NBB Опубліковано: 3 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2020 есть готовый проект, который в стадии завершения двускатная крыша, все нравится, единственный нюанс это то, что для того чтоб подшива не была прямо в окне нужно над армпоясом соорудить еще ряд газоблока к которому длиными шпильками крепится мауэрлат вот этот вариант именно что мауэрлат по газоблоку и не нравится можно сделать 5-6 бетонных столбиков монолитно с армпоясом и между ними газоблок, но как-то сложно это в сооружении и много лишних работ второй вариант сделать дополнительный ряд газоблока под армпоясом над окном и таким образом подшива не будет упираться в окно второго этажа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 3 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2020 третий вариант делать крышу с опиранием стропил на балки перекрытия за переделами стен, но в таком случае подшива со стороны фронтонов будет крепится не на прогонах которые выходят за пределы фронтона, в на оьрешетке или пальцах ( от стропил) что не очень нут по утверждению некоторых специалистов, другие говорят что норм ну и еще одним из условий чтоб нагрузка от крыше была немного перераспределена с внутренних несущих стен на внешние стены те, что под фронтонами за проект и советы которе уже подсказали спасибо специалистам из форума послушаю советы и варианты конструкции-) спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 3 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2020 второй вариант сделать дополнительный ряд газоблока под армпоясом над окном и таким образом подшива не будет упираться в окно второго этажаА не проще сделать нормальную высоту потолков, хотя бы 2,80 вместо 2,60? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 3 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2020 А не проще сделать нормальную высоту потолков, хотя бы 2,80 вместо 2,60? И опустить окно на минус 40 см от верха армопояса 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 3 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2020 А не проще сделать нормальную высоту потолков, хотя бы 2,80 вместо 2,60? 2,6 и 0,2 см армпояс получается 2,8 если допонительный ряд под армпоясом то 3 м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 3 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2020 вариант с стропилами опирающимися на балки за пределами стены и креплением свесов примерно так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 3 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2020 И опустить окно на минус 40 см от верха армопояса маленькие окна или почти от пола? делать 2,8 плюс 0,2м минус пол и подшива будет 2,8 м наверное и мауэрлат по армпоясу? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 4 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2020 маленькие окна или почти от пола? делать 2,8 плюс 0,2м минус пол и подшива будет 2,8 м наверное и мауэрлат по армпоясу? спасибо При высоте чистового потолка 2,8, Вам надо -20см на утепление полов и стяжку, +80 см до начала низа стандартного окна, считаем сверху 40 см от верха армопояса и выходим на высоту окна 1,6 метра, то есть получаем стандартную высоту окна 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 4 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2020 При высоте чистового потолка 2,8, Вам надо -20см на утепление полов и стяжку, +80 см до начала низа стандартного окна, считаем сверху 40 см от верха армопояса и выходим на высоту окна 1,6 метра, то есть получаем стандартную высоту окнаСтранно, что проектировщик с самого начала так не нарисовал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 4 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2020 Странно, что проектировщик с самого начала так не нарисовал. Почти классика, не хотят лить армопояс + перемычку под армопоясом, над окнами. А другого решения нет, кроме как так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 4 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2020 Странно, что проектировщик с самого начала так не нарисовал. ну проектировщику я сказал что высота этажа 2,6 плюс 0,2 армпояс на первом этаже залиты отдельно перемычки отдельно армпояс ( кроме двух больших окон там просто расширенный армпояс залит) Добавлено через 2 минуты тоесть самое простое и правильное решение это вместо 2,6 плюс 0,2м, делать 2,8 плюс 0,2м ( еще ряд блока под армпоясом) и тогда мауэрлат по поясу и остальное как в этои варианте что уже сделан в проекте? вариант как на фото хуже будет? когда поддшива крепится пальцами или к обрешетке? или можно так крепить если выступает крыша за фронтон на 0,65 м? конструктивно и для монтажа наверное проще делать как на фото но правильнее ли так? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 4 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2020 вариант как на фото хуже будет? когда поддшива крепится пальцами или к обрешетке? или можно так крепить если выступает крыша за фронтон на 0,65 м? конструктивно и для монтажа наверное проще делать как на фото но правильнее ли так?Обрешетка 100х30 легко держит свес 60-65 см. за фронтон. В крайнем случае может усилить как на фото - к обрешетке сбоку прибиваются вертикальные доски, и упираются во фронтон. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 5 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2020 Обрешетка 100х30 легко держит свес 60-65 см. за фронтон.Подтверждаю, у меня так и сделано - полет нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 30 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 все же склоняюсь к варианту сделать опирание стропил на балки перекртытия за пределами мауэрлата, но тогда прогоны за фронтоны не выведешь чтоб нормально сделать этот узел за фронтонами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 но тогда прогоны за фронтоны не выведешь чтоб нормально сделать этот узел за фронтонамиЕсли у вас фронтонный свес будет не метр, то все у вас получится. У меня же получилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 1 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 60 см боковые 100 см Добавлено через 2 минуты еще вопрос в длинне стропил, если они будут опираться на блаки за пределами стен, то чтоб не искать 10м, где эти кобылки присоединять правильнее? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 60 смНу у меня как раз столько. Главное: 1) либо лес на обрешетку должен быть сухой 2) либо подшивать свес нужно сразу Иначе покрутит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...