Ferolchanin Опубліковано: 29 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2020 Котел двухконтурный новый, установлен 2 мес. назад. При старте отопления, горелка первые 3 секунды работает на максимуме, за это время в котле температура теплоносителя (вода) резко поднимается на 25-35 градусов с шумом кипящей воды, после чего либо успевает сработать модуляция и котел продолжает греть (температура носителя при этом падает на 15 градусов), либо котел вываливается в ошибку F43 (перегрев). При пользовании ГВС такого не происходит. Котел в квартире. Система 2-х трубная, 5 радиаторов, подключенных последовательно, последний радиатор замыкает обратку системы через себя. Газовый клапан настроен согласно документации (1,5 - 12). Всю систему промывал 2 раза (и котел и радиаторы с трубами), не помогло.... До этого 15 лет стоял старый Ferroli, с ним таких проблем не было ни разу. Систему отопления не менял. Старый сняли, новый поставили.... Сервисники как всегда говорят - забит теплообменник. За 2 месяца ???? Грешу на насос, но как проверить ? P.S. На форуме была похожая тема в 2014г.: Domiproject f32d, симптомы аналогичны описанным на (ссылка устарела) Два месяца после запуска проработал ровно, теперь начались проблемы: насос работает шумно и горячий, горелка запускается, за 5 сек температура поднимается до 70 градусов и пламя отключается, бульканье в насосе и теплообменнике, в последнем еще и стуки, иногда показывает ошибку F43 "сработала защита теплообменника" (возможные причины: остутствие циркуляции воды, воздух в системе). Горячая вода в систему не уходит, такое впечатление, что насос качает в обратную сторону. Стоят стальные радиаторы и ТП. Приехал человек из оф.сервиса, заявил что "забит теплообменник (уже есть такие случаи), скорее всего мусор из системы попал" при том что на обратке и подаче стоят сетчатые фильтры на входе в дом - общий фильтр. Предложили за мои деньги заказать теплообменник 2800грн., поставить и если заработает, то распилить мой на предмет мусора внутри, но деньги наперед давать не хочу, да и скорое обвинение инженером теплообменника наталкивает на мысль об известном им браке теплообменника, озвученном в теме. Ваши мнения? Система неоднократно промывалась, спускался воздух, заменен насос и теплообменник - заработало. Сервисники настаивают на засорении теплобменника (проработал 2 месяца, на входе в дом и в котел, на обратке - фильтры, теплобменник при промывке мусора не отдал, видимых повреждений нет) У соседа идентичная разводка и котел (из др партии) работает без проблем. Мучает мысль о заводском браке. Как доказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2020 Под котлом должен быть косой фильтр (грубой очистки). Открутите на нем гайку, достаньте сетку и почистите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ferolchanin Опубліковано: 2 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2020 Под котлом должен быть косой фильтр (грубой очистки). Открутите на нем гайку, достаньте сетку и почистите. [ATTACH]690331[/ATTACH] Фильтр чистый. Мощность розжига в настройках выставил 0, мощность отопления выставил 30. Кипит сволочь, хрен победишь.... Как проверить исправность насоса, если это он виноват? Если же не он, то какие ещё причины неисправности ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 2 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2020 Фильтр чистый. Мощность розжига в настройках выставил 0, мощность отопления выставил 30. Кипит сволочь, хрен победишь.... Как проверить исправность насоса, если это он виноват? Если же не он, то какие ещё причины неисправности ? Бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2020 Фильтр чистый. Мощность розжига в настройках выставил 0, мощность отопления выставил 30. Кипит сволочь, хрен победишь.... Как проверить исправность насоса, если это он виноват? Если же не он, то какие ещё причины неисправности ? На насосе в центре, есть болт. Возьмите 2 плоские отвертки, одну узкую, вторую широкую. При работающем котле, отвинтите широкой отверткой гайку, узкой проверните вал насоса (внутри). Добавлено через 3 минуты Бывает. Я прошу прощения, за все время присутствия на форуме, Вы хоть один совет дали людям? Кроме цеховой солидарности 31? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 При работающем котле, отвинтите широкой отверткой гайку, узкой проверните вал насоса (внутри). При работающем не успеет - за 3 секуны котел уже кипит. Открутите на насосе заглушку и включите котел - в дырочку от заглушки посмотрите - крутится ли насос Если не крутится - попробуйте маленькой отверткой провернуть - возможно заклинил насос. Если насос крутит хорошо - еще стравливайте воздух из теплообменника и насоса - воздух из насоса можно травить из этой-же заглушки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Недаром в народе ходят легенды- есть котлы плохие, очень плохие и ферроли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ferolchanin Опубліковано: 4 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 При работающем не успеет - за 3 секуны котел уже кипит. Открутите на насосе заглушку и включите котел - в дырочку от заглушки посмотрите - крутится ли насос Если не крутится - попробуйте маленькой отверткой провернуть - возможно заклинил насос. Если насос крутит хорошо - еще стравливайте воздух из теплообменника и насоса - воздух из насоса можно травить из этой-же заглушки. Спасибо за совет. Как травить воздух из теплообменника ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 Как травить воздух из теплообменника ? Мне тоже интересно. Подожду, почитаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 Как травить воздух из теплообменника ? как только насос заполнится полностью теплоносителем - он сам вытолкнет воздух из теплообменника это может произойти не сразу, а после 2-3 стартов котла потом главное тот воздух выловить на батареях кранами маевского Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 как только насос заполнится полностью теплоносителем - он сам вытолкнет воздух из теплообменника это может произойти не сразу, а после 2-3 стартов котла потом главное тот воздух выловить на батареях кранами маевского Вообще спустник воздуха стоит на улитке насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 Вообще спустник воздуха стоит на улитке насоса. ....ммм-д-я..... чиста правда? во всех котлах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 ....ммм-д-я..... чиста правда? во всех котлах? Ага, или рядом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 ....ммм-д-я..... чиста правда? во всех котлах? А как заполнить насос и убрать воздух? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 Кипит сволочь, хрен победишь.... Снимите один из проводочков с клеммы датчика протока. (См. мануал). По результатам отпишитесь. Скока теплообменников в котле, два или один битермический? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 Снимите один из проводочков с клеммы датчика протока. (См. мануал). По результатам отпишитесь. Скока теплообменников в котле, два или один битермический? Не надо лезть куда не надо. На этих котлах 2 теплообменника, один медный отопленя, второй пластинчатый для Гвс. Есть 2 варианта насос ( крыльчатку прокрутите при выключенном котле) , или у Вас забился теплообменник отопления. P.S. а что трудно вызвать сервис феролли??? Котел ставили на гарантию? Добавлено через 3 минуты Я прошу прощения, за все время присутствия на форуме, Вы хоть один совет дали людям? Кроме цеховой солидарности 31? Я Вас прощаю))). Какие советы могут быть по котлам? Есть сервис пусть чинит, советовать то чего не видно не благодарное дело!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 На этих котлах 2 теплообменника, Знач 3-х ходовой не ездит. Есть 2 варианта насос ( крыльчатку прокрутите при выключенном котле) , или у Вас забился теплообменник отопления. Оба варианта отпадают. При пользовании ГВС такого не происходит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 [/b]Знач 3-х ходовой не ездит. Оба варианта отпадают. Значит не ездит.)))) Я вот одного не понимаю, почему при установки котла, не сдать котел сервису. Сделать гарантию и спать спокойно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Я вот одного не понимаю, почему при установки котла, не сдать котел сервису. Он не везде то и есть. Ну вот смотрите. У мну весь город и прилегающие территории на автономке. Официальный сервис вроде как и есть, скорее условно, но и неофицального валом, проблем с ремонтами у населения особых нет. Соседний город в 45 км, там многие в многоэтажках переходят на автономку. Сервиса нет, ездят наши. Заявки собирают неделю, потом едут. Люди среди зимы могут сидеть 3-5 дней без котла. Вобщем по такому принципу работают официалы в других городах. Официалы не парятся с ремонтом плат, пайкой теплообменников, заменой резиночек/сальничков, тупо замена "поблочно", которая встает в кругленькую сумму. Я уже молчу про настаивание официалами на замене 10-12 летнего котла, который им влом ремонтировать. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ferolchanin Опубліковано: 10 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2020 Он не везде то и есть. Ну вот смотрите. У мну весь город и прилегающие территории на автономке. Официальный сервис вроде как и есть, скорее условно, но и неофицального валом, проблем с ремонтами у населения особых нет. Соседний город в 45 км, там многие в многоэтажках переходят на автономку. Сервиса нет, ездят наши. Заявки собирают неделю, потом едут. Люди среди зимы могут сидеть 3-5 дней без котла. Вобщем по такому принципу работают официалы в других городах. Официалы не парятся с ремонтом плат, пайкой теплообменников, заменой резиночек/сальничков, тупо замена "поблочно", которая встает в кругленькую сумму. Я уже молчу про настаивание официалами на замене 10-12 летнего котла, который им влом ремонтировать. Всем спасибо огромное за советы!!! Как буду рядом с котлом проверю все озвученные варианты с участием сервисника и сообщу результаты. Изначально тему создал, т.к. при решении проблемы привык разбираться в вопросе, а не слепо оплачивать замену всего подряд. С комментом выше абсолютно согласен, поэтому экспертиза (пусть и удаленная) уважаемых мастеров тем более ценна! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valerii75 Опубліковано: 30 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2023 (змінено) Добрый день. Подскажите в чём проблема? Двухконтурный котёл Ferolli DIVAtech C24, открытая камера. Два отдельных теплообменника. Проработал один сезон отопительный. В режиме ГВС начинает греть воду несколько секунд, затем начинается шум в котле, небольшая детонация. Начинает прыгать давление резко в системе на манометре и падать температура воды. Из крана вода идёт нормальным напором, без рывков. Затем выскакивает ошибка F43 и котёл отключается. В режиме отопления работает нормально, давление не скачет, насос работает. Спасибо. Змінено 30 травня 2023 користувачем Valerii75 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз