Alex-1995 Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 Дом одноэтажный 60-х годов постройки, глинобитный, обложенный кирпичом. Нужно заменить окна на пластиковые, сейчас стоит полуживой деревянный каркас (ширина 95 см, высота около 140 см), нагрузка на проём от кирпичной кладки около 120 кг выходит (балки перекрытия в этом участке не установлены). Можно ли убрать раму, предварительно вместо кирпичного шва установить стальную пластину толщиной 6-10 мм (если это эффективно, то прошу подсказать целесообразную толщину) и шириной 120 мм (под ширину кирпича)? Или же свои варианты как лучше сделать, потому что рабочие говорят, что проблем не будет, но я знаю, что бывают случаи с просадкой (возможно там другая ситуация). Предварительное спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 Уголок 70х70х5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-1995 Опубліковано: 19 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 Уголок 70х70х5 Со стороны двора? Вторая глиной закрыта, доступ только с одной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 20 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2020 Какая толщина стены? Оконную раму устанавливаете в кирпичной части или в глинобитной? Роль перемычки раньше выполняла деревянная рама? Желательно бы еще фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-1995 Опубліковано: 20 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2020 Какая толщина стены? Оконную раму устанавливаете в кирпичной части или в глинобитной? Роль перемычки раньше выполняла деревянная рама? Желательно бы еще фото. Толщина в пол кирпича (12 см), нагрузка над окном 6 рядов, остальная часть стены из глины, она не учитывалась в нагрузке так как текущая деревянная рама (она же перемычка) до нее не доходит, а держит только кирпич. Окна собираюсь ставить с креплением в кирпич, если в данном случае это возможно. Так как ещё не могу определиться как будет лучше, делать подпорки из листа/уголка (адекватных формул расчета изгиба не нашел под такое применение, везде предлагают двутавры и швеллеры, что в данном случае установить очень проблематично), сделать новый деревянный каркас (что уменьшит размер окон сантиметров на 12) или как предлагает замерщик рассчитывать что ничего не просядет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 20 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2020 Есть еще один вариант размещения уголка. Сложный, но красивый. Между кирпичом и глиной. Уголок взять 1,3 метра(по 15 см опирание на кирпич). С одной стороны проема аккуратно выбить кирпич, расшить швы там где будет опираться уголок, завести его в кладку и заполнить швы раствором, в ставить кирпич и тщательно забить раствором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-1995 Опубліковано: 20 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2020 Есть еще один вариант размещения уголка. Сложный, но красивый. Между кирпичом и глиной. Уголок взять 1,3 метра(по 15 см опирание на кирпич). С одной стороны проема аккуратно выбить кирпич, расшить швы там где будет опираться уголок, завести его в кладку и заполнить швы раствором, в ставить кирпич и тщательно забить раствором. А уголка таких размеров (и толщины) как вы написали будет достаточно с одной стороны? Над дверными проемами видел с двух ставят и сваривают полосами между собой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 20 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2020 Для 120 мм хватит. Не менее 75х75х5. Можно и 90х90х5. Для проема 250 мм два уголка 75 и обварить полосами. Для 380 мм либо 3 уголка 75 либо два уголка минимум 90 и обварить полосами. Вы сказали что нужно только 120 мм кирпичной стенке перемычку сделать, тогда одного уголка хватит. Если под всю стену надо, то другие варианты я описал выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-1995 Опубліковано: 20 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2020 Для 120 мм хватит. Не менее 75х75х5. Можно и 90х90х5. Для проема 250 мм два уголка 75 и обварить полосами. Для 380 мм либо 3 уголка 75 либо два уголка минимум 90 и обварить полосами. Вы сказали что нужно только 120 мм кирпичной стенке перемычку сделать, тогда одного уголка хватит. Если под всю стену надо, то другие варианты я описал выше. Да тут 120 мм это и есть вся стена, не пихать же в глину. Ещё раз спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 20 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2020 Смотря какая глина) Если что варианты усиления проема я описал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...