AlexRS4 Опубліковано: 21 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2020 Есть желание использовать имеющийся в наличии 50м кабеля СИП. 4х16 для ввода электричества в дом под землёй. В пластиковой водопроводной трубе 50мм под землёй на глубине около 0.7м. Мощность 20кВт. Или для этой цели купить что-то специальное? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2020 И мне надо от столба на участке до топочной метров 30 кабеля тянуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 21 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2020 Есть желание использовать имеющийся в наличии 50м кабеля СИП. 4х16 для ввода электричества в дом под землёй. В пластиковой водопроводной трубе 50мм под землёй на глубине около 0.7м. Мощность 20кВт. Или для этой цели купить что-то специальное? Спасибо. Главное, чтобы потом можно было его заменить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 21 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2020 А нету желания на белом проводе XPJ 3х2,5 белье сушить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2020 А нету желания на белом проводе XPJ 3х2,5 белье сушить? Нынче белье сушить просто так опасно - потенциальные маски.... XPJ - он кабель, он обижается на провод. Мужики - не нужно изобретать велосипед или пытаться заручиться поддержкой в нарушениях. Нельзя провод прокладывать под землёй, ну низзя!!! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2020 Нынче белье сушить просто так опасно - потенциальные маски.... XPJ - он кабель, он обижается на провод. Мужики - не нужно изобретать велосипед или пытаться заручиться поддержкой в нарушениях. Нельзя провод прокладывать под землёй, ну низзя!!! Напишите, что можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 22 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2020 Напишите, что можно И в очередной раз... Кабели типа АВВГ/ВВГ - для прокладки в земле, в специальной трубе. Или Кабели типа АВбШВ/ВВбШВ - бронированные, для непосредственной прокладке в земле. Провода запрещены для прокладки в земле, любые провода, тем более, которые обязываются воздушные. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vet75 Опубліковано: 22 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Переглянув вартість АВВГ/ВВГ та АВбШВ/ВВбШВ. Алюміній дешевше мідного в декілька разів. Це різниця у вартості матеріалів чи мідний має якісь переваги для прокладування у землі? Для будинку 4х16 достатньо буде? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Каков вводной автомат? сколько мощности выделено на дом? - вот от этого зависит, хватит-ли этого сечения. На первый взгляд должно хватить, но вдруг у вас там дворец с электроотоплением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Каков вводной автомат? сколько мощности выделено на дом? - вот от этого зависит, хватит-ли этого сечения. На первый взгляд должно хватить, но вдруг у вас там дворец с электроотоплением. А-йа-йай! ТС уже писал - 20 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 А-йа-йай! ТС уже писал - 20 кВт. ТС - другой человек)))) Или это такой метод конспирации на форуме, если одному не ответили, то может хоть другому ответят? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vet75 Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Каков вводной автомат? сколько мощности выделено на дом? - вот от этого зависит, хватит-ли этого сечения. На первый взгляд должно хватить, но вдруг у вас там дворец с электроотоплением. Виділено буде стільки, скільки мені буде потрібно і я зможу оплатити, але, думаю, не більше 25-30 кВт. Опалення буде електрика + твердопаливний (газу не має). Добавлено через 9 минут А що скажете по кабелю? Який краще закопати у землю алюміній/мідь, рівень ґрунтових вод високий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 А що скажете по кабелю? Який краще закопати у землю алюміній/мідь, рівень ґрунтових вод високий. Главное что-б изоляция была долговечной, а этого по маркировке не узнаешь. Опираться на проверенные бренды. Из личного совета - делайте в трубе, причем так что-б была возможность перетянуть кабель на другой через пару десятков лет. То есть диаметр трубы брать с хорошим запасом, организовывать приямки с лючками на вводах/выводах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 ще базано мати розрахунок струмів КЗ, до вашого ввідного втомата. Чи хватить там перерізу, для роботи захисту лінії від підстанції. Чи між лінією і цим відрізком кабеля буде якись пристрій захисту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Виділено буде стільки, скільки мені буде потрібно і я зможу оплатити, але, думаю, не більше 25-30 кВт. Опалення буде електрика + твердопаливний (газу не має). Добавлено через 9 минут А що скажете по кабелю? Який краще закопати у землю алюміній/мідь, рівень ґрунтових вод високий. 4х25 алюминий, в гильзе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vet75 Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 ще базано мати розрахунок струмів КЗ, до вашого ввідного втомата. Чи хватить там перерізу, для роботи захисту лінії від підстанції. Чи між лінією і цим відрізком кабеля буде якись пристрій захисту? Кабель від лічильника в будинок, лічильник на опорі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 тоді і 10 квадратів алюмінію вистачить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 тоді і 10 квадратів алюмінію вистачить. 30кВт - на 10, нашего, люминия? Ну-ну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...