Джина Опубліковано: 30 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 Добрый день!Подскажите, пожалуйста, возможно ли залить плиту размером 3м*4,5 м, поместив ее внутрь проема 2х швелеров 20 см,расположенных друг против друга на расстоянии 4,5м. Швелеры длиной 3м установлены одним концом на монолитных колоннах, другим опираются на несущую стену дома. Или необходимо разместить плиту только поверх установленных швелеров? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 30 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 А может плиту сделать с опиранием только по 2-м сторонам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Джина Опубліковано: 30 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 Так мы и хотели по 2-м сторонам и залить плиту, чтобы она оказалась зажатой внутри швелеров, т.е. опиралась на нижние части швелеров. Говорят этого недостаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 30 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 ясности мало фото.чертеж? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 30 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 Можно. Швеллера и арматура по расчету. Арматурку надо будет хоть частично приварить к швеллерам, чтобы их не крутило под нагрузкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Джина Опубліковано: 1 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 Вот примерно так: ibb.co/mRFCrjg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 А что, если для надежности по серединке впендюрить двутавр? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 Вот примерно так: ibb.co/mRFCrjg Можно, только арматуру в нижней части швеллера 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 ЕСЛИ сверху не будет ничего кроме пола и комнаты, то: №20 потянет. Бетон С12,5 (В15, для тупых М200) Внизу Ø12А400С шаг 150мм. Защитный слой 15…20мм длиной по 4,5м, впоперек что угодно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 Бетон С12,5 такого бетона не существуют В15, для тупых М200 зря вы так....многие БРУ по сей день отпускают бетон по марке, а не по классу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Джина Опубліковано: 4 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 Спасибо всем большое за советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 такого бетона не существуют Верно подзабыл. С12/15 зря вы так....многие БРУ по сей день отпускают бетон по марке, а не по классу Потому что тупые олдфаги. Нормы поменялись 2 раза. Первый раз ЕМНИП в 80-х. 35 лет не оказаться способным прочитать норму это надо добиться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення