IesuiT Опубліковано: 28 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 Вводные. У человека в частном доме было сделано что-то вроде большой выгребной ямы с перетоком во второй колодец, типа дренажного. До септика эта конструкция не дотягивала, так как не было не то что фильтра, даже элементарного перелива из тройника и куска трубы. Конечно, через некоторое время забился и первый колодец и второй. Но, у него во второй колодец была проведена труба для подключения к напорной канализации, уходящей затем в коллектор. Чтоб за небольшие вернуть клиенту блага цивилизации, была проведена минимальная модернизация системы. В основном колодце поставлен простейший переток с тройником и отрезком трубы, позволяющий собирать средний слой, не пускающий жиры и фекалии дальше. Во втором колодце забетонировано дно, установлен насос Pedrollo BCm10/50 с легкой модернизацией в виде фильтра и кронштейна, с обратным клапаном Zenit 2", прокопана траншея, подведено электричество. Через несколько дней клиент звонит и сообщает, что у него пропадает вода из второго колодца... Первый наполнился, вода пошла во второй, наполнилась до уровня рабочей камеры насоса (около 400 мм от дна колодца) и выше не поднимается. Была отвергнута версия, что клиент просто не застает момент срабатывания насоса, так как... автомат, подающий электропитание на насос - не включался! Насос обесточен. Путем тяжелых размышлений была выдана клиенту необычная версия и просьба отследить ее в дальнейшем. Полтора месяца спустя версия подтвердилась. Насос так и не запитан, вода во второй колодец приходит, но в целом остается на одном уровне - уровне насосной части, поплавок почти всегда в нижней части. Чудо? Ну почти. Но точно необычно - сталкиваюсь за десять лет работы с таким впервые. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 28 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 Это хорошо или плохо? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 28 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 (змінено) Но точно необычно - сталкиваюсь за десять лет работы с таким впервые. Переток с тройником не мог привести к таким феноменальным результатам, бетон на дне во второй камере - тем более. Может коллектор совсем не напорный и водичка спокойно самотеком туда идет? Змінено 28 травня 2020 користувачем Kubik 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 28 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 Насос подключен к напорному коллектору? Что за коллектор? Какой диаметр? Более всего что получается обыкновенный сифон. Второй вариант вода уходит через стык между кольцами))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 Все просто. Принцип эжектора на насосе. Подсоединились в напорку. Тем самым происходит в трубе от септика разрежение, т.е. давление меньшее атмосферного. На жидкость в яме с насосом действует атмосферное давление. Под его действием жидкость начинает двигаться через насос ОК по трубе в коллектор НК. А уровень 400мм нам говорит о том, что мы имеем сообщающиеся сосуды и жидкость в септике находится выше от ввода трубы в коллектор на 400мм. Т.е. достаточно было одного ОК. Но кто знал? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 28 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 Бесплатная говнокачка? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 28 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 Бесплатная говнокачка? Экономия на электрике. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 28 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 Вот блин, с вами никакой интриги не построишь, господа!) Правильно. Коллектор протяженностью около 200 метров и нижняя точа сброса ниже уровня ямы клиента на несколько метров. К коллектору, со слов клиента, подключен только он и многоквартирный дом перед ним. Выходит, когда срабатывает насос многоквартирного дома, он проталкивает жидкость на определенную длину трубопровода. Соседский насос останавливается, но жидкость продолжает течь и создается в трубопроводе вакуум, который подхватывает стоки клиента и увлекает за собой, пока все не вытечет и в трубу не зайдет воздух, выровняв давление. Таки получился эрлифт.) А уравнений мы не знали!) Теория газлифта рассчитывает движение газожидкостной смеси в вертикальной трубе на основании дифференциального уравнения Бернулли для гомогенной сжимаемой среды. Зря только мучались, колбасили конструкцию.) А может и не зря, может кронштейн обеспечил дополнительную площадь для подсоса.) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 28 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 А почему в последнем уравнении отсутствует число "пи"? Труба же круглая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 29 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2020 Пи у нас по умолчанию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...