzil Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Решил разобраться перед началом сборки электрощита. Что наиболее чувствительно к перепадам напряжения и не может нормально работать при низком напряжении? На сколько я понимаю, устройствам с импульсными БП пофиг на низкое напряжение. Что тогда нужно защищать? Стиралки, холодильники? А если они инверторные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Решил разобраться перед началом сборки электрощита. Что наиболее чувствительно к перепадам напряжения и не может нормально работать при низком напряжении? На сколько я понимаю, устройствам с импульсными БП пофиг на низкое напряжение. Что тогда нужно защищать? Стиралки, холодильники? А если они инверторные? Так написали б який у Вас ввод і січення ввідного кабелю. Може таке вийти, що стаб можно поставити на весь обєкт відразу і не мати муки вибору обладнання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 1 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Так написали б який у Вас ввод і січення ввідного кабелю. Може таке вийти, що стаб можно поставити на весь обєкт відразу і не мати муки вибору обладнання. Уточню: ввод 3 фазы, 15кВт, в дом заходит ВВГ5х10, по улице воздушка, но вроде как в планах реконструкция и замена на СИП. Трехфазные потребители: эл. котел(единственный источник отопления и ГВС), варочная панель. Однофазные как у всех, никакой экзотики. Напряжение по утрам до 250В может доходить, зимой вечером видел 180. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Решил разобраться перед началом сборки электрощита. Что наиболее чувствительно к перепадам напряжения и не может нормально работать при низком напряжении? На сколько я понимаю, устройствам с импульсными БП пофиг на низкое напряжение. Что тогда нужно защищать? Стиралки, холодильники? А если они инверторные? Слово «Защищать» чаще употребляется в отношении высокого напряжения, и/или импульсного (коммутационные выбросы). Вроде как больше отношения это имеет к возможности отказа, а недостаток напряжения — мало кого повредить может. Но так, по памяти — почти всех у кого есть компрессор можно повредить в принципе и низким напряжением, если не смогут стартануть — мотор будет задействован с пусковой обмоткой (к инверторным не относится). Холодильник, кондиционер например. Больше навскидку не вспомню, кто еще мог бы не просто отказатся работать, а сломаться при именно пониженном. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Если бы основной проблемой было низкое напряжение... А так может прилететь все что угодно по сети, и сложится пополам импульсный источник питания... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 1 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Если бы основной проблемой было низкое напряжение... А так может прилететь все что угодно по сети, и сложится пополам импульсный источник питания... А это уже УЗИПа задача, так ведь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Больше навскидку не вспомню, кто еще мог бы не просто отказатся работать, а сломаться при именно пониженном. Насос для воды, насос в котле, Телевизор Philps, слетат ФС на флешке при выключении включении. Вообще функция задержки старта на стабилизаторе спасает кучу бытовой электроники. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 устройствам с импульсными БП пофиг на низкое напряжение. Что тогда нужно защищать? Стиралки, холодильники? А если они инверторные?Если компьютер или телевизор включён через ИБП, при 180 он перейдёт на аккумулятор и его надолго не хватит. Больше всего будут страдать все электродвигатели, а это и циркуляционники и привод ворот. Если двигатель не сможет раскрутиться и остановится - может сгореть от перегрева. Плохо себя чувствуют СВЧ. Котел, плита и другие нагреватели при 180 выдадут 67% мощности. У них квадратичная зависимость от напряжения. Если просядет до 160 - то только 53% мощности. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 А это уже УЗИПа задача, так ведь? УЗИП=разрядник ? Молния не каждый день в столб бьет , а приколов в сети гораздо больше каждый день и без нее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...