Нужен совет коллективного разума.

Есть теплоаккумулятор цилиндрической формы на тонну с контуром для горячего водоснабжения.

Примерно такой.teploakkumulyator_dlya_kotlov_otopleniya.jpg.f0e60d52335f16b776de34dc8d164091.jpg

змеевик из нерж.гофры.

Вот этот змеевик прохудился внутри ТА

При отборе тёплой воды падает давление в системе отопления, а из крана горячей воды течёт рыжеватая жидкость с характерным запахом.

Сейчас этот змеевик отключен, а горячая вода греется электричеством.

Давление в системе не падает.

 

Есть желание возобновить ГВС от ТА.

Но для замены змеевика придётся вскрывать ТА.

А этого в отопительный сезон делать не хочется.

 

Может у когда есть идея или опыт подобного ремонта без вскрытия ТА???

Можно ли завести новый змеевик из той же Нерж.гофры или меди в имеющиеся патрубки не вскрывая ТА?

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы себя читаете? :) Засунуть гофру в гофру! Или в ЗМЕЕВИК! просунуть что либо. Забейте на тот теплообменник и грейте ГВС бойлером. Вскроете ТА, будете писать еще- есть ли умные мысли по поводу не герметичности ТА.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, не змеевик в змеевик.

Старый удалить, а новый завести. Например из меди. Выводы зафиксировать розвальцовкой.

Единственная видимая сложность - "поймать" конец трубки через патрубок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, не змеевик в змеевик.

Старый удалить, а новый завести. Например из меди. Выводы зафиксировать розвальцовкой.

Единственная видимая сложность - "поймать" конец трубки через патрубок.

А старый?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, не змеевик в змеевик.

Старый удалить, а новый завести. Например из меди. Выводы зафиксировать розвальцовкой.

Единственная видимая сложность - "поймать" конец трубки через патрубок.

 

И нафига такой геморой? Возьмите теплообменник пластинчатый и подсоедините его к ТА + насос и датчик протока, вот вам и весь змеевик на ГВС.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И нафига такой геморой? Возьмите теплообменник пластинчатый и подсоедините его к ТА + насос и датчик протока, вот вам и весь змеевик на ГВС.

Так его же и надо засунуть в ТА, иначе тепло откуда браться будет.

 

Добавлено через 6 минут

А старый?

В ТА вход/выход на этот контур выполнен приварными дюймовыми штуцерами (или фланцами - не знаю как правильно) с внутренней резьбой.

Гофротруба зафиксирована развальцовкой.

Думаю, выдернуть не составит труда.

В крайнем случае запихнуть конци внутрь ТА - пусть плавает.

А новый теплообменник завести на его место.

Змінено користувачем ben Laden
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужен совет коллективного разума.

Есть теплоаккумулятор цилиндрической формы на тонну с контуром для горячего водоснабжения.

Примерно такой.[ATTACH]683821[/ATTACH]

змеевик из нерж.гофры.

Вот этот змеевик прохудился внутри ТА

 

Может у когда есть идея или опыт подобного ремонта без вскрытия ТА???

Можно ли завести новый змеевик из той же Нерж.гофры или меди в имеющиеся патрубки не вскрывая ТА?

 

Спасибо.

 

Идей много, опыт один раз был.

Смысла нет, много времени и нервов ушло и убежало(((.

Без вскрытия ТА, змеевик не поменять.

Купите новый ТА, или так.

 

P.S. В ТА где стоит теплообменник делается отверстие, старый теплообменник убирается, ввариваеться фланец по диаметру какой вам надо, крутите из меди теплообменник и вставляете в фланец, или варите из меди теплообменник.

Вот Вам и разборной Т.А.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В ТА где стоит теплообменник делается отверстие, старый теплообменник убирается, ввариваеться фланец по диаметру какой вам надо, крутите из меди теплообменник и вставляете в фланец, или варите из меди теплообменник.

Вот Вам и разборной Т.А.

Планирую сделать подобное, но после окончания сезона отопления.

Заодно докину ещё один теплообменник для гелеосистемы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Планирую сделать подобное, но после окончания сезона отопления.

Заодно докину ещё один теплообменник для гелеосистемы.

 

Дерзайте, самое главное не спешить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так его же и надо засунуть в ТА, иначе тепло откуда браться будет.

это то же самое, что и теплообменник внутри бочки. Только вам предложили поставить теплообменник (пластинчатый) снаружи. Тепло будет браться из ТА, нагревая хоз воду. Кстати это проще, чем играться с внутренним ТО.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так его же и надо засунуть в ТА, иначе тепло откуда браться будет.

Вы хоть гуглом пользоваться научитесь- waterstore.com.ua/otoplenie-i-gvs/plastinchatyie-teploobmenniki-dlya-otopleniya-i-gvs/ и как настеники воду греют не понимаю.:"":

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...