so-rec Опубліковано: 7 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2020 Доброго времени суток. Возможно вопрос покажется ламерским, но он не дает мне покоя... Собственно, нормально ли ситуация, когда на Din рейках в щите (Hager Volta) висит фаза? Вводные данные следующие: Имеется стандартное подключение к столбу у дома Сипом 4*16 кабель через счетчик и автомтат 32А. Потом отходит к щиту дома кабелем 4*10 (медь) Возле дома сделано заземление и выведено отдельной жилой в щит дома. Вводной кабель заходит в щит снизу и идет вверх к вводному автомату за дин рейками к вводному автомату дома. Так вот когда касаюсь индикаторной отверткой к дин рейкам, на них присутствует потенциал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 7 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2020 Так вот когда касаюсь индикаторной отверткой к дин рейкам, на них присутствует потенциал. или на Вашем теле присутствует потенциал, тут одно из двух. заземлитесь. Тогда будет яснее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 8 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2020 Сделайте замеры мультиметром относительно нейтрали и земли, ато сейчас такие индикаторы что потенциал нарисуют из ничего. Если в вашем щите изоляция кабелей не порезана, то взяться ему неоткуда, а индикатор может показывать поле вокруг АВ. Интуиция мне подсказывает что так оно и есть. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 8 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2020 Так вот когда касаюсь индикаторной отверткой к дин рейкам, на них присутствует потенциал. А что показывает индикатор на корпусе щита? Нет, не может быть там фазы, хотя у нас Форуме и не такое докажут. А свечение индикатора - это ваш светодиодный индикатор-прозвонка так работает. Для успокоения мозгов и души, если нет измерительных приборов под рукой, подключите нагрузку (лампочку) на свою din рейку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 8 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2020 А что показывает индикатор на корпусе щита? Ничего не показывает, сам корпус пластиковый... Реагирует только рама с дин рейками. А что показывает индикатор на корпусе щита? Нет, не может быть там фазы, хотя у нас Форуме и не такое докажут. А свечение индикатора - это ваш светодиодный индикатор-прозвонка так работает. Для успокоения мозгов и души, если нет измерительных приборов под рукой, подключите нагрузку (лампочку) на свою din рейку. Приборы есть. Постараюсь сегодня замерять - по результатам отпишусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 8 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2020 Ничего не показывает, сам корпус пластиковый... Реагирует только рама с дин рейками. Приборы есть. Постараюсь сегодня замерять - по результатам отпишусь. У меня такая фигня получилась после бесперебойника. Подмешивал фазу в ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 8 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2020 Индикаторные отвёртки слабым свечением диода могут реагировать на так называемые индукционные токи наводки. Если все металлические части щита заземлены, то эти токи составляют тысячные доли Ампера и,соответственно, безопасны для человека Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 8 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2020 Померял... 225 Вольт. Что между шиной и нейтралью, что между шиной и землей. Таки за щитом видимо где-то фаза оголенная цепляет дин рейку. Померял еще сопротивление между землей и PE - 80 Ом. (Земля и ноль у меня раздельны). Добавлено через 1 минуту Индикаторные отвёртки слабым свечением диода могут реагировать на так называемые индукционные токи наводки. Если все металлические части щита заземлены, то эти токи составляют тысячные доли Ампера и,соответственно, безопасны для человека Раму щита с дин рейками я не заземлял. А сам щит то пластиковый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 10 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2020 @so-rec, Надеюсь Вы поведаете нам о причинах появления фазного напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 10 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2020 @so-rec, Надеюсь Вы поведаете нам о причинах появления фазного напряжения. Обязательно. Пока есть только предположение, что при установке, повредилась изоляция вводного кабеля, за рамой щита. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 10 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2020 Обязательно. Пока есть только предположение, что при установке, повредилась изоляция вводного кабеля, за рамой щита. Ну это можно проверить и без мультика, просто контролькой на дин-рейку и нейтраль. Потом просто отгибать фазные проводники, и установить текстолитовый изолятор между проводом и рейкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2020 Померял... 225 Вольт. Что между шиной и нейтралью, что между шиной и землей. Таки за щитом видимо где-то фаза оголенная цепляет дин рейку. Померял еще сопротивление между землей и PE - 80 Ом. (Земля и ноль у меня раздельны). вы контролькой ламочкой померяйте, можете взять лампу накаливания на 10вт и попробовать вкл между нулем и динрейкой.. если там реальная фаза, то тогда лампа засветится. а контролька-неока она скорее всего наводку показывает, и всеголишь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 24 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2020 вы контролькой ламочкой померяйте, можете взять лампу накаливания на 10вт и попробовать вкл между нулем и динрейкой.. если там реальная фаза, то тогда лампа засветится. а контролька-неока она скорее всего наводку показывает, и всеголишь. Я замерял мультиметром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 26 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2020 Я замерял мультиметром. Не показатель. Контролька или лампочка накаливания между рейкой и нулём покажет правду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...